Bonjour, A ou AC ? Je refais une installation à partir d'un tableau précablé 3 rangées, avec 1 différentiel de type A; et deux AC. Comme le veut la norme le disj type A est déjà bien chargé : Four et plaques. Reste les 2 autres de type AC; sur l'un d'eux, je brancherais volontiers un chauffe eau instantané (6,6 kW). Ce type de disjoncteur différentiel convient-il pour cet appareil ? Je m'aperçois que les chauffes eaux instantanés sont plus répandus en Allemagne; mais je ne sais pas s'ils ont les mêmes normes. (et la langue de Goethe ne m'est pas familière Explose de rire ). Au plaisir de vous lire (8-;}
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
26/03/2016 à 12h02
26/03/2016 à 12h02
Bonjour

Seuls, la plaque électrique, le lave-linge, la borne de recharge de véhicule électrique doivent obligatoirement etre sous un type A.
Vous pouvez tout à fait mettre le chauffe-eau sous un type AC, mais vous ne pourrez pas mettre grand chose d'autres dessous, éventuellement des circuits peu consommateurs (éclairage, VMC...)

Je ne sais pas pour quel usage est prévu votre chauffe-eau instantané, mais avec 6kW vous aurez un débit d'eau chaude vraiment juste pour une douche.