Bonjour à tous,
je suis au tout début des rénovations, et une question me turlupine.
Sachant que je prévois dans chaque pièce de mettre un dijoncteur pour la lumière et un pour les prises, me conseillez vous de :
- mettre une seule gaine du tableau vers une seule boîte de dérivation par pièce (comprenant prises et lampes)
- mettre deux gaines du tableau vers deux boites de dérivations par pièce (une pour les prises, une pour les lampes).

Enfin, faut il mettre une nouvelle gaine pour le cable réseau et une pour les volets élécriques ? (sachant que je compte mettre un interrupteur centralisé au tableau).

Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais ma question pourrait se résumer à 1 grosse gaine par pièce ou plusieurs gaines ?

Merci pour vos réponses
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
25/11/2009 à 20h40
25/11/2009 à 20h40
Bonsoir

Les 2 sont possibles du moment que les gaines sont suffisament dimensionnées.
Par exemple pour mettre un circuit prises et un circuit éclairage dans une gaine, il faut une gaine de 25, alors que pour le circuit prises seul en 2,5² une gaine de 20 suffit et que pour un circuit éclairage en 1,5² du 16 suffit.

A vous de voir le plus pratique.

A noter que l'on mets très rarement un disjoncteur par pièce pour l'éclairage et qu'il n'est donc pas forcement judicieux de ramener l'éclairage de chaque pièce au tableau. Idem pour les prises des petites pièces (sdb, couloir, entrée...).

Il faut un ou 2 circuits spécialisés pour les volets électriques.

Chaque câble de communication (réseau, TV, téléphone) doit avoir sa propre gaine et ne doit surtout pas être mélangé avec ceux des courants forts (prises, éclairages...)

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1834
25/11/2009 à 20h50
25/11/2009 à 20h50
Bonjour
ELECTRICITE
Si tu compte mettre une boite de dérivation par pièce , avec protection pièce par pièce , un seul conduit Lumière + prises suffit. Donc 3 fils 1,5mm2 (B,R,JV) et 3 fils 2,5mm2 (B,R,JV) , le tout dans une gaine de ICTA de 20 vers ton tableau.

COMMUNICATION
Obligatoirement des conduits séparés De plus la norme impose des conduits de diamètre 20 intérieur (donc ICTA 25), avec un seul cable par conduit. Pratiquement, on voit beaucoup d'ICTA de 20 avec 1 seul cable.

VOLETS ROULANTS
Je préconiserais plutôt un gainage réservé à cette fonction, sinon passer dans le conduit électriue via la Boite de jonction. Il faudra alors passer à un ICTA de 25.
Cordialement
ou créer un compte pour participer

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1834
25/11/2009 à 20h52
25/11/2009 à 20h52
Bonsoir Carminas
J'ai mis du temps à rédiger ... et donc n'avais pa vu la tienne . Salut
Cordialemnt
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par brain

avatar - brain
Apprenti bricoleur
Message(s) : 12
25/11/2009 à 21h17
25/11/2009 à 21h17
Bonsoir,
merci beaucoup pour vos réponses rapides qui sont parfaitement claires.
Il ne me reste donc plus qu'à faire les plans et à commencer les saignés.
Merci encore, c'est génial d'avoir des aides et du soutien de cette clarté et de cette rapidité.
J'espère un jour pouvoir vous rentre la pareille.
Bonne soirée,
Cordialement
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 31