Bricoleur du Dimanche

Comment tester un differentiel de 30mA sur mon tableau electrique ?

Par airone

avatar - airone
Bricoleur
Message(s) : 55
10/03/2014 à 11h41
10/03/2014 à 11h41
Bonjour à tous,
Je suis en train de vendre mon appartement,j ai donc fait appel a un diagnostiqueur afin de réaliser les DPE et diagnostic électrique.

Il en ressort une anomalie sur mon tableau électrique:

La protection différentielle à l’origine de l’installation électrique et sa sensibilité appropriée aux
conditions de mise à la terre.

Il semblerait que le différentiel de 30mA ne saute pas à la bonne valeur,mais un peu plus tard.
Celui ci fonctionne pourtant bien lorsque j appuie sur le bouton T de test.

J aimerais donc réaliser des tests moi même pour savoir si je dois le changer ou pas ?

Merci de m indiquer comment réaliser un test fiable en toute sécurité.

Toutes vos réponses sont les bienvenus.

A bientôt et merci d'avance
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
10/03/2014 à 13h15
10/03/2014 à 13h15
Bonjour.
Le bouton de test ne vérifie que le fonctionnement du DDRHS, mais pas l'efficacité par rapport à l'installation.
Il existe un testeur (première photo) que l'on trouve à coût modéré en GSB. On teste ainsi chaque prise de l'installation.
L'anomalie relevée aurait plutôt trait à la résistance de la prise de terre : de remplacer le DDRHS n'apportera rien. Vérifie la qualité des connexions dans ton tableau des protections, et dans la gaine technique électricité : je ne suppose pas que la prise de terre de l'immeuble soit mauvaise ?!...)
Si tu règles le problème l'acquéreur pourrait moins se fier à tes dires qu'au diag effectué : pour prouver il te faudrait un matériel plus coûteux (celui de ma seconde photo par exemple).
A tout hasard, poste-nousun scan ou une photo numérique de la page de ton diag, notre réponse sera plus précise...
Salut !

Images jointes :

TesteurDiff.jpg Catohm.png
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
10/03/2014 à 22h32
10/03/2014 à 22h32
Bonsoir

Etes vous certain qu'il y a bien un différentiel 30mA en tête de tous les circuits ?

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par airone

avatar - airone
Bricoleur
Message(s) : 55
10/03/2014 à 22h53
10/03/2014 à 22h53
Bonsoir ,
Merci pour vos réponses.
Vous trouverez en pièce jointe le rapport du diagnostic éclectique.
Il y avait 2 problèmes,un manque de terre uniquement sur une prise que je pense avoir solutionné en ouvrant la prise,le fil de terre était mal branché.
Et secundo,mon problème de différentiel qui se déclenche au delà de 30mA.
j ai regardé les prix des appareils de mesure mais cela reste relativement cher par rapport a mon budget
Vous trouverez en pièce jointe une photo de mon différentiel de 30 ma sur mon tableau elec.
merci d'avance pour vos retours
A bientôt

Images jointes :

photo(2).JPG
Documents joints :
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
10/03/2014 à 23h07
10/03/2014 à 23h07
Bonsoir

La réponse est simple au vu de la photo.

C'est un 300mA et pas un 30mA

Si vous le changez pensez bien à prendre un 63A 30mA type A

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par airone

avatar - airone
Bricoleur
Message(s) : 55
10/03/2014 à 23h16
10/03/2014 à 23h16
ah effectivement,je n'avais pas vu ce détail sur la photo,erreur de conversion d unité ,ceci explique cela.
Est ce que les tailles de différentiel sont standard?
Ces différentiels de 300mA devaient sans doute être une ancienne norme avant de passer à 30 je suppose.
Faut il garder 63A ou je peux prendre un 40A par exemple?
A quoi correspond le type A svp?
Il y a également d autres marques que legrand sur le marché,qu en pensez vous sachant que je dois vendre rapidement?
Merci a bientôt


ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
10/03/2014 à 23h26
10/03/2014 à 23h26
Les différentiels domestiques monophasé font 2 modules?

Si vous avez un unique différentiel ce doit être un 63A (sauf quelques cas particulier qui ne vous concerne pas, vu que j'ai vu un disj 32A).

Le type A protège en plus contre les fuites de courant continu. Il est obligatoire pour les circuits plaques et lave-linge. Donc si vous n'en mettez qu'un il doit être de type A.

D'autres marques que Legrand en commercialisent bien entendu.

Vous devriez trouver un interrupteur différentiel 30mA 63A type A sans grande difficulté en grande surface de bricolage.

Sinon sans aucun problème sur une boutique internet :
Exemple

Si nécessaire faites une photo du tableau capot ouvert pour qu'on puisse vous conseiller sur le cablage.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par airone

avatar - airone
Bricoleur
Message(s) : 55
10/03/2014 à 23h45
10/03/2014 à 23h45
Le différentiels actuel semble n être qu un seul module.
Ci joint une photo du tableau électrique complet.
si je change le disjoncteur différentiel 300mA en 30mA en partie haute du tableau,est ce que celui ci protégera les 2 lignes de mon tableau ou juste la partie haute?dois je en mettre un deuxième en bas?
Merci a bientôt

Images jointes :

photo(5).JPG
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
11/03/2014 à 08h19
11/03/2014 à 08h19
Bonjour

Le différentiel actuel fait 4 modules, donc vous caserez un 2 modules sans difficulté, surtout au vue de la place libre.

C'est pour bien valider le cablage entre les rangées que je vous demandais une photo du tableau capot ouvert.

Mais quel que soit le cablage actuel, il sera possible de raccorder les 2 rangées sous ce même ID

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par airone

avatar - airone
Bricoleur
Message(s) : 55
11/03/2014 à 09h11
11/03/2014 à 09h11
Bonjour
tu trouveras ci joint une photo de mon tableau électrique ouvert.
L'interrupteur différentiel alimente bien les 2 étages.
Si je pose un 2 modules au lieu d un 4,vais je trouver facilement 2 petits caches plastique pour boucher l espace vide?je suppose que oui et que ces caches sont de tailles standard?
Je pense donc aller chez casto aujourd’hui pour acheter tout ça,après niveau branchement ,je pense que les arrivées et les sorties seront du même coté,et je ne pense pas qu il y ait de grosses difficultés.
Merci encore pour tes réponses rapide et bonne journée

Images jointes :

photo(6).JPG
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
11/03/2014 à 10h46
11/03/2014 à 10h46
Bonjour.
Avant d'engager des dépenses, réfléchis à mon propos par rapport au diag : comptes-tu le faire refaire avant son intégration au compromis ? Ou vas-tu négocier avec ton acquéreur pour qu'il accepte tes travaux de mise en conformité ?
Je te rappelle (si ton notaire te l'a insuffisamment expliqué) que le diag est un document d'information et qu'il ne comporte pas d'obligation de faire : il sert à éviter à l'acquéreur de se faire piéger (il peut être un moyen de négocier une baisse raisonnable du prix d'acquisition).
@+
ou créer un compte pour participer

Par airone

avatar - airone
Bricoleur
Message(s) : 55
11/03/2014 à 11h34
11/03/2014 à 11h34
Bonjour
ton message arrive trop tard,je viens d acheter un interrupteur différentiel.
Pour l acquéreur il n y avait pas de problème a ce niveau,je les informerais juste de l échange standard de l inter pour mise en conformité et leur fournirai la facture,je pense que ca ne posera aucun problème.
et non je ne referai pas passer le diagnostiqueur a l issue.
Merci pour votre aide
A bientôt
ou créer un compte pour participer

Par airone

avatar - airone
Bricoleur
Message(s) : 55
11/03/2014 à 12h03
11/03/2014 à 12h03
Voila interrupteur différentiel de 63A type A 30mA en place,ca ne ma pris que 10 min et pour l instant rien ne saute c est que ça doit être bon lol
en tout cas merci a tous pour vos précieux conseils,cela m a bien aidé
a la prochaine pour de nouvelles aventures dans le futur logement lol
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
11/03/2014 à 12h21
11/03/2014 à 12h21
Suite...
Pour l'acquéreur, contacte-le ...
Rien ne saute : ce serait bien de vérifier si la protection est efficace au moyen du premier appareil que j'ai mis en photo : de mémoire coût aux environs de 20€. Et il te servira pour ton nouveau logement...
Salut !
ou créer un compte pour participer

Par airone

avatar - airone
Bricoleur
Message(s) : 55
11/03/2014 à 13h32
11/03/2014 à 13h32
Salut
ok je pense acheter l appareil de mesure VT35 chez ******* ma GSB préférée.
tu as raison il servira pour les futurs logements
merci a plus tard
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
11/03/2014 à 21h01
11/03/2014 à 21h01
Bonsoir

Un ID neuf ne devrait pas poser de problème de fonctionnement.
Un appui sur le bouton test devrait confirmer cela.

Par contre il y a un point qui m'inquiète très fortement dans ce tableau, c'est la section des fils en entrée et sortie de cet ID.
On dirait du 2,5² ou du 4² alors qu'il faudrait du 16² (à la limite du 10²)

En l'état c'est hyper dangereux.
Je suis étonné que le diag électrique n'ait pas relevé ce point

@+


Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 29