Bricoleur du Dimanche

Connecter génératrice 5000 W à la maison

Par michel196

avatar - michel196
Petit nouveau
Message(s) : 2
27/11/2010 à 19h12
27/11/2010 à 19h12
Je suis nouveau sur ce forum, je vous salue donc tous Voici ma question: Jai une generatice Coleman powermate 5000 Watts dans mon cabanon .J'aimerais éventuellent la branché de façon permanante a la maison . Mais pour cet hiver je veux pouvoir la branché de façon occasionnelle en cas de panne en la reliant au panneau électrique de la maison. Sur la génératrice il y a une prise a verrouillage de 120/240V 20A, et deux prise de 120v 20A chaque. Si je prend un cable nmwv 8/3 (environ 100 pieds), j'installe un connecteur 240 v 20 A verrouillable a un bout que je branche a la génératrice. Et a l'autre bout j'installe un connecteur pour le branché dans la maison dans la prise de la secheuse a linge (prise 240v disjoncteurs double 30Ampère) C'est bien sur qu'avant de tout branché je fermerais le disjoncteur électrique principal situé au dessus du panneau électrique et que je fermerais tous les dijoncteur du panneau électrique. Et que j'ouviraint les disjoncteur en respectant le maximum de 5000 watts. En calculant Wattage = voltage x ampérage Je sais que je peux prendre un fil plus petit que la 8/3. mais c'est pour éventuellement grossir la capacité de la génératrice. Est-ce une installation qui peut fonctionner sans rirques ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - zorrorenardeau
Contremaître
Message(s) : 382
27/11/2010 à 20h22
27/11/2010 à 20h22
Bonsoir,
Houla la c'est du petit nègre , vous nous parlez en pied et en pouce ici ce sont les mètres et les millimètres carré , le wattage cela s'appelle puissance
Bon tout d'abord vous devez installer un inverseur de source afin de ne pas envoyer de courant dans le réseau et vice versa
Ensuite la section de câble serait pour 100 pids soit 30 métres environ de 6 mm2
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
28/11/2010 à 00h21
28/11/2010 à 00h21
Bonjour, Michel, et bienvenue dur ce site d'entraide.
D'après les infos que tu nous demandes de vérifier je suppose que tu n'es pas en France ?
Il faudrait donc te rapprocher des normes de ton pays, en espérant qu'un autre bricoleur du dimanche ait la compétence utile.
Pour moi deux sécurités sont à prévoir en plus de l'inverseur de source préconisé par Zorrorenardeau : une mise à la terre de la génératrice avec liaison de terre avec la maison; un disjoncteur différentiel ou un calcul précis des dispositifs de protection pour éviter aussi bien l'incendie d'origine électrique que pour la protection des personnes.
Tu as expliqué les manœuvres qui seraient nécessaires, mais il va falloir envisager tout ce qu'il faut pour éviter les fausses manœuvres de ta part (pas au début, mais par habitude) et surtout de la part de personnes moins averties que toi.
A bientôt de te lire...
ou créer un compte pour participer

Par michel196

avatar - michel196
Petit nouveau
Message(s) : 2
01/12/2010 à 01h31
01/12/2010 à 01h31
Bonsoir J'habite la ville de Carignan au Québec. Je ne croyais pas être sur un forum gèrer de la France. Je sais bien sûr que que le mot français pour wattage est puissance. A écouter les émissions Française je ne crois pas que ceux-ci ait de leçons a faire a propos des anglicismes utilisés. Merci pour vos conseils a propos des dispositifs de sécurité, je prend note. Je me suis renseigner a la quincaillerie, a une boutique spécialisé en matériel électrique et un collègue de travail. Ça peut fonctionner avec un cable de grosseur #12 qui supporte 20A. mais a cause de la longueur (env 33 M) c'est mieux un cable plus gros #10 (30 ampères) pour réduire les pertes. Commes la tension qui diffère (120v vs 240v). Les normes et nomenclatures des dipositifs électrique entre le Canada et la France doivent aussi être différentes. Je crois que ce serais plus facile que je trouve un forum au Québec. Merci encore de m'avoir rappeler l'importance de la sécurité. Au plaisir
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - zorrorenardeau
Contremaître
Message(s) : 382
01/12/2010 à 16h13
01/12/2010 à 16h13

A écouter les émissions Française je ne crois pas que ceux-ci ait de leçons a faire a propos des anglicismes utilisés.




Qui vous parle de donner des leçons , je crois avoir répondu d'une façon explicite et trés correcte !!!!