Bricoleur du Dimanche

disjoncteur de branchement couplé à Linky qui disjoncte

Par Dremu

avatar - Dremu
Bricoleur
Message(s) : 60
14/02/2018 à 12h28
14/02/2018 à 12h28
Bonjour à tous,
Il y a 2 jours, j'ai changé un tableau divisionnaire du garage qui alimentait un mécanisme de portail, des prises et 3 circuits de lumière. Il était relié au disjoncteur de branchement en 2,5mm², et de ce même DB repart un autre câble en 16mm² qui va vers un tableau dans l'habitation.
Comme j'ai rajouté un certain nombre de circuit pour une buanderie (MàL, Sèche Linge, radiateur et encore des prises et lumière), et que les 2,5mm² me semblaient bien dangereux, j'ai relié mes 3 phases au DB en 10mm². (je suis en triphasé et le compteur est adjacent au DB)
Aujourd'hui, les machines ne sont pas installées. Mais hier soir, j'ai branché le radiateur vers 20h, et vers 23h45, (soit environ 10 minutes après que le chauffe-eau se mette en route), le DB a sauté.
C'est la première fois que cela arrive depuis deux ans. J'ai tout de suite pensé à un déséquilibre de mes phases mais... il y a 3 semaines, on nous a installé le compteur Linky. Et donc si c'était un déséquilibre de phase, le DB n'aurait pas dû disjoncter, mais être coupé au niveau de Linky, non? (je crois comprendre que quand on dépasse la puissance autorisé, le DB ne disjoncte plus, c'est Linky qui coupe l'arrivée de courant)
Et si il y avait un défaut sur mon circuit, l'interdiff 30mA ou le disjoncteur 20A aurait du sauter?
Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette disjonction? J'ai rebranché mon radiateur ce matin et pour l'instant, pas de disjonction. Si nous n'avions pas eu Linky, je ne me serai pas posé la question, le déséquilibre se serait imposé de facto, mais là, j'avoue que je ne sais plus trop... Triste
Merci de vos retours et de vos suggestions.

Cordialement,
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Dremu

avatar - Dremu
Bricoleur
Message(s) : 60
15/02/2018 à 20h38
15/02/2018 à 20h38
Bonjour,
Petit up. Personne n’aurait une petite idée ? Mouais...
Merci de vos pistes
ou créer un compte pour participer
avatar - phil decuivre
Contremaître
Message(s) : 253
16/02/2018 à 08h57
16/02/2018 à 08h57
bonjour,

si vous êtes certains de votre installation (équilibrage des phases, appareils en défaut etc...), la coupure peut venir du Linky
nombreuses sont les personnes qui connaissent des déclenchements depuis la pose de ces compteurs

cdlt
ou créer un compte pour participer

Par Dremu

avatar - Dremu
Bricoleur
Message(s) : 60
16/02/2018 à 10h00
16/02/2018 à 10h00
Merci de votre réponse.
Mon installation me semble OK, l'équilibrage des phases, je n'en suis pas sûr, mais toujours est-il que s'il y avait un déséquilibre, la disjonction aurait dû se faire au niveau de Linky? Et j'aurais dû réarmer linky et non le disjoncteur principal?
Là, j'ai réarmé le DB et je n'ai pas touché à Linky.

Citation :

nombreuses sont les personnes qui connaissent des déclenchements depuis la pose de ces compteurs


J'avais vu ça, en effet, mais si je ne m'abuse, ces personnes là réarment Linky et non le DB?

En d'autres termes, qu'est-ce qui peut faire disjoncter un DB sans que les inter-diff disjonctent à part un dépassement de la puissance souscrite?

Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Dremu

avatar - Dremu
Bricoleur
Message(s) : 60
18/02/2018 à 09h01
18/02/2018 à 09h01
Finalement, j’ai relancé le chauffe eau en marche forcée et la phase 1 dépassait le 4000 Va durant une dizaine de seconde, sans toutefois disjoncter (mais le radiateur tire moins aussi que la dernière fois où il faisait nuit et plus froid) et lors du dépassement, Linky affiche le petit logo de la photo.
J’ai passé le radiateur sur une autre phase, et là je dépasse beaucoup moins les 4000 Va ou alors sur de très petits espace de temps.
Et cette nuit, ça n’a pas redisjoncté Cool

J’aurais appris 2 choses:
1) le DB peut disjoncter, ce n’est pas nécessairement Linky qui saute (cependant, c’est tout de même Linky qui doit envoyer l’info au DB, sinon, je devrais disjoncter à plus de 6000vA, mon DB étant maintenant calibré à 30A???) Confus
2) Linky laisse une tolérance sur les dépassements, ça ne disjoncte pas dès la micro seconde que l’on dépasse les 4kVa

Cordialement

Images jointes :

486D6AA4-0A64-45FC-B2E5-4DD2BAE9D3F2.jpeg
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
18/02/2018 à 09h21
18/02/2018 à 09h21
Bonjour,
Vous parlez de 4000VA par phase, je comprends donc que vous avez un abonnement 12KVA. Or, pour un abonnement 12KVA, le DB est réglé à 20A et non à 30 il me semble (30A c'est pour 18KVA).
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9351
18/02/2018 à 09h56
18/02/2018 à 09h56
Bonjour cjupiter

Avec le Linky, le disjoncteur de branchement est systématiquement réglé au maxi (ici 30A)

C'est désormais le compteur Linky qui gère la puissance d'abonnement (ici 12kVA) et qui coupe s'il y a dépassement.
Ce réglage peut ainsi se faire à distance, sans déplacement d'un technicien.

Le phénomène rencontré par Dremu est effectivement intriguant et difficilement explicable (sauf très gros dépassement)

Je ne pense pas que le Linky communique avec le disjoncteur de branchement.

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19308
18/02/2018 à 10h12
18/02/2018 à 10h12
salut
effectivement le linky ne communique pas du tout avec le disjoncteur
cette coupure du disjoncteur pour un dépassement d'intensité peut être dû à un mauvais serrage des vis de réglages de l'intensité sur ce disjoncteur, une seule vis mal serrée et ça disjoncte rapidement.
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
18/02/2018 à 10h36
18/02/2018 à 10h36
D'accord, j'ignorais cette particularité avec Linky, et je trouve un peu idiot de faire ainsi. Un disjoncteur bien calibré, c'est une sécurité...
Donc pour que le DB disjoncte en premier alors qu'il est surcalibré par rapport au Linky, je pense qu'il faut une grosse surintensité soudaine, proche du court-circuit, sinon, si c'est juste une surcharge, Linky devrait couper en premier.
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19308
18/02/2018 à 11h40
18/02/2018 à 11h40
cjupiter a écrit :

D'accord, j'ignorais cette particularité avec Linky, et je trouve un peu idiot de faire ainsi. Un disjoncteur bien calibré, c'est une sécurité...



salut

j'ai vu un devis pour une colonne montante d'immeuble avec des inters diff à la place des disjoncteurs
je pense que cela sera comme ça sur toutes futures installations.

j'ai eu un consuel sur une install triphasée avec disjoncteur tetra réglable 30 / 60 A

le consuel a retenu le 60A du disjoncteur et non le calibre du linky (12 kw 20A), heureusement j'avais anticipé et passé les liaisons DB-->tableau en 16 mm²
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Dremu

avatar - Dremu
Bricoleur
Message(s) : 60
18/02/2018 à 13h05
18/02/2018 à 13h05
cjupiter a écrit :


Donc pour que le DB disjoncte en premier alors qu'il est surcalibré par rapport au Linky, je pense qu'il faut une grosse surintensité soudaine, proche du court-circuit, sinon, si c'est juste une surcharge, Linky devrait couper en premier.


Donc on est d’accord ! Sourire
Mais une surintensité soudaine, ça me parait peu plausible avec un radiateur de 1000 W Confus
Dans le mode d’emploi Linky, en cas de coupure, ils disent de vérifier d’abord le Db puis Linky. Est-ce que c’est dans le cas où le calibre maxi du DB correspond à l’abonnement ?
Bref, je vais peut-être essayer de les contacter pour voir avec eux ce qu’il s’est passé...
ou créer un compte pour participer

Par Pro91

avatar - Pro91
Apprenti bricoleur
Message(s) : 17
21/02/2018 à 13h37
21/02/2018 à 13h37
Bonjour
tout ce que je sais de ce nouveau compteur et d'après ce que j'ai pu comprendre Linky est réglé en dessous du réglage du DB, pour la bonne raison que si vous dépassez la puissance souscrite il passe momentanément
au forfait supérieur
Dans le cas présent en alimentant un tableau en mono avec des puissances assez importantes l'on créait
un désiquilibrage de phase, je pense qu'au départ tout vienne de là

Pro 91
ou créer un compte pour participer

Par Dremu

avatar - Dremu
Bricoleur
Message(s) : 60
21/02/2018 à 14h57
21/02/2018 à 14h57
Bonjour,

Merci de votre retour, cependant sans y connaître grand chose, je crains que vous ne fassiez erreur!! Sourire

Régler le disjoncteur à la puissance maximum permet en effet de souscrire à une puissance supérieure (ou inférieure) sans facturer le déplacement d'un technicien. Linky fait alors office de disjoncteur dans le cas d'un dépassement de la puissance souscrite. En aucun cas il ne passe à la puissance supérieure momentanément! ils ne le feraient pas gratuitement et ne peuvent faire de la vente forcée.
D'autre part, mon tableau est en triphasé, tout comme mon compteur. Depuis le changement de phase de mon radiateur, je n'ai pas eu d'autres disjonction du DB.
Le problème dans mon cas est que le DB a disjoncté en lieu et place du Linky, donc:
--> soit en effet j'ai dépassé une puissance de plus de 6000W sur une phase et le DB a disjoncté de ce fait - ce qui signifierait que Linky disjoncterait uniquement dans le cas ou la puissance totale excède la puissance souscrite
--> soit qu'une des vis serait mal fixée comme avait tendance à le suggérer les3c19 (pas de connaissance en la matière)
--> soit une surintensité soudaine (mais que j'ai dû mal à considérer dans le cas précis de mon installation)

L'avis d'un connaisseur de Linky serait le bienvenu!!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Pro91

avatar - Pro91
Apprenti bricoleur
Message(s) : 17
21/02/2018 à 20h34
21/02/2018 à 20h34
Pour ma part je serai d'avis pour un excès de puissance, mais pour être sur du problème, je pense
que cela devrait se solutionner avec des recherches sur place et des prises de mesure sur les intensités
et certainement un équilibrage de phases

Si vous connaissez une personne qui dispose d'une pince Ampèremétrique c'est une chose aisée
Pro91
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19308
21/02/2018 à 20h52
21/02/2018 à 20h52
salut
Dremu a écrit :



Merci de votre retour, cependant sans y connaître grand chose, je crains que vous ne fassiez erreur!! Sourire

Régler le disjoncteur à la puissance maximum permet en effet de souscrire à une puissance supérieure (ou inférieure) sans facturer le déplacement d'un technicien. Linky fait alors office de disjoncteur dans le cas d'un dépassement de la puissance souscrite. En aucun cas il ne passe à la puissance supérieure momentanément! ils ne le feraient pas gratuitement et ne peuvent faire de la vente forcée.


exact

Dremu a écrit :

Le problème dans mon cas est que le DB a disjoncté en lieu et place du Linky, donc:
--> soit en effet j'ai dépassé une puissance de plus de 6000W sur une phase et le DB a disjoncté de ce fait - ce qui signifierait que Linky disjoncterait uniquement dans le cas ou la puissance totale excède la puissance souscrite
--> soit qu'une des vis serait mal fixée comme avait tendance à le suggérer les3c19 (pas de connaissance en la matière)
--> soit une surintensité soudaine (mais que j'ai dû mal à considérer dans le cas précis de mon installation)
L'avis d'un connaisseur de Linky serait le bienvenu!!


le linky saute sur un dépassement d'intensité que sur une phase tout comme les disjoncteurs
il y a quelques années de ça, j'ai été confronté à ce genre de panne, un disjoncteur qui sautait malgré une non surcharge de phase ni autre panne, tout avait été contrôlé, isolement (pas de 30mA à l'époque) et équilibrage
j'ai ouvert la partie réglage d'intensité et les trois vis de réglage n'étaient pas serrées, ce qui faisait que ce disjoncteur se trouvait sur le plus petit réglage, une fois ces vis resserré plus de disjonction

fais ce contrôle des vis de réglage cela ne mange pas de pain, mais attention sur les disjoncteurs actuel ces vis sont sous tension même disjoncteur coupé, contrairement à celui que j'ai eu à intervenir, ils étaient hors tension disjoncteur coupé
ou créer un compte pour participer
avatar - Ddecaillon
Petit nouveau
Message(s) : 3
31/05/2018 à 11h13
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Gegelabricole

Visiteurs non identifiés : 257