Bricoleur du Dimanche

Cable electrique chaud

avatar - charles62120
Petit nouveau
Message(s) : 6
12/12/2017 à 15h39
12/12/2017 à 15h39
Bonjour je viens d'acheter ma première maison et voila j'ai un problème ou pas, quand chez moi j'allume four plus plaques électrique plus chauffage (1 seul 1500 w) le câble noir en haut a droite du coffret électrique deviens chaud cela est il normale ? merci de voter retour
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Tazmania

avatar - Tazmania
Architecte
Message(s) : 1507
12/12/2017 à 15h49
12/12/2017 à 15h49
bonjour,
je ne pense pas que cela soit normal, votre câble doit être sous dimensionné, l'ampérage le fait chauffer.
Attendez toutefois des réponses plus précises des vrais électriciens.
cordialement

c'est foutu ? Pensez "Repair café" on ne sait jamais !
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
12/12/2017 à 15h55
12/12/2017 à 15h55
salut
le câble noir en haut à droite du coffret ne nous renseigne pas beaucoup, mais en réponse à la question = ce n'est pas normal
une photo de ce câble et du tableau de protection
ou créer un compte pour participer
avatar - charles62120
Petit nouveau
Message(s) : 6
12/12/2017 à 16h45
12/12/2017 à 16h45
le câble et relier a la borne d'alimentation du coffret, pourquoi chauffe t'il selon vous ?
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - charles62120
Petit nouveau
Message(s) : 6
12/12/2017 à 16h59
12/12/2017 à 16h59
voici la photo

Images jointes :

IMG_1926.JPG
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
12/12/2017 à 17h09
12/12/2017 à 17h09
re
il y a danger de laisser ces fils comme ça et sans parler d'échauffement.

le fil à gauche a bien chauffé effectivement, la borne n'a plus son isolant.
c'est dû à un mauvais serrage, les bornes, et les fils sont à remplacer et peut être même ce qu'il y a dans le tableau.

ouvrir le tableau pour que l'on puisse voir l'état des borniers qu'il y a en dessous

Attention c'est sous tension.
ou créer un compte pour participer
avatar - charles62120
Petit nouveau
Message(s) : 6
12/12/2017 à 19h25
12/12/2017 à 19h25
quel fil est a changer ? voici d'autre photos aucun dégât a l'intérieur, les fil a l'intérieur eux ne chauffe pas

Images jointes :

IMG_1927.JPG IMG_1928.JPG
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - phil decuivre
Contremaître
Message(s) : 253
13/12/2017 à 16h35
13/12/2017 à 16h35
bonjour,
votre tableau électrique n'est pas "beau" à voir, il y a de nombreuses non-conformités.
vous venez d'acheter votre maison , que dit le diagnostic électrique ?

cdlt
ou créer un compte pour participer
avatar - charles62120
Petit nouveau
Message(s) : 6
13/12/2017 à 19h38
13/12/2017 à 19h38
Le courant assigne de l’an protection contre les surcharges et courts circuit d’un ou plusieurs circuits n’est pas adapté à la section des conducteurs correspondants voilà l’anomalie indiquée sur le diagnostique électrique
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
13/12/2017 à 20h48
13/12/2017 à 20h48
charles62120 a écrit :

Le courant assigne de l’an protection contre les surcharges et courts circuit d’un ou plusieurs circuits n’est pas adapté à la section des conducteurs correspondants voilà l’anomalie indiquée sur le diagnostique électrique


salut
la photo ne permet pas trop de voir ce qu'il en est exactement, sauf que les fils qui vont des inters diff aux porte fusibles ont l'air d'être en 6 mm², il faudrait du 10 mm² mais ce n'est absolument pas la cause de l'échauffement de la borne de raccordement à gauche et du début de celle de droite
remplacer ces 2 bornes, et raccourcir les fils de la partie qui à chauffée.

il est anormal non conforme que ces fils noirs soient en dehors du tableau, et là le diagnostique ne dit rien! il faudrait les protéger en mettant une goulotte le long du tableau .
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - charles62120
Petit nouveau
Message(s) : 6
14/12/2017 à 06h28
14/12/2017 à 06h28
MERCI de votre retour, je vais faire venir une entreprise pour faire un contrôle et voir ce qu’ils disent, voir pour changer le tableau complet connaiser vous les tarifs ?
ou créer un compte pour participer

Par momo53

avatar - momo53
Ouvrier
Message(s) : 122
15/12/2017 à 13h57
15/12/2017 à 13h57
Bonjour,
Apparement, si je vois bien vous avez des fils bleu et rouge qui sont connectés ensembles, à regarder de plus près, les connections sont certainement bonnes car ça disjoncté, mais le respect des couleurs à voir peut être.
A +
ou créer un compte pour participer
avatar - phil decuivre
Contremaître
Message(s) : 253
15/12/2017 à 14h04
15/12/2017 à 14h04
bonjour,
charles62120 a écrit :

Le courant assigne de l’an protection contre les surcharges et courts circuit d’un ou plusieurs circuits n’est pas adapté à la section des conducteurs correspondants voilà l’anomalie indiquée sur le diagnostique électrique



j'espère qu'il n'a pas relevé "que" ca comme anomalie dans votre tableau...

cdlt
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : michel..85 , Carminas

Visiteurs non identifiés : 76