Bonjour, Le sujet a peut etre deja été traité mais je n'arrive pas à trouver une réponse claire. Je viens d'arriver dans un logement récent (2009) entièrement rénové, et j'ai un soucis pour brancher le four. Il y a un emplacement pour un four encastrable et des plaques de cuisson. Les plaques sont déjà installées et branchées (3 cables 6mm). Mais il n'y a aucune prise pour le four encastrable (3 cables 2.5mm). Est-ce que je peux brancher ces cables sur le domino ou est déjà branchée la plaque de cuisson ? Ca ferait donc 3x2cables branchés sur une même prise... Merci d'avance. Max

Max
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
30/01/2018 à 08h37
30/01/2018 à 08h37
Bonjour

En principe, sur une installation aux normes actuelles il faut :
- un circuit 6² 32A pour la plaque
- un circuit 2,5² 20A pour le four.

Mais dans le cadre d'une installation existante qui ne possède pas de circuit four, il est toléré de raccorder four et plaques sur le même circuit 6² 32A moyennant quelques précautions de raccordement :

Images jointes :

Cuisine.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - fougere1378
Petit nouveau
Message(s) : 6
30/01/2018 à 08h40
30/01/2018 à 08h40
Merci beaucoup. Il faut donc installer un boitier de connexion en plus ? Le domino ne peut pas faire office de boitier j'imagine ? Merci d'avance.

Max
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
30/01/2018 à 08h52
30/01/2018 à 08h52
Carminas a écrit :


En principe, sur une installation aux normes actuelles il faut :
- un circuit 6² 32A pour la plaque
- un circuit 2,5² 20A pour le four.


Salut Carminas,
A ce sujet, une chose me gène. La ligne spécialisée du four est protégée en 20A mais la prise est une prise classique 10/16A (fours fournis avec une telle prise). N'y a t-il pas là un problème ? Pourquoi protéger à 20A et non à 16A ? Considère t-on qu'une prise 16A peut supporter plus ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par jlfa

avatar - jlfa
Message(s) : 540
30/01/2018 à 09h55
30/01/2018 à 09h55
Bonjour, si je ne me trompe quasiment toutes les prises sont vendus avec l’information 16 A, après il faut savoir qu’un disjoncteur protège la ligne et non les appareils brancher dessus ( sauf en cas de cour circuit) âpres si on parle en termes de logique, je peux vous donner un exemple que je trouve pour ma part pas trop logique, vous tirez une ligne en câble 3* 6 carrés sur 40 mètres, la norme vous dit que vous pouvez protéger cette ligne avec un, disjoncteur 32A, par contre quand on fait les calculs de résistance ont voit tés bien que si on tirer 32A sur cette ligne elle se trouve en surchauffe et risque de cramer, perso dans ce cas-là je serais plutôt partant pour poser un 20A d’autant plus que disjoncteur ne d’éclanche pas forcement à l’ampérage pour lequel il est calibré mais bien souvent légèrement au-dessus de cet ampérage .

le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
ou créer un compte pour participer
avatar - phil decuivre
Contremaître
Message(s) : 253
30/01/2018 à 10h53
30/01/2018 à 10h53
bonjour,

jlfa a écrit :

vous tirez une ligne en câble 3* 6 carrés sur 40 mètres, la norme vous dit que vous pouvez protéger cette ligne avec un, disjoncteur 32A, par contre quand on fait les calculs de résistance ont voit tés bien que si on tirer 32A sur cette ligne elle se trouve en surchauffe et risque de cramer .



dans un logement , vous avez déjà vu des longueurs de 40m en 6 mm²(32A) ? c'est évident que ca ne passe pas ...

Pour les installations ,autres que domestiques , il faut forcément choisir la section par le calcul (puissance, longueur, chute de tension, mode de pose etc...)

cdlt
ou créer un compte pour participer

Par jlfa

avatar - jlfa
Message(s) : 540
30/01/2018 à 11h50
30/01/2018 à 11h50
Bonjour, Phil je ne pas parler du cas présent mais donner un exemple, tout le monde ne vit pas dans des logements, chez moi il y a énormément de maison avec des très grands terrains et annexe au fond du terrain je parlais des problèmes de calibrage des protections et de longueur des câbles, exemple je ne trouve pas logique de protéger un câble de 6 carrés de 40 mètre avec un disjoncteur de 32A alors qu’il cramera avant que cet ampérage ne soit atteint,

Et vous par quoi protégeriez vous un câble de 10 carré qui a une longueur de 50 mètres ? j’attend votre réponse

le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
30/01/2018 à 13h38
30/01/2018 à 13h38
Certains fours ne sont pas livrés avec une fiche et on fait un raccordement avec domino et sortie de câble.
Dans ce contexte, on pourrait donc raccorder un four qui tire plus de 16A.

Mais il est vrai que s'il y a une fiche 16A le four est conçu pour ne pas dépasser cette valeur.

Reste que 20A est la valeur maxi, on peut tout à fait mettre monis.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
30/01/2018 à 13h44
30/01/2018 à 13h44
Carminas a écrit :

Certains fours ne sont pas livrés avec une fiche et on fait un raccordement avec domino et sortie de câble.
Dans ce contexte, on pourrait donc raccorder un four qui tire plus de 16A.

Mais il est vrai que s'il y a une fiche 16A le four est conçu pour ne pas dépasser cette valeur.

Reste que 20A est la valeur maxi, on peut tout à fait mettre monis.



Le dernier four que j'ai acheté était bien fourni avec une prise 16A, à ma surprise d'ailleurs, car je m'attendais à un câble nu...
ou créer un compte pour participer
avatar - phil decuivre
Contremaître
Message(s) : 253
30/01/2018 à 14h31
30/01/2018 à 14h31
jlfa a écrit :



Et vous par quoi protégeriez vous un câble de 10 carré qui a une longueur de 50 mètres ? j’attend votre réponse



tout dépend de la puissance demandée au bout du câble ... Ca tourne pas rond là-dedans
pour alimenter une ampoule de 40W, un disjoncteur 10A convient
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
30/01/2018 à 17h02
30/01/2018 à 17h02
phil decuivre a écrit :

jlfa a écrit :



Et vous par quoi protégeriez vous un câble de 10 carré qui a une longueur de 50 mètres ? j’attend votre réponse



tout dépend de la puissance demandée au bout du câble ... Ca tourne pas rond là-dedans
pour alimenter une ampoule de 40W, un disjoncteur 10A convient



Sauf qu'en habitat on dit que l'on protège le câble et non le consommateur...
ou créer un compte pour participer
avatar - phil decuivre
Contremaître
Message(s) : 253
30/01/2018 à 17h49
30/01/2018 à 17h49
cjupiter a écrit :

phil decuivre a écrit :

jlfa a écrit :



Et vous par quoi protégeriez vous un câble de 10 carré qui a une longueur de 50 mètres ? j’attend votre réponse



tout dépend de la puissance demandée au bout du câble ... Ca tourne pas rond là-dedans
pour alimenter une ampoule de 40W, un disjoncteur 10A convient



Sauf qu'en habitat on dit que l'on protège le câble et non le consommateur...



en domestique, on protège la ligne et non le récepteur raccordé dessus
il n'y a rien de faux dans ce que j'ai écrit Sourire
ou créer un compte pour participer
avatar - fougere1378
Petit nouveau
Message(s) : 6
30/01/2018 à 19h15
30/01/2018 à 19h15
Merci pour vos échanges en tout cas, je ne pige pas tout, mais en tout cas j'ai tenté le coup ... j'ai branché sur un gros domino ma plaque vitro + mon four sur du 32A 6mm, et ça fonctionne. J'ai essayé de mettre les 4 plaque sen marche à fond + le four à fond, et rien à signaler ...

Max
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
30/01/2018 à 19h20
30/01/2018 à 19h20
fougere1378 a écrit :

Merci pour vos échanges en tout cas, je ne pige pas tout, mais en tout cas j'ai tenté le coup ... j'ai branché sur un gros domino ma plaque vitro + mon four sur du 32A 6mm, et ça fonctionne.
J'ai essayé de mettre les 4 plaque sen marche à fond + le four à fond, et rien à signaler ...


salut
ben oui, on fait comme ça avec les cuisinières , cela ne pose pas de problème , c'est autorisé!