Bonjour,

Après quelques minutes d'usage de ma plaque de cuisson, petit bruit d'explosion, un peu de fumée, une odeur de cramé.

Après avoir retiré le boîtier blanc du boîtier électrique on voit que le disjoncteur a même pas été déclenché (il est toujours en position haute), c'est le disjoncteur de plaque de cuisson + four.

Actionner le disjoncteur ne fait rien.

On voit une trace noir de brûlure dans le boîtier, cf photos.

Le reste des disjoncteurs ont l'air OK j'ai testé toutes les prises et appareils. Il n'y a que la plaque de cuisson et le four qui ne s'allument plus.

Seriez-vous me dire ce qui s'est passé?
Le disjoncteur a brûlé?
Qu'est-ce qui a pu déclencher le problème?
Puis-je changer moi même le disjoncteur? Si oui lequel prendre?
L'inscription semble être effacée sur la photo..

Merci d'avance

Images jointes :

20171226_135904.jpg 20171226_135921.jpg 20171227_190908.jpg 20171227_190745.jpg 20171227_190725.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
27/12/2017 à 14h38
27/12/2017 à 14h38
Bonjour,

Difficile de se rendre compte sur les photos.

Ca ne serait pas plutôt un fil qui s'est détaché ou qui est mal serré ?

Un disj qui reste en position fermé et qui claque; c'est vraiment pas courant (heureusement)
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
27/12/2017 à 16h20
27/12/2017 à 16h20
salut
-fils mal serrés
-section des fils non adaptés à l'intensité nominale du disjoncteur = surchauffe des fils et du disjoncteur ce qui a pu provoquer un cour circuit
Comme je ne connais pas la section des fils, impossible de donner l'intensité du disjoncteur.
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
27/12/2017 à 16h49
27/12/2017 à 16h49
sefbrico a écrit :


L'inscription semble être effacée sur la photo..


Bonjour,
Et c'est étrange parce qu'on a l'impression que cela a été fait volontairement...
Il me semble voir que c'est un courbe D, étonnant en domestique...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par sefbrico

avatar - sefbrico
Apprenti bricoleur
Message(s) : 18
27/12/2017 à 19h20
27/12/2017 à 19h20
voici des photos complémentaires, on voit bien le câble qui a brulé

cela vous permet-il de comprendre la situation?

merci d'avance

Images jointes :

20171227_190908.jpg 20171227_190745.jpg 20171227_190725.jpg
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
27/12/2017 à 19h30
27/12/2017 à 19h30
re
mauvais serrage d'un fil
c'est un fil en amont on ne sait toujours pas la section des fils de la ligne donc impossible de dire quel disjoncteur il faut mettre à la place
ou créer un compte pour participer

Par sefbrico

avatar - sefbrico
Apprenti bricoleur
Message(s) : 18
27/12/2017 à 19h40
27/12/2017 à 19h40
bonjour, merci pour votre aide

puis-je prendre une photo qui vous permettrait de connaître la section des fils de la ligne? comment puis-je m'y prendre? merci d'avance
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par sefbrico

avatar - sefbrico
Apprenti bricoleur
Message(s) : 18
27/12/2017 à 19h51
27/12/2017 à 19h51
est-il possible que les équipement aient été endommagés?
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
27/12/2017 à 20h39
27/12/2017 à 20h39
sefbrico a écrit :

est-il possible que les équipement aient été endommagés?


quels équipements: le four et la plaque NON pas du tout
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
27/12/2017 à 20h41
27/12/2017 à 20h41
sefbrico a écrit :

bonjour, merci pour votre aide

puis-je prendre une photo qui vous permettrait de connaître la section des fils de la ligne? comment puis-je m'y prendre? merci d'avance


la photo est là mais je ni ai pas fait attention avant, on dirait du 2.5mm² donc disjoncteur 20 A maxi
mais en débranchant un fil et une photo je pourrais me faire une idée plus précise.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par sefbrico

avatar - sefbrico
Apprenti bricoleur
Message(s) : 18
28/12/2017 à 10h10
28/12/2017 à 10h10
merci, pouvez-vous me dire quel fils débrancher? le rouge au dessus ou bien un des 2 fils en dessous du disjoncteur?
ou créer un compte pour participer

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
28/12/2017 à 14h52
28/12/2017 à 14h52
cjupiter a écrit :

sefbrico a écrit :


L'inscription semble être effacée sur la photo..


Bonjour,
Et c'est étrange parce qu'on a l'impression que cela a été fait volontairement...
Il me semble voir que c'est un courbe D, étonnant en domestique...



Bonjour,

Oui, c'est louche cette histoire : c'est un disj ajouté, pas du même modèle que les autres et avec du 2.5² à priori (pas plus gros que les autres à l’œil)

Il faudrait s'inquiéter de la conso plaques + four; parce que 20A risque d'être juste
ou créer un compte pour participer

Par sefbrico

avatar - sefbrico
Apprenti bricoleur
Message(s) : 18
28/12/2017 à 14h56
28/12/2017 à 14h56
ok merci pour ces informations

seriez-vous me dire combien d'heure de travail je dois m'attendre?

ceci afin que je puisse vérifier que le travail soit bien fait

merci d'avance

ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - phil decuivre
Contremaître
Message(s) : 253
28/12/2017 à 15h09
28/12/2017 à 15h09
salut,
comme les autres contributeurs, je pense qu'il y a eu un mauvais serrage donc échauffement.
peut avoir le calibre du disjoncteur ou sa référence ?

la section du fil me parait légère (2,5 ou 4 mm² ?) pour alimenter four et plaque
connaissez vous la puissance de ces 2 appareils ?

le disjoncteur est à remplacer, c'est surement de la récup d'une armoire industrielle (10kA de pouvoir de coupure)

@+
ou créer un compte pour participer

Par sefbrico

avatar - sefbrico
Apprenti bricoleur
Message(s) : 18
28/12/2017 à 15h13
28/12/2017 à 15h13
phil decuivre a écrit :


peut avoir le calibre du disjoncteur ou sa référence ?
+



merci de votre réponse

comment faire pour trouver ces informations?

phil decuivre a écrit :


la section du fil me parait légère (2,5 ou 4 mm² ?) pour alimenter four et plaque
@+



pourriez-vous m'expliquer comment déterminer la section du fil? avec une règle?

phil decuivre a écrit :


connaissez vous la puissance de ces 2 appareils ?
@+



les plaques et le four sont encastrés et je n'ai plus les références, y-t'il une technique pour connaître la puissance?

ou créer un compte pour participer
avatar - phil decuivre
Contremaître
Message(s) : 253
28/12/2017 à 16h04
28/12/2017 à 16h04
pour la référence du disjoncteur, on voit sur une photo du haut qu'elle finit par 40
les inscriptions en façade d'appareil sont illisibles , c'est dommage
le disjoncteur est mort, vous pouvez le démonter de toute façon et regarder de plus près.
la section des fils: vous démontez les fils (ceux qui ont chauffé) et vous les comparez avec ceux qui alimentent un circuit de prises (2,5 mm²)

vous êtes proprio ou locataire ?

@+
ou créer un compte pour participer