bonjour , je souhaite acheter une maison de 2010 et je n ai pas vu sur le tableau de differentiel 30 ma et je voudrais savoir si c est obligatoire et de ce fait ca rentrera en compte pour la negociation de ce bien merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
23/12/2019 à 10h44
23/12/2019 à 10h44
Bonjour,
Obligatoire, cela dépend de la date de création de l'installation...
Mais dans tous les cas, s'il n'y en a pas, il faut en mettre au moins un, cela fait partie de la mise en sécurité de l'installation.
De là à négocier, s'il n'y a qu'un différentiel à ajouter, par rapport au prix d'achat d'une maison !!!
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
23/12/2019 à 11h18
23/12/2019 à 11h18
pierreg3 a écrit :


je souhaite acheter une maison de 2010 et je n ai pas vu sur le tableau de differentiel 30 ma





hello


en 2010, la norme demadait à minima UN unique différentiel type AC 63A

c'est moins de 100€, donc rien à négocier de ce côté

@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
23/12/2019 à 11h22
23/12/2019 à 11h22
Effectivement, j'avais pas fait attention à la date. Si la construction date de 2010, il est très étonnant qu'il n'y ait pas au moins un 30mA !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
23/12/2019 à 11h37
23/12/2019 à 11h37
Bonjour

Depuis 2002, la norme est plus exigeante que cela et demande des différentiels 30mA selon la surface, de mémoire 4 pour un logement de plus de 100m² (en 2015 la règle a changé et ne dépend plus de la surface).
C'est donc très surprenant qu'il n'y en ait aucun dans une habitation de 2010.

Mais s'il n'y en a pas, mettre un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A placé en tête du tableau suffit à mettre l'installation en sécurité.

Pas grand chose à négocier à l'échelle du prix d'une maison.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
23/12/2019 à 12h18
23/12/2019 à 12h18
OUPS


J'ai dit une bêtise


comme dit Carminas, 3 diff pour moins de 100m², et 4 au delà, dont un de type A


Pour les permis déposés à partir du 1er juin 2003 (c'est sur et certain pour la date)


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par pierreg3

avatar - pierreg3
Petit nouveau
Message(s) : 2
23/12/2019 à 15h46
23/12/2019 à 15h46
merci pour les rep, je retourne voir la maison vendredi je regarderais a nouveau et en cas de doute je prend photo et vous la poste