bonjour j'ai acheté un poste à souder d'occasion qui peut fonctionner en 220 et 380v chez moi je possède un abonnement EDF en tri 3*15A je veux brancher ce poste (qui est actuellement en 220) en 380 V. je joint une photo du commutateur j'ai un commutateur 220/380 avec des bornes numérotées de 1 à 6. actuellement il est en 220 sur les bornes phase en 2 et neutre en 6. où brancher les 3 phases du secteur ? faut il utiliser le neutre du Tri ? quelle section de cable ? par avance merci

Images jointes :

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2250
16/03/2011 à 18h30
16/03/2011 à 18h30
bonjour,
comme je vous le disais dans l'autre message que vous auriez dû poursuivre pour bien comprendre le suivit
si ce poste de soudure est prévu pour fonctionner en 230 /380 volts le changement de tension se fait probablement avec le commutateur (qui en principe est bloqué avec une vis pour ne pas se tromper ) car les deux fils actifs phase et neutre servent pour l'alimenter en 380 entre deux phases
avec une photo vue de face du commutateur éliminerait le doute
@+
ou créer un compte pour participer

Par labobine

avatar - labobine
Ouvrier
Message(s) : 131
17/03/2011 à 08h04
17/03/2011 à 08h04
Bonjour,
Je viens simplement pour éliminer le doute de Bob35.
Tout ce qu'il a dit est parfaitement exact votre poste fonctionne en monophasé soit en 220v phase et neutre, soit en 380 sur 2 phases et le commutateur est bien bloqué par une vis pour empêcher de naviguer par inadvertance sur les 2 positions.

Amicalement, Gérard "Labobine"
ou créer un compte pour participer
avatar - david22170
Petit nouveau
Message(s) : 7
17/03/2011 à 11h45
17/03/2011 à 11h45
bonjour et merci pour vos réponses. si j'ai bien compris vos explications, je dois brancher 2 phases sur les bornes qui étaient utilisées pour le 220. je vais donc fonctionner sans neutre. j'attends une confirmation avant de faire un essai. et je met une photo de la facade du poste bonne journée

Images jointes :

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par labobine

avatar - labobine
Ouvrier
Message(s) : 131
17/03/2011 à 18h16
17/03/2011 à 18h16
re,
Oui, pour brancher les 2 phases (380) à la place du 220 phase et neutre mais n'oubliez surtout pas de commuter l'inter sur le 380 sinon grosse fumée à venir et de mettre ce fameux vis pour empêcher d'alller plus loin.
C'est dommage que vous n'ayez pas fait voir la face avant du poste car à l'inter il n'y a rien à toucher.

Amicalement, Gérard "Labobine"
ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2250
17/03/2011 à 19h28
17/03/2011 à 19h28
bonjour,
mais ou est donc passé le commutateur sur votre photo ?

je vous ai renvoyé cette photo en représentant le bouton et la vis qui évite les erreurs de tension lorsqu' on utilise le poste en 380volts ,pour éviter de le basculer sur 230volts
@+

Images jointes :

ou créer un compte pour participer
avatar - david22170
Petit nouveau
Message(s) : 7
21/03/2011 à 14h13
21/03/2011 à 14h13
bonjour à vous. j'ai mis le nez dans mon poste cet après midi et je me pose a nouveau une question: il y a dans le poste un ventillateur pour le refroidissement ! comment vat il fonctionner avec 2 phases sans neutre ? merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
21/03/2011 à 17h44
21/03/2011 à 17h44
Bonjour.
Je me joint au explications des collègues ,sur la carrosserie de votre poste il doit y avoir ce fameux inverseur 220 ou 380 avec une vis que l'on bloc pour ne pas faire d'erreur a la mise en route ,et toute la partie électrique du poste se met en route normalement il n'y a pas besoin de tripoter l'intérieur du poste .
A+.

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2250
21/03/2011 à 19h03
21/03/2011 à 19h03
bonjour
david à dit
Citation :

j'ai mis le nez dans mon poste cet après midi et je me pose a nouveau une question:
il y a dans le poste un ventillateur pour le refroidissement !
comment vat il fonctionner avec 2 phases sans neutre ?
merci



pour le ventiolo il n'y a pas de problème même si le poste est alimenté en 380volts le ventilot aura 230volts
explication
sur le primaire du transfo il y a 2 enroulements qui sont en parallèles quand on fonctinne en 230volts et qui se retrouvent en séries quand on fonctionne sur 380volts et tout cela par l'intermédiaire de l'inverseur
le ventilo a un conducteur de repris entre les deux enroulements et reçoit donc toujours une tension de 230 volts

si labobine passe par là il pourra vous le confirmer

@+
ou créer un compte pour participer

Par labobine

avatar - labobine
Ouvrier
Message(s) : 131
22/03/2011 à 21h32
22/03/2011 à 21h32
Bonsoir,
Je suis en retard, mais je confirme tout ce qu'on dit très justement Bob35 et surtout la conclusion de mimi03 :
"Il n'y a pas besoin de tripoter l'intérieur du poste"

Amicalement, Gérard "Labobine"
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - david22170
Petit nouveau
Message(s) : 7
27/03/2011 à 10h46
27/03/2011 à 10h46
un très grand merci à tous. j'ai branché le poste hier et fais un essai de soudure ! ça marche ! très bonne journée.