Compteur Linky et ancien compteur triphasé

Par luc0006

avatar - luc0006
Petit nouveau
Message(s) : 7
23/12/2020 à 18h38
23/12/2020 à 18h38

Bonjour,

Nouveau sur ce forum je suis relancé régulièrement pour l'installation d'un compteur Linky.

Mon installation électrique  a été refaite il y a 8-9 ans en monophasé sur la base d'un vieux compteur électromecanique triphasé qui n'a jamais été changé (disjoncteur triphasé également)

Est-ce que je dois faire intervenir EDF avant pour changer le disjoncteur  ou autre intervention sur l'installation ? 

 

J'ai un abonnement monophasé 12kVA qui ne me pose pas de problèmes particuliers (PAC clim reversible pour le chauffage de l'étage -RDC et ECS au gaz-   et piscine avec PAC également) mais le disjoncteur est réglé sur 32A/phase.

Par avances merci 

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
23/12/2020 à 23h07
23/12/2020 à 23h07

Bonjour

Si je comprend bien, vous utilisez aujourd'hui un abonnement 18kVA Triphasé alors que vous ne payez que pour 12kVA.

Malheureusement, cette situation ne pourra pas perdurer avec le passage au Linky.


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
24/12/2020 à 04h14
24/12/2020 à 04h14
Carminas a écrit :

Bonjour

Si je comprend bien, vous utilisez aujourd'hui un abonnement 18kVA Triphasé alors que vous ne payez que pour 12kVA.

Malheureusement, cette situation ne pourra pas perturer avec le passage au Linky.

 salut

j'ai compris qu'il était passé en mono tout en gardant le comptage et le DB en triphasé

ce qui me semble bizarre car jamais EDF n'a fait ça, ne doit faire ça (à ma connaissance)  

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
24/12/2020 à 07h22
24/12/2020 à 07h22

Salut

Peut être ?

Tout dépend ce que luc0006 appelle "installation en monophasé" :

  • installation dont tous les circuits sont monophasés ?
  • installation alimentée en monophasé ?

Il faudrait qu'il nous donne des précisions.

Des photos, en particulier du tableau capot ouvert et du disjoncteur de branchement capot du bas ouvert, aideraient à mieux comprendre la situation.


Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par luc0006

avatar - luc0006
Petit nouveau
Message(s) : 7
24/12/2020 à 19h07
24/12/2020 à 19h07

Bonjour 

 

en effet toute l'installation est en monophasé. 

La photo de l'installation.

Merci pour la rapidité de vos réponses et joyeux Noël

 

 

 

ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
24/12/2020 à 20h53
24/12/2020 à 20h53

salut

donc installation en monophasé mais sur trois phases, avec un abonnement triphasé 18kVA impossible d'avoir cette puissance en monophasé

voir la puissance installé sur l'installation

chauffage?

appareil de cuisson?

chauffe eau?

 

 

ou créer un compte pour participer

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1834
25/12/2020 à 01h40
25/12/2020 à 01h40

Bonjour

Mais ce n'est pas en France, ....??

car je vois un DISJ du distributeur  avec DIFFERENTIEL à 300 mA 

calibre 10-32A ..... ????

Je n'ai jamais vu celà chez des particuliers du temps de EDF  ..(ou même ENEDIS)

Cordialement

 

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par luc0006

avatar - luc0006
Petit nouveau
Message(s) : 7
25/12/2020 à 12h26
25/12/2020 à 12h26

Bonjour

 

c'est bien en France !

Au niveau de l'installation :

Chauffage RDC et ECS : Gaz (plancher chauffant)

Chauffage et clim chambre étage   PAC 2,5kW. 

Four électrique  / plaque induction /Lave linge / seche linge

Pompe piscine et PAC  (puissance max PAC 2kW pas utilisé en même temps que la PAC maison). Pompe + surpresseur  : 1,7kW.

Je dois demander une intervention avant le passage de Linky pour passer le disjoncteur en monophasé ?

Merci de vos lumières

 

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
25/12/2020 à 13h17
25/12/2020 à 13h17

Bonjour

Vous ne demandez rien.

C'est leur matériel et leur problème. Ils se débrouillent.


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
25/12/2020 à 13h52
25/12/2020 à 13h52

salut

la pose du linky, si pas de demande de passer en mono avant, se fera à l'identique, compteur linky triphasé réglé sur 18kVA 

cout du passage en mono 250 €uros(tarif de 3 ans)

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par luc0006

avatar - luc0006
Petit nouveau
Message(s) : 7
26/12/2020 à 09h36
26/12/2020 à 09h36
les3c19 a écrit :

salut

donc installation en monophasé mais sur trois phases, avec un abonnement triphasé 18kVA impossible d'avoir cette puissance en monophasé

voir la puissance installé sur l'installation

chauffage?

appareil de cuisson?

chauffe eau?

 

 

 Bonjour

Cela  signifie que chacune des phases est branchée sur une partie de l'installation ?

 

Merci

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
26/12/2020 à 09h58
26/12/2020 à 09h58

Bonjour

On ne voit pas bien sur votre photo.

Mais si chaque fil marron qui sort du disjoncteur de branchement alimentait directement une rangée différente, oui ce serait le cas.

Mais du coup je ne comprendrait pas bien l'usage du bornier de fils marron.

Pouvez vous nous en dire un peu plus sur le cheminement des différents fils marron ?

 

D'ailleurs le nombre de gros fils bleu et marron est intriguant.

Vous avez un ou des autres tableaux ailleurs ?


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
26/12/2020 à 10h21
26/12/2020 à 10h21

salut

n'as tu pas un appareil de contrôle multimètre? 

avec ça, cela se verrait tout de suite si installation mono 230 volts et 0 volts entre les 3 fils marron ou triphasé avec du 400 volts entre les 3 fils marrons

sur la facture aussi si abonnement 12 kVA c'est du mono, 

si 18 kVA c'est du tetra (triphasé)

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par bsod

avatar - bsod
Apprenti bricoleur
Message(s) : 17
27/12/2020 à 23h29
27/12/2020 à 23h29

c'est bien la premiere fois que je vois un disjoncteur en 32A
habituellement on a des disjoncteur qui sont en tri de 10a30 et 30a60
12kw donne du 20A en tri ; actuellement vous etes a un peut plus que 18kw du au 30A selon le disj.

lors du passage du technicien pour changer le compteur,
le compteur linky aura comme fonction autre que de compter la facture aussi le role de gerer le contrat, donc les kw si a l'origine nous avions un contrat a 12kw, tu sera a 12kw donc 20a en tri.

le role du disjoncteur sera a ce moment de gerer juste les court-ciruit (une fuite de courant de l'ordre de 500 mA) son reglage a 32A n'aura plus d'utilitée.

sans parler de redressement de facture (a ce point je peut considerer que tu paye un abonnement 12kw pour un 18kw)  j'imagine qu'il vont rectifier le truc en programmant le compteur a 12kw, ce qui pourra provoquer une coupure de courant au cas ou tu depasse les 12kw.
(le compteur montrera un -/ - ou on peut voir un interrupteur ouvert et le bouton plus du linky qui s'allume vert afin de pouvoir remettre le courant)

deux solutions possible si cela arrive:
soit passer a un contrat plus cher, le 18kw

ou jouer avec les prises afin que tu utilise 20 ampere sur chaque phases (il s'agit d'equilibrage pour avoir un chauffe eau sur une ligne, le four sur l'autre....).

et qui plus est, un vieux compteur peut avoir des defaillances, ou l'etalonnage vieilissant, dans de rare cas donc tu pourra avoir des suprises sur les factures.

en gros il peut arriver qu'un vieux compteur tri compte une seule phase sur trois, une fois changer la facture peut changer, il faut en etre prevenu afin de ne pas se retrouver a une mauvaise surprise (ceci arrive de temps en temps et son plus frequent sur les compteur tri car cela est difficile a determiner)

sinon je ne vous conseil pas de passer en mono, le 12kw est le maximum en mono, vous couteras surement cher coté elec et coteé edf et peut etre que vous aurez besoin du 18kw ou simplement du tri pour une pompe ou tout autre appareils.

mais dans votre cas effectivement le changement de compteur vous forcera a respecter votre contrat et ne pas beneficier du reglage du disjoncteur.(je ne pense pas qu'il y ai de contre mesures, une mise a jour est preféré pour remettre les compteur a zero sur le plan contractuelle)

ou créer un compte pour participer

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1834
28/12/2020 à 01h50
28/12/2020 à 01h50

Bonjour

L'impression que me donne le câblage de ce tableau à 2 rangées :

- 2 phases sont utilisées sur ce tableau ( 1/rangée) , via le bornier de répartition marron

- la 3ème phase part ailleurs, accompagné d'une reprise de Neutre sur le bornier Bleu

Celà supposerait donc qu'il existe ailleurs, un autre tableau alimenté par cette 3ème phase.

Toute l'installation disj et comptage sont cohérents en Triphasé, avec un DISJ de Branchement calé sur 32A.... donc bien effectivement 18 kVA (en TRI)

Bizarre cette information  "12kVA en Monophasé "  ... celà figure en clair sur la facture  du fournisseur ???   Peut-on voir cette mention ?

cordialement

 

ou créer un compte pour participer

Par luc0006

avatar - luc0006
Petit nouveau
Message(s) : 7
28/12/2020 à 10h49
28/12/2020 à 10h49

Bonjour

Merci de vos contributions.

Il y a en effet un tableau dans le garage. Le tableau principal comporte 4 rangées (2 ne sont pas sur la photo). 

J'ai bien un multimetre mais bas de gamme et limité à 300V. C'est pas dangereux de prendre la tension entre 2 phases  si il y a 400V ? 

Mon abonnement est bien en 12kVA.

Je voudrais éviter que l'installateur Linky arrive un compteur mono alors qu'il faut mettre un tri. 

Donc je demande avant un changement d'abonnement ?

ou créer un compte pour participer