bonjour a tous je viens en achetant un four d'occasion que et en voulant le brancher j'ai un drôle de branchement une arriver 32A ou est branché sur trois domino une arrivé bleu avec dans le mm trou sortie deux fils bleu plus petits avec un petit plo ou embout en acier qui couvre le cuivre ,pareil rouge et vert ma terre ça c'est le branchement de ma plaque .... Sauf que mon four est un vieux four avec trois petits fils souples voila je suis bloquée merci d'avance pour votre aide

Images jointes :

Prise Plaque.jpg Four.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
04/10/2016 à 16h52
04/10/2016 à 16h52
il y a pour moi 2 questions :

déjà avant de brancher combien consomme les plaques et le four ensemble ?

y a t'il dans les environs une prise prévue pour le four ? Ca dépend de la date de l'installation électrique.
ou créer un compte pour participer

Par Mathbas

avatar - Mathbas
Petit nouveau
Message(s) : 1
07/10/2016 à 00h13
07/10/2016 à 00h13
J'ai exactement le même problème que toi... a tu trouvé une solution ?
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
07/10/2016 à 06h50
07/10/2016 à 06h50
salut
je viens de découvrir ce topic
pour moi pas de problème, la prise en photo est une sortie de câble avec du 6 mm² et qui doit être protégé en 32 A il est normatif de raccorder four et plaque dessus, si les dominos ne sont pas assez gros les changer par des plus gros il en existe en 25 mm² et ceux en photo ne sont que des 10 mm²
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par jlfa

avatar - jlfa
Message(s) : 540
12/10/2016 à 21h30
12/10/2016 à 21h30
attention dans ce quant de figure la protection du four sera faite par un disjoncteur 32A, on ne protège pas un four avec du 32A mais du 20A les fils du four risque de bruler en cas de sustentation avant même que la protection 32A ne réagisse

le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
13/10/2016 à 06h22
13/10/2016 à 06h22
jlfa a écrit :

attention dans ce quant de figure la protection du four sera faite par un disjoncteur 32A, on ne protège pas un four avec du 32A mais du 20A les fils du four risque de bruler en cas de sustentation avant même que la protection 32A ne réagisse


salut
désolé de te contredire, mais on ne protège jamais les appareils branché sur une ligne mais uniquement la ligne, comment ferait on pour une cuisinière tout électrique
Quand est il pour une lampe de chevet branchée sur une prise protégée en 20 A
ce cas de figure est conforme à la norme , voir document ci joint.

Images jointes :

prise 32A.jpg
ou créer un compte pour participer

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
13/10/2016 à 11h45
13/10/2016 à 11h45
Bonjour,

Normalisé sans aucun problème, comme déjà dit. Mais...... les nouvelles plaques induction ont parfois des "boosters" qui consomment plus de 3kW chacun ou un grand de 5 (soit la totalité du 32A sur 2 feux en gros).

C'est temporaire, mais c'est pénible de devoir éteindre le four mis en préchauffage pour commencer le reste
C'est encore moins pratique que tout se coupe au disjoncteur Clin d\'oeil

Donc combien consomme l'un et l'autre ? Suivant le cas, il peut être beaucoup plus sage de faire un circuit pour chaque.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par jlfa

avatar - jlfa
Message(s) : 540
16/10/2016 à 10h22
16/10/2016 à 10h22
Ok Les3c19 tu marque un point, ps peut tu me dire ou tu a trouver ce document, Merci

le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
16/10/2016 à 10h44
16/10/2016 à 10h44
Bonjour

C'est un extrait du "Guide de la sécurité de l'installation électrique" sur l'habitat existant, édité par Promotelec aux alentours de 2006.

Ce guide traite de la sécurité des logements existants, pas des installations neuves qui doivent respecter la dernière norme en vigueur avec des circuits plaques et fours séparés.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
16/10/2016 à 11h02
16/10/2016 à 11h02
jlfa a écrit :

Ok Les3c19 tu marque un point, ps peut tu me dire ou tu a trouver ce document, Merci


salut
voir réponse de carminas
Puis un peu de logique,
comme je l'ai dit, comment ferait on avec une cuisinière tout électrique plaques induction d'une puissance totale de 9 Kw!
ou créer un compte pour participer