Bricoleur du Dimanche

cables 1,5 mm2 : combien d’appareils sur une prise ?

avatar - MedInNature
Petit nouveau
Message(s) : 4
17/11/2015 à 10h22
17/11/2015 à 10h22
Bonjour, sous mon toit, j'ai vu qu'on avait mis des cables de 1,5mm2, et pas du 2,5mm2. Combien d'appareils peut on brancher sur une seule prise? Est ce que c'est ok sur une seule prise de mettre: un ordi portable, un grand écran, et un adaptateur CPL, le tout sur une multiprise bien entendu? Merci d'avance pour vos réponses
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Roland DK

avatar - Roland DK
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
17/11/2015 à 11h27
17/11/2015 à 11h27
Et bonjour,
Une prise de courant doit obligatoirement être desservie avec du 2,5 mm MINIMUM
ou créer un compte pour participer
avatar - MedInNature
Petit nouveau
Message(s) : 4
17/11/2015 à 12h01
17/11/2015 à 12h01
bonjour, je sais bien, c'est pour cela que je l'ai précisé, mais je ne vais pas refaire toute l'installation juste pour mettre du 2,5mm2, donc je voulais savoir ce qu'on pouvait brancher dessus
ou créer un compte pour participer

Par Boomer

avatar - Boomer
Contremaître
Message(s) : 244
17/11/2015 à 12h26
17/11/2015 à 12h26
Bonjour.

Pas de souci pour un cablage en 1,5 mm² si ce circuit est protégé par un disjoncteur 16A max (fusible interdit).
De plus sur un tel circuit, le nombre de prises ne doit pas dépasser 5 modules.
La puissance peut aller à plus de 3000W.
Donc pas de souci pour votre installation.
Un CPL ne consomme rien, un ordi très peu, et pour l'écran c'est selon, mais en général de l'ordre de quelque centaines de W au maximum.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
17/11/2015 à 13h31
17/11/2015 à 13h31
Roland DK a écrit :

Et bonjour,
Une prise de courant doit obligatoirement être desservie avec du 2,5 mm MINIMUM


Bonjour,
Non, la norme permet d'alimenter un circuit prise en 1.5mm2, à condition que ce circuit soit protégé par un disjoncteur 16A (pas de fusible). En théorie, un tel circuit est limité à 5 prises.
ou créer un compte pour participer
avatar - MedInNature
Petit nouveau
Message(s) : 4
17/11/2015 à 13h58
17/11/2015 à 13h58
super, merci beaucoup. Et si le disjoncteur est alimenté par un 10A, est- ce aussi ok?
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
17/11/2015 à 14h32
17/11/2015 à 14h32
Bonjour

A noter que la norme vient d'évoluer et autorise désormais 8 prises sur un circuit en 1,5mm2 avec un disjoncteur 16A maxi

Il n'y a pas de nombre d'appareil maxi.
Seule compte la puissance maxi autorisée par le disjoncteur :
- 10A --> 2300W
- 16A --> 3600W

Vous voyez donc que le nombre d'appareils ne sera pas le même suivant que vous branchez des chargeurs de téléphones ou des radiateurs électriques d'appoint.

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Boomer

avatar - Boomer
Contremaître
Message(s) : 244
17/11/2015 à 14h39
17/11/2015 à 14h39
Carminas a écrit :


A noter que la norme vient d'évoluer et autorise désormais 8 prises sur un circuit en 1,5mm2 avec un disjoncteur


Salut Carminas...

Merci pour cette info....
Top !
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
17/11/2015 à 14h52
17/11/2015 à 14h52
... Par contre la reglé des prises double qui comptent pour 1 a disparu.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Boomer

avatar - Boomer
Contremaître
Message(s) : 244
17/11/2015 à 14h59
17/11/2015 à 14h59
Carminas a écrit :

... Par contre la reglé des prises double qui comptent pour 1 a disparu.


En gros, on jette le livre et on en achète un nouveau!!! Tire la langue
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - MedInNature
Petit nouveau
Message(s) : 4
17/11/2015 à 17h09
17/11/2015 à 17h09
merci pour toutes ces infos ;-)
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 17