Bricoleur du Dimanche

Comment trouver la cause de ce qui fait disjoncter ?

avatar - maitre cahu
Petit nouveau
Message(s) : 1
12/08/2018 à 19h30
12/08/2018 à 19h30
bonjour je souhaiterais savoir comment précisémment isoler la cause de ce qui fait disjponcter un de mes circuits électriques. A mon tableau principal, j'ai un différentiel qui saute régulièrement. Après plusieurs tests, j'ai isolé le circuit en cause, c'est celui où est relié la pompe de piscine et un circuit de spots exterieurs. Je pensais que c'etait la pompe, mais c'est en fait le circuit des spots extérieurs. Ce circuit part d'une prise murale dans la cave (multiprise partagée avec la pompe), puis 3 fils x1,5 partent jusqu'à un interrupteur extérieur étanche puis déservent 8 spots led. Dans la mesure où cela discjonte de façon aléatoire , sans rien acctionner, notamment même lorsque l'interrupteur des spots est éteint et la pompe débranchée, est-ce que le raisonnement de dire que le problème se trouve avant l'interrupteur (ou au niveau de l'interrupteur) est bon ? merci à vous OC
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Maxu10

avatar - Maxu10
Bricoleur
Message(s) : 55
17/08/2018 à 13h12
17/08/2018 à 13h12
Hello, quel est la fréquence de déclenchement du différentiels?

Pour information, si ton différentiels déclenche souvent, je te conseille d'isoler le circuit le temps de trouver la solution car tu risque de fatiguer ton disjoncteur différentiel.


Pour commencer, c'est un interrupteur différentiel ou un disjoncteur différentiel, il ont la même fonction mais ne déclenche pas tous les deux sur les même défaut,

Inter diff, seulement sur défaut d'isolement
Disjoncteur diff, défaut d'isolement, et court-circuit.

défaut d'isolement: Fuite de courant vers la terre.

As-tu essayer de remplacer la rallonge multiprise qui est en 3x1.5, (par ailleurs je te conseille de mettre une de qualité et de section 2.5 mm car tout dépend de la puissance de la pompe, des spots et de la longueur de câble qui se trouve derrière mais cella peux provoquer un échauffement du câble et un court circuit dans cette fameuse multiprise.. D’où l’intérêt de savoir si c'est l'inter diff ou disjoncteur diff Sourire

Ton résonnement est bon mais pas tout à fait correct, le disjoncteur diff ou inter diff, déclenche sur un défaut d'isolement, ce qui veux dire que dans un des spots et/ou la pompe, si il y a contact entre le neutre et la terre, il se peux qu'il y est un retour de quelque part cela peut provenir d'un autre circuit, par le neutre!!!! Qui n'est pas couper par l’interrupteur.

(Lorsque tu ouvre ton disjoncteur spot tu coupe phase et neutre donc tu résous le problème ponctuellement mais le problème peut venir du lave-vaisselle par exemple si celui ci renvoie un courant dans le neutre , c'est bien sur un exemple)


A+