d’après la documentation legrand un contacteur Nf 25A a une consommation de maintien de 12mA ... soit, en gros a 230V, 230x0.012 = 2.76 VA.
pour calculer les W il faut multiplier les VA par un coefficient ( le cos PHY )
ce cos phy diminue avec le déphasage provoqué par le consommateur
le problème est qu'un contacteur est une bobine qui provoque un grand déphasage. il y a donc un cos PHY assez faible. je n'ai pas trouvé les données constructeur en matières de cos phy mais dans cette grandeur de puissance, il n'y a pas de raison qu'ils l'aient compensé.
en supposant que le cos PHY soit a 1 (ce qui est impossible avec une bobine), en effet, on pourrai considérer une consommation de 2.76W soit en une heure, 2,76Wh.
dans ton cas donc,
2,76x10x5 = 138 Wh/jour donc 0.138kWh a 0.14€ ca ferai une dépense de 0.02 euro/jour soit 0.5 euro/mois.
maintenant, pour que ces calculs ai un sens, il faudrait que ces contacteur ai un cos PHY a 1, hors, c'est impossible. de plus le compteur du tarif bleu d'ERDF ne compte que des W et non des VA. il ne comptera donc qu'une partie très faible de la consommation calculée.