Bonjour à tous..

Depuis une petite semaine, j'ai un souci au niveau de mon tableau électrique.

Celui-si est doté de 2 rangées de petits disjoncteurs alimentant les divers appareils, prises, lumières, etc.. et sur chaque rangée, au début il y a un plus gros disjoncteur différentiel qui coupe toute la rangée.

Or depuis une semaine environ, très fréquemment, le différentiel de la seconde rangée disjoncte sans que je puisse y associer la mise en fonctionnement de tel ou tel appareil. Cela se passe de jour comme de nuit.

La rangée de petits disjoncteurs de la ligne en question restent quant à eux en position "connectée". Pas un seul n'a disjoncté.

J'ai un moment mis en cause ma plaque de cuisson, et ai donc disjoncté moi-même le disjoncteur associé, pour voir.

Au bout d'un moment, le différentiel a quand-même disjoncté.

Ce matin, je ne sais si c'est une coïncidence, mais je constate brusquement une coupure d'électricité.. Presque immédiatement j'ai reçu un appel téléphonique de ma voisine me demandant si j'avais un problème d'électricité, car elle avait elle aussi une coupure.

J'ai donc pensé que c'était une coupure réseau, mais en allant voir sur le tableau, seul le 2ème différentiel avait disjoncté.

Donc, voici mes questions... Le différentiel peu-il être défectueux? Si oui, comment le savoir? Si il ne l'est pas, le problème peut-il être provoqué pas "quelque chose" sur le réseau, bien que le différentiel de la première rangée ne disjoncte jamais? (C'est exactementt le même).

Sinon, comment essayer de trouver l'origine du problème?

D'avance, merci à tous.

Didier.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
07/07/2011 à 18h48
07/07/2011 à 18h48
Bonjour
Pour trouver l-origine de ce problème seul un contrôle des circuits avec un mégohmmètre permettra de le trouver rapidement, un autre moyen c'est de baisser un a un les disjoncteurs divisionnaires en les laissant ouvert pendant une journée et voir quel est celui qui fait sauter le diff.
Ce n'est pas le diff. en panne, quand un diff est en panne il ne saute pas ou ne se réenclenche pas!
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
07/07/2011 à 23h32
07/07/2011 à 23h32
Bonsoir.
Un rappel : appuyer sur le bouton test entre une fois par mois et une fois par an (grand minimum) : cela doit déclencher.
Une proposition (si les deux différentiels sont identiques) : déclencher le disjoncteur ERDF, inverser les deux différentiels, réenclencher ERDF, voir l'évolution.
Mais la recommandation de Les3c19 (déclencher un par un, jour après jour, les disjoncteurs divisionnaires) est plus simple et meilleure : la localisation sera plus aisée.
Salut !
ou créer un compte pour participer

Par oyer30

avatar - oyer30
Petit nouveau
Message(s) : 5
08/07/2011 à 06h51
08/07/2011 à 06h51
Bonjour à tous, Avant toute chose, essaye de revisser toute les vis sur les disjoncteurs de ton tableau électrique. Le problème peut venir de la. Cordialement
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
08/07/2011 à 10h32
08/07/2011 à 10h32
Bonjour.
Oyer (merci de vouloir aider) le desserrage de connexion peut faire déclencher un disjoncteur divisionnaire -dispositif surcharges- mais pas un DDRHS qui n'est sensible qu'à un différentiel entre le départ et le retour, typique d'une fuite "à la terre".
Nous attendons de Didier :
* son choix d'action;
* les observations consécutives à ce choix.
Salut à tous...
ou créer un compte pour participer

Par didierjb

avatar - didierjb
Bricoleur
Message(s) : 58
13/07/2011 à 07h20
13/07/2011 à 07h20
Bonjour à tous,

Tout d'abord merci pour vos réponses, mais n'en ayant pas été averti par messagerie, je pensais n'en avoir aucune.

Heureusement, je viens voir ici et je les trouve. Encore une fois merci.

Ceci dit, je voulais aussi revenir sur ce sujet pour indiquer mes constatations, qui confirment un petit peu ce que je pensais, même si cela n'est pas une explication. En effet, depuis le jour même où j'ai posté mon sujet, et jusqu'à maintenant, le différentiel n'a plus disjoncté du tout! Je continue donc à penser qu'il s'agit d'un problème sur le réseau, dont j'ignore la nature. La coïncidence de la coupure chez ma voisine avec le dernier "disjonctage" de mon différentiel appuyant aussi cette hypothèse. Bien sûr, pourquoi l'autre différentiel du tableau, totalement identique, ne disjoncte pas lui aussi?

Durant l'année passée, j'avais déjà constaté, mais très rarement ce problème (2 ou 3 fois au plus).

Je précise bien que je n'ai fait aucune intervention de quelque type que ce soit au niveau de l'installation depuis la dernière coupure.

A suivre donc..

Merci à tous.

Didier.
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
13/07/2011 à 11h17
13/07/2011 à 11h17
Bonjour.
Il est possible que l'écoulement à la terre d'un courant de défaut provoque cette disjonction.
Premier cas (rare) : surtension sur un réseau EDF souterrain.
Second cas : résiduel de foudre sur un réseau EDF aérien ou aéro-souterrain.
L'installation en tête de ton tableau des protections d'un parafoudre pourrait éliminer ce risque.
Dernier cas : surtension atmosphérique par l'antenne de télévision ou le téléphone, s'écoulant à la terre : phénomène difficile à localiser...
Salut, @+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par didierjb

avatar - didierjb
Bricoleur
Message(s) : 58
13/07/2011 à 12h33
13/07/2011 à 12h33
Re-bonjour.

Il ne me semble par avoir remarqué que les problèmes rencontrés avec mon différentiel soient liées à une activité orageuse quelconque...

De fait, je crois que le problème va être très difficile à isoler et à définir.. Bon, tant que je suis présent, ce n'est pas un énorme problème.. surtout s'il ne se produit plus! Mais je pense aux périodes d'absence d'une ou plusieurs semaines, car ce peut-être un assez gros souci.

En effet, mes congélateurs sont en ligne sur la rangée où se trouve ce différentiel, et plusieurs jours ou semaines sans être alimentés, je pense que les contenus seraient très avariés.

Dans le cas donc où je dois partir un certain temps, il faudra que je pense à les brancher sur des prises en liaison avec l'autre différentiel.... En espérant qu'il ne disjoncte pas lui aussi ensuite.

Bien sûr, trouver et comprendre l'origine du problème serait le mieux....

Merci pour la piste..

Didier.

ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
13/07/2011 à 12h41
13/07/2011 à 12h41
Citation :

Dans le cas donc où je dois partir un certain temps, il faudra que je pense à les brancher sur des prises en liaison avec l'autre différentiel.... En espérant qu'il ne disjoncte pas lui aussi ensuite.



Si c'est le refrigérateur congélateur qui a un défaut intempestif le problème sera identique sous un autre différentiel .
ou créer un compte pour participer

Par didierjb

avatar - didierjb
Bricoleur
Message(s) : 58
13/07/2011 à 19h56
13/07/2011 à 19h56
Bien évidemment! Mais si c'est le cas, au moins le problème sera trouvé. De toutes façons, j'ai bien l'intention de faire ce test dans les jours prochains..

Ceci dit, je répète que depuis plusieurs jours maintenant, le différentiel en cause n'a pas disjoncté une seule fois...

Donc, si le congélateur était en cause, je ne vois pas pourquoi maintenant il ne provoquerait plus ce souci.. Le mystère demeure.

Bonne soirée.

Didier.
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
13/07/2011 à 21h54
13/07/2011 à 21h54
Salut


Et Oui tant que l'origine n'est pas trouvé je comprend que ce soit pénible !!

Je serais ravi pour toi que le 2ème différentiel se déclenche avant ton départ en vacances Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer

Par didierjb

avatar - didierjb
Bricoleur
Message(s) : 58
24/07/2011 à 07h18
24/07/2011 à 07h18
Bonjour à tous..

Retour ici sur ce sujet, pour dire que depuis que je l'ai posté ici sur le site, le problème ne s'est jamais reproduit! Vraiment "Bricoleur du Dimanche" est un site fantastique, rien que d'évoquer le problème dessus, et il est résolu. Clin d\'oeil

Trève de plaisanterie, le différentiel n'a jamais plus disjoncté depuis.. Ceci milite donc, à mon avis, pour une anomalie présente sur le réseau pendant quelques temps (avec la coïncidence aussi d'une disjonction conjointe avec une coupure dans la mason de mes voisins)., sans pour autant dans ce cas expliquer pourquoi un seul de mes 2 différentiels disjoncte, et pas les 2...

Bonne journée à tous.

Didier.
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
24/07/2011 à 13h00
24/07/2011 à 13h00
Salut

J'ai quelques indices à te soumettre mais tout d'abord si nous unissons nos forces nous pouvons y arriver.

Le phénomène que tu décris par rapport à l'efficacité surnaturelle de BDD est ( ne rigole pas ) une réalité constatée et prouvée ..
c'est ce que nous appelons ici sur ce forum elec le Tanveujanépas ! qui se traduit chez toi par siyanapacavamieu Explose de rire Explose de rire

Comme tu l'as dis trève de plaisanterie :
Je pense qu'il y a une analyse simple au travers des citations ci-après et qu'il ne faut pas te voiler la face...c'est pas grave tu sais mais ça arrive .. on est très content pour toi Top !

didier a écrit :

La coïncidence de la coupure chez ma voisine avec le dernier "disjonctage" de mon différentiel


...et aussi :
GrainDsel a écrit :

Second cas : résiduel de foudre sur un réseau EDF aérien ou aéro-souterrain.



C'est l'amour Didier...tu es amoureux de ta Voisine ...le coup de foudre koua.. Adore Adore Une petite fuite incontrôlée et bien naturelle peut être à l'origine de up upupp c'est disjonction !! Explose de rire Explose de rire



Bravo GrainDsel t'avais trouvé avant nous tous Top !


Bon OK ok...Non ne me le dites pas !!! je sors de ce post seul... Tout fier
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par didierjb

avatar - didierjb
Bricoleur
Message(s) : 58
26/07/2011 à 07h14
26/07/2011 à 07h14
Bonjour à tous...

Ah, si je n'étais amoureux que de ma voisine!!! Rigole

Ceci dit, le résiduel de foudre est peut-être une explication, mais les "disjonctages" se sont produits sur plusieurs jours, presque pendant une semaine je crois me souvenir, de nuit comme de jour, et très fréquemment..

Je n'ai pas souvenir d'une activité orageuse permanente à cette période.. Et toujours la même question : pourquoi toujours le même différentiel disjonctait et pas l'autre?

Bonne journée à tous.

Didier.
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
26/07/2011 à 12h46
26/07/2011 à 12h46
Bonjour.
Je vais répéter une proposition : couper le disjoncteur ERDF, inverser les deux inters différentiels, réenclencher ERDF.
Et attendre la prochaîne disjonction de différentiel...
Une info en plus, STP : les deux diff sont de quel type ? A ou AC ?
Salut !
ou créer un compte pour participer

Par didierjb

avatar - didierjb
Bricoleur
Message(s) : 58
28/07/2011 à 07h12
28/07/2011 à 07h12
Bonjour.

Sur les 2 différentiels, il y a "63 A" de marqué. Bien sûr, l'inversion des 2 différentiels seraient une indication.. pour peu qu'il y ait de nouveau une série de coupures..

Ceci dit, dès que j'aurai un moment, je les inverserai afin d'en avoir le coeur net.. Mais comme dit la chanson de Piaf "non, rien de rien" depuis la publication de mon petit souci ici sur le site. Plus un seul "disjonctage".

Bonne journée.

Didier.
ou créer un compte pour participer