Connexion dans goulotte GTL

avatar - troubadour31
Bricoleur
Message(s) : 50
21/10/2018 à 11h53
21/10/2018 à 11h53
Bonjour à tous,
Après rénovation électrique complète (création des circuits)d'une maison en pierre, j'ai fait venir un électricien pour me poser la GTL( pvc 2 couvercles) et raccorder les différents éléments à l’intérieur. Le soucis rencontré est qu'il m'a dit que les fils arrivants du sol et ceux du plafond sont trop courts pour un raccordement au tableau.
Ma question est de savoir si on peut prolonger tous les fils dans la goulotte GTLau moyen de connexions rapides(type Wago) au regard de la norme 15-100 et du passage du consuel, sachant qu'il y a un paquet de fils.
L’électricien avait imaginé intégrer de grosses boites de dérivation dans la goulotte.

Merci pour votre réponse à une question qui me hante un peu Ca tourne pas rond là-dedans
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
21/10/2018 à 12h01
21/10/2018 à 12h01
Bonsoir

Aucun problème
Une goulotte assure une protection mécanique et peut tout à fait recevoir des connexions

Images jointes :

PICT8477.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - troubadour31
Bricoleur
Message(s) : 50
21/10/2018 à 12h07
21/10/2018 à 12h07
Merci beaucoup pour votre réponse rapide qui me rassure ne sachant pas comment me sortir de ce problème technique.
Vous êtes complètement sûre que l'agent vérificateur du consuel ne me recalera pas au vu de la norme 15-100 avec son nouvel amendement récent.
De plus, sans vouloir abuser de votre gentillesse, je n'ai ni liaison équipotentielle car rien de métallique nul part et pas de tableau de communication. Est ce problématique?
Merci.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
21/10/2018 à 15h38
21/10/2018 à 15h38
1/ Les connexions peuvent se faire dans n'importe quelle enveloppe : tableau, boite de dérivation, boitier d'encastrement, goulotte, pourvu que celle-ci assure la protection mécanique et que l'ouverture ne puisse se faire qu'à l'aide d'un outil. Ce qui est le cas des goulottes pour GTL.
Rien n'a changé à ce sujet dans l'amendement de 2015

2/ Si vous n'avez que des canalisations en PER, pas besoin de LEP, si vous n'avez dans la sdb ni huisserie metallique, ni baignoire métallique... pas besoin de LES, l'interconnexion des terre des circuits étant désormais autorisée au tableau en locaux d'habitation

3/ Vous etes en rénovation. Rien ne vous oblige à rénover votre réseau de communication. De plus déjà que pour du neuf, le consuel ne vérifie pas l'aspect communication, alors en rénovation encore moins

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - troubadour31
Bricoleur
Message(s) : 50
21/10/2018 à 16h00
21/10/2018 à 16h00
Merci beaucoup Carminas pour la clarté de vos propos et la réactivité avec laquelle vous avez répondu à mes interrogations.
Bien cordialement.