Branchement telerupteur Hager EPN510

Branchement telerupteur Hager EPN510

Hors ligne Par stef44115

avatar - stef44115
Petit nouveau
Message(s) : 2
le 09/12/2018 à 18h33
Bonjour,
Je souhaite remplacer mon télérupteur actuel par un telerupteur connecté (Qubino ZMNHSD1) pour avoir un retour d'état exploitable par une centrale domotique (Jeedom). 3 boutons poussoir le commandent.
Voulant repérer le câblage actuel j'ai pris les deux photos jointes.
Je ne comprends pas le montage car j'ai un pont entre 1 et A1

Quelqu'un pourrait il m'éclairer? dans quel cas est on amené à le connecter comme cela?

D'avance merci pour votre aide
Stef

Images jointes :

20181209_162834-compressed.jpg 20181209_162841-compressed.jpg
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Hors ligne Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 8831
le 09/12/2018 à 18h37
hello


pont entre 1 et A1 veut dire montage en 3 fils (neutre au poussoir) contrairement au montage 4 fils (phase au poussoir)


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par stef44115

avatar - stef44115
Petit nouveau
Message(s) : 2
le 09/12/2018 à 18h39
Merci efred Sourire
ou créer un compte pour participer à la conversation.