DISJONCTION ALEATOIRE

Par olimel

avatar - olimel
Petit nouveau
Message(s) : 3
22/04/2016 à 11h32
22/04/2016 à 11h32
Bonjour, J'ai un disjoncteur principal ( 30 ma , 40A ) qui saute de temps en temps (environ 2 ou 3 fois par an...) ... Une seule fois alors qu'on etait dans l'appartement, sinon les autres fois lors d'une absence, résultat ,contenu du congélateur à jeter.. Je ne sais pas trop par quoi commencer car débrancher des appareils en partant ne me donnera pas grand chose, compte tenu de la rareté du phénomène. Si le pb ne se produit pas , ça ne prouvera rien. Je peux débrancher tout sauf le congel sans qu'il se passe rien, ça ne prouvera rien. Bien sur, si cela disjoncte, cela montrera que cela ne vient pas des appareils débranchés, mais ça risque de me prendre des mois avant d'avoir une piste.... Et puis, le fait que cela se produise surtout quand il n'y a personne et que donc la consommation et les variations de consommations sont très faibles est mystérieux pour moi... J'ai pensé à la porte d'entrée qui pourrait faire disjoncter en la fermant, mais après tests, rien.... Est-ce que je peux changer pour passer de 30mA à 60mA par exemple, qui ferait peut-être disparaitre le pb ? Merci d'avance pour votre aide Olimel
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
22/04/2016 à 11h53
22/04/2016 à 11h53
salut
pour commencer mettre un inter diff que pour le congélateur cela le protégera des pannes du reste de l'installation.
il n'existe pas des diff en 60 mA de toute façon la norme c'est maxi 30 mA
ou créer un compte pour participer
avatar - Simple-minded
Architecte
Message(s) : 1141
22/04/2016 à 13h43
22/04/2016 à 13h43
Salut Roland
les3c19 a écrit :

salut
pour commencer mettre un inter diff que pour le congélateur cela le protégera des pannes du reste de l'installation.
il n'existe pas des diff en 60 mA de toute façon la norme c'est maxi 30 mA



En associant tout ça avec un DB sélectif !!
ou créer un compte pour participer

Par olimel

avatar - olimel
Petit nouveau
Message(s) : 3
22/04/2016 à 17h34
22/04/2016 à 17h34
Bonjour, merci pour la réponse, je vais regarder pour mettre le congel seul en effet. Après on verra si le pb devient plus fréquent, il deviendra plus facile à localiser je pense. Que veut dire : associer tout ça avec un DB selectif ?? Bonne journée
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - Simple-minded
Architecte
Message(s) : 1141
23/04/2016 à 00h27
23/04/2016 à 00h27
Salut

olimel a écrit :


Que veut dire : associer tout ça avec un DB selectif ??
Bonne journée



Un defaut d'isolement d'une valeur superieure a 30mA fait declencher un diff 30mA ..Si la valeur de ce defaut est superieure a 500mA , le diff de 30mA sautera mais egalement le DB ( Disjoncteur de Branchement EDF) on se retrouve donc dans la meme situation..>>>le black out

Il existe un type de DB ( Disjoncteurs de Branchement) dit selectif "S" qui a un temps de decalage au declenchement permettant au 30mA de se declencher avant sa propre disjonction, laissant de fait sous tension les autres circuits dependants d'autres inter differentiels

Voili voilou le but d'un DB selectif... il hierarchise les defauts d'isolement
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
23/04/2016 à 10h47
23/04/2016 à 10h47
Simple-minded a écrit :

il hierarchise les defauts d'isolement


Salut,
Plutôt, il hiérarchise les déclenchements des disjoncteurs, pas les défauts... Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer
avatar - Simple-minded
Architecte
Message(s) : 1141
23/04/2016 à 12h29
23/04/2016 à 12h29
Hello

Non pas d'accord...pas plutôt !!
Pluto aboie..c'est son défaut
Sa hiérarchie, Il l'a sur le dos
Mickey mouse fait ce qu'il faut
Et s'il se déclenche en héros
Pour sauver le souriceau

Vive les 30mA....enfin je veux dire les 30 Millions d'Amis !!!
Tire la langue Tire la langue
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
23/04/2016 à 13h53
23/04/2016 à 13h53
J'avais écrit plutôt, pas Pluto ... Grand sourire
ou créer un compte pour participer
avatar - zorrorenardeau
Contremaître
Message(s) : 382
23/04/2016 à 15h19
23/04/2016 à 15h19
Bonjour,
Perso je ne mets jamais un congel seul sur un différentiel, je préfère le mettre sur le même circuit qu'un appareil que l'on utilise tous les jours , le but étant bien sûr de s'apercevoir rapidement que le congelo n'est plus alimenté.
zorro
ou créer un compte pour participer

Par olimel

avatar - olimel
Petit nouveau
Message(s) : 3
29/04/2016 à 01h00
29/04/2016 à 01h00
Bonjour, désolé du retard, j'étais absent quelques jours, sans coupure... Merci pour tous vos conseils. Pour l'instant j'ai pu mettre le frigo-congel tout seul sur un disjoncteur inutilisé en changeant de prise, sur une cachée derrière les meubles de cuisine, mais toujours sur le m^me et unique dif . Ce n'est pas un pb qu'il soit seul car c'est aussi le frigo, on voit de suite s'il est coupé. Je me suis rendu compte que le disjoncteur sur lequel il était jusqu'alors regroupe les 3/4 des prises de l'appartement (salon, 2 ch, SDB, wc, couloir, entrée), un autre regroupe les prises de la cuisine pour grille-pain, cafetière, petits appareils et MAL (hors four , plaques cuisson ), alors que 2 autres étaient inutilisés.... Peut-être la disjonction aleatoire du dif est-elle due à cette accumulation ? Salutations
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
29/04/2016 à 04h55
29/04/2016 à 04h55
salut
il serait bon de mettre un 2° inter diff. La manip avec un seul diff ne sert à rien. le ou les défauts sont toujours sous ce même diff.
ou créer un compte pour participer