Bricoleur du Dimanche

court circuit sur chauffe eau

avatar - pascalhernandez
Apprenti bricoleur
Message(s) : 37
27/06/2022 à 10h44
27/06/2022 à 10h44

Bonjour,
hier soir le 500ma est tombé lorsque le chauffe eau a été mis automatiquement sous tension, et les bornes de connexions rapides ont brulées.ce matin je constate que:

-la sonde de température démontée du chauffe eau n'est pas en court circuit.

-les 2 bornes du cumulus sont en court circuit.

savez-vous ce que cela veut dire?

est-ce que la résistance à l'intérieur du cumulus est en panne? et est-ce qu'on peut la changer?

merci de vos réponses,

bonne journée,

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par strike07

avatar - strike07
Chef de chantier
Message(s) : 624
27/06/2022 à 11h16
27/06/2022 à 11h16

Bonjour,

Est-ce un chauffe eau électronique genre atlantic ou thermor ?

ou créer un compte pour participer
avatar - pascalhernandez
Apprenti bricoleur
Message(s) : 37
27/06/2022 à 11h36
27/06/2022 à 11h36

bonjour,c'est un De Dietrich et je ne sais pas s'il est électronique, il existe en neuf sur Amazon où il n'indique pas qu'il le soit, je vous joins une photo ,

merci,

ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
27/06/2022 à 13h46
27/06/2022 à 13h46
pascalhernandez a écrit :

 

-la sonde de température démontée du chauffe eau n'est pas en court circuit.

-les 2 bornes du cumulus sont en court circuit.

 

salut

pourquoi  dis tu que les 2 bornes sont en court circuit?? Comment as tu trouvé ça?

ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - pascalhernandez
Apprenti bricoleur
Message(s) : 37
27/06/2022 à 14h12
27/06/2022 à 14h12

avec le testeur en mode test de continuité, ça bip, après je dis ça, je suis pas électricien, c'est peut-être normal que ça bip? je sais pas,

merci de votre réponse,

ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
27/06/2022 à 14h52
27/06/2022 à 14h52
pascalhernandez a écrit :

avec le testeur en mode test de continuité, ça bip, après je dis ça, je suis pas électricien, c'est peut-être normal que ça bip? je sais pas,

merci de votre réponse,

 salut

ben oui c'est normal qu'entre les 2 bornes cela bip, c'est la résistance cela ne veut pas dire court circuit.

Si le chauffe eau fait sauter le disjoncteur c'est certainement la résistance qui a une perte à la terre, il faut voir entre les 2 bornes et la masse du chauffe eau, pas dit que cela se voit à froid à l'ohmmètre mais faire chauffer le chauffe eau et attendre un peu, voir si ça saute

Question est ce une résistance dite thermoplongeur et si tu ne sais pas fait une photo du dessous 

ou créer un compte pour participer
avatar - pascalhernandez
Apprenti bricoleur
Message(s) : 37
27/06/2022 à 15h37
27/06/2022 à 15h37

bonjour,

cela fait 10minutes que tout a été réinstallé, sous tension en marche forcée, et reste stable.

le testeur ne bip pas entre masse et phase ou neutre.

je joins des photos,

merci,

Images jointes :

IMG_20220627_150817.jpg IMG_20220627_151511.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
27/06/2022 à 16h59
27/06/2022 à 16h59

re

c'est bien une résistance thermoplongeur.

Laisse fonctionner ou tu remets en auto et tu verra demain matin, si tout va bien la panne ne venait pas de là.

mais ou sont les bornes auto qui ont brulées?

ou créer un compte pour participer
avatar - pascalhernandez
Apprenti bricoleur
Message(s) : 37
27/06/2022 à 17h41
27/06/2022 à 17h41

La ligne part du bloc disjoncteur Legrand spécial chauffe eau avec un 20A et un 2A et un 25A qui a les 3 positions marche arrêt auto, sur une longueur de 10m, là, il y a les 3 bornes de raccordement qui ont brulées, ce sont des bornes wago à 2 entrées, puis la ligne se poursuit sur 10m jusqu'au chauffe eau.Cette installation est en fonctionnement depuis 3 ans.

a l'heure présente le système est toujours sous tension en marche forcée.

Je vous tiens au courant demain,

merci,

bonne soirée,

ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
27/06/2022 à 17h48
27/06/2022 à 17h48

re

Bizarre, les bornes wago ne brulent pas juste pour un chauffe eau de 1600 W, ni sur un court circuit, bien entendu ces bornes il faut les remplacer  

peux tu mettre une photo de ces 2 bornes qui ont brulées STP

ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - pascalhernandez
Apprenti bricoleur
Message(s) : 37
28/06/2022 à 07h57
28/06/2022 à 07h57

Bonjour,

ce matin tout est stable le chauffe eau a chauffé, je ne comprends pas ce qu'il y a eu, les fils étaient bien enfichées dans les bornes il ne pouvait pas y avoir d'arc électrique et même la borne de la terre a un peu chauffé,voici une photo,

merci à vous,

bonne journée,

Images jointes :

IMG_20220627_211333.jpg
ou créer un compte pour participer
avatar - Germain2021
Contremaître
Message(s) : 487
28/06/2022 à 08h42
28/06/2022 à 08h42

moi aussi ça avait brulé c'était la boite du chauffe eau ci joint


"Il faut avoir déjà beaucoup appris de choses pour savoir demander ce qu’on ne sait pas"
ou créer un compte pour participer

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
28/06/2022 à 09h57
28/06/2022 à 09h57
pascalhernandez a écrit :

Bonjour,

ce matin tout est stable le chauffe eau a chauffé, je ne comprends pas ce qu'il y a eu, les fils étaient bien enfichées dans les bornes il ne pouvait pas y avoir d'arc électrique et même la borne de la terre a un peu chauffé,voici une photo,

merci à vous,

bonne journée,

😮

il y a eu un orage ?

A part si les fils étaient carrément pas bien fixés et que ça ait chauffé à la longue ...

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
28/06/2022 à 17h26
28/06/2022 à 17h26

Salut

Mauvaise qualité des raccords, à fuir 

 

ou créer un compte pour participer
avatar - Germain2021
Contremaître
Message(s) : 487
28/06/2022 à 17h35
28/06/2022 à 17h35

tu as raison ce qui m'inquiète c'est que dans les 2 cas le mien et celui des wago brulés, c'était sur un chauffe eau, quel est le branchement idéal stp ? merci <3


"Il faut avoir déjà beaucoup appris de choses pour savoir demander ce qu’on ne sait pas"
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
28/06/2022 à 21h00
28/06/2022 à 21h00
Germain2021 a écrit :

tu as raison ce qui m'inquiète c'est que dans les 2 cas le mien et celui des wago brulés, c'était sur un chauffe eau, quel est le branchement idéal stp ? merci <3

 Salut

Le problème avec les chauffe eau c'est que leur intensité est prise pendant plusieurs heures 

Sur ta photo ce sont des dominos , soit trop petits soit mal serrés. Avec des dominos les fils doivent être mis du même côté et serrés sur les 2 vis, ce qui n'est pas le cas sur la photo

Pour les raccords rapides prendre de préférence des VRAIS marque wagos , avec certains vendu en GSB les fils peuvent être mal clipses et avoir de mauvais contact.

Je n'ai jamais eu ce genre de problème ni avec dominos ni avec raccords  rapides

 

 

ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Carminas

Visiteurs non identifiés : 82