Bricoleur du Dimanche

diamètre de cablage entre disjoncteur edf et tableau divisionnaire avec linky

avatar - john locke
Petit nouveau
Message(s) : 1
23/08/2019 à 15h23
23/08/2019 à 15h23
Bonjour à toute la communauté, Voilà, je refais mon électricité et pour mon tableau , je peine à avoir une réponse claire. Mon abonnement est de 6kVA 30A ( peu être plus tard passer en 9kVA 45A ). Et j'ai un Linky. La distance entre le disjoncteur 500mA EDF et mon tableau est d'un étage , donc quelques mètres. Du coup, en suivant les préconisations sur ce site assez bien illustré = https://schema-electrique.net/tableau-choix-section-cable-alimentation-electrique.html Il me faut du 10mm2 entre le disjoncteur EDF et le tableau divisionnaire ( et du coup, sur mes borniers qui relient mes 3 interrupteurs différentiels), que je sois en 30A (6kVA) ou 45A (9kVA). Mais, il est aussi indiqué que si on a un linky, il est conseillé de passer en 16mm2. Mes 3 différentiels ne sont pas du 63A mais des 40A/30mA ( 2 en AC et 1 en A ). Donc du coup , ayant un Linky ; quel diamètre dois je choisir sur mes fils entre le disjoncteur EDF et mon divisionnaire ( et ainsi que sur les borniers vers mes 3 interrupteurs différentiels ) ? Merci de vous lire, Bien cordialement John

Cordialement
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19318
23/08/2019 à 16h04
23/08/2019 à 16h04
salut
ce n'est pas l'abonnement qui compte mais le réglage maxi du disjoncteur général
il faut passer du 16 mm² pour un nouveau comptage car le disjoncteur général sera du 30 / 60 A et le comptage linky réglé pour ton abonnement avec lui aussi un maxi de 60 A
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9388
23/08/2019 à 17h09
23/08/2019 à 17h09
Bonjour

Comme l'a dit les3c19, ce qui compte ce n'est pas la puissance d'abonnement, qui peut changer à tout moment à distance, par un simple coup de fil à votre distributeur d'électricité, mais le calibre maxi du disjoncteur de branchement.
- avec un DB 30/60A : 16² pour 27m maxi
- avec un DB 15/45A : 10² (mini) pour 22m maxi, sachant que si vous voulez êtes un jour évolutif à 60A, vous avez intérêt à mettre du 16²

Pour la liaison entre les borniers et des interrupteurs différentiels, du 10² suffit (si pas de peigne vertical et pas de repiquage entre ID)

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19318
23/08/2019 à 19h58
23/08/2019 à 19h58
salut
attention avec les nouveaux comptages, donc les compteurs linky, il est toujours mis en place des disjoncteur 30 / 60
il n'est plus mis de 15 /45, donc obligatoirement du 16 mm²
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9388
23/08/2019 à 21h50
23/08/2019 à 21h50
Oui tu as raison pour un nouveau comptage, ils ont même sorti maintenant des DB 60A à calibre non réglable.
Mais là il s'agit d'un raccordement déjà existant, donc il y a peut être un 15/45A en place.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : castor

Visiteurs non identifiés : 34