Contacteur jour nuit ballon d’eau chaude branchement

Par Teddy97

avatar - Teddy97
Petit nouveau
Message(s) : 4
05/04/2020 à 11h59
05/04/2020 à 11h59
Bonjour, Je viens vers vous car j'ai un doute si mon ballon d'eau chaude s'allume bien uniquement en heures creuses avec mon compteur Linky, j'ai essayé de représenter au maximum mon branchement car je n'ai pas démonté tout le tableau électrique pour suivre les fils car c'est un peu risqué je ne suis pas électricien.... Connaissez vous un moyen pour voir si mon ballon d'eau chaude se déclenche bien en heures creuses et non tout le temps ? Voici mon schéma (ci-joint) en espérant ne pas avoir fait d'erreur en tout cas la référence des disjoncteurs sont bonnes. Pouvez-vous le cas échant me faire un schéma de branchement correct ? ou avez-vous des alternative s'il vous plait ? Je en vous cache pas que je suis un peu perdu d'autant plus que j'ai du appeler ENEDIS énormément de fois car le ballon d'eau chaude était en marche forcé sur le linky il n'était pas sur le port C1 et C2 Merci d'avance et bonne journée.

Images jointes :

Capture.PNG
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par bernate

avatar - bernate
Chef de chantier
Message(s) : 548
05/04/2020 à 12h24
05/04/2020 à 12h24
bonjour
Voici le schéma électrique de montage pour un cumulus. Tu peux également te le programmer en ajoutant une horloge. Il semblerait qu'il manque un fusible de 2 A dans ton schéma Confus

Images jointes :

schéma électrique cumulus.jpg
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9352
05/04/2020 à 12h25
05/04/2020 à 12h25
Bonjour

En principe :
- le disjoncteur du circuit de commande est un 2A et pas un 16A
- C1C2 coupe la phase et pas le neutre
mais tel que c'est fait cela n'empêcherait pas de fonctionner

Pour savoir si cela fonctionne en HC, mesurez si vous avez environ 230V au volmètre entre 1 et 3, ou utilisez une lampe témoin (voir photo)


Regardez également l'affichage sur le Linky, vous devez avoir :
- Une flèche avec le nombre de kWh et la période tarifaire en cours (HEURE PLEINE, HEURE CREUSE)
- H PLEINE/CREUSE - NOM DU CONTRAT : c'est le nom du contrat souscrit
- Un Nombre de kWh - HEURE CREUSE : c'est l'index HC (il y a une flèche devant si c'est la période en cours)
- Un Nombre de kWh - HEURE PLEINE : c'est l'index HP (il y a une flèche devant si c'est la période en cours)
... plus loin :
- OUVERT - CONTACT SEC ou FERME - CONTACT SEC : c'est l'état du contact C1C2, en principe ouvert pendant les HP et fermé pendant les HC


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Teddy97

avatar - Teddy97
Petit nouveau
Message(s) : 4
05/04/2020 à 12h49
05/04/2020 à 12h49
Bonjour, Mon contact SEC est bien en OUVERT en HP. Visiblement je ne possède pas de disjoncteur de 2A j'ai que c'est C16, C20 et C32 est-ce primordial ? N'ayant pas d’appareil de prise de courant pour tester entre le 1 et 3 s'il y a 230V approximativement je vais voir pour en avoir un ou faire venir un électricien. Merci Sourire
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Teddy97

avatar - Teddy97
Petit nouveau
Message(s) : 4
05/04/2020 à 12h51
05/04/2020 à 12h51
SI je comprend bien je devrais avoir 230V entre 1 et 3 en HC et non en HP ? Pour informations, lors des heures creuses j'entend bien le bruits du contacteur jour/nuit
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9352
05/04/2020 à 18h06
05/04/2020 à 18h06
Citation :

Visiblement je ne possède pas de disjoncteur de 2A j'ai que c'est C16 est-ce primordial ?


Comme dit plus haut ce n'est pas primordial et rien à voir avec la question qui nous interesse

Citation :

Mon contact SEC est bien en OUVERT en HP.


Ce qui est important c'est qu'il soit fermé en HC

Citation :

N'ayant pas d’appareil de prise de courant pour tester entre le 1 et 3 s'il y a 230V approximativement je vais voir pour en avoir un ou faire venir un électricien.


Essayez de faire quelques vérifications avant
Utilisez une lampe témoin. C'est facile à faire
J'ai oublié la photo, je la remets

Citation :

SI je comprend bien je devrais avoir 230V entre 1 et 3 en HC et non en HP ?


Oui c'est cela

Images jointes :

IMG_0307.JPG

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Teddy97

avatar - Teddy97
Petit nouveau
Message(s) : 4
06/04/2020 à 11h27
06/04/2020 à 11h27
C'est parfait en creuses la lampe s'allume correctement sur le 1 et 3 sachant que c'est le ballon qui y est raccordé habituellement cela devrait être bon Sourire Merci beaucoup
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : efred , le+bo

Visiteurs non identifiés : 340