Electricité dans l’eau du robinet

Par Rheida

avatar - Rheida
Apprenti bricoleur
Message(s) : 19
27/02/2018 à 10h56
27/02/2018 à 10h56
Bonjour,
Je sais qu'il y a de nombreux sujets sur le problème de coup d’électricité quand on prend une douche et qu'on touche le robinet...
Concernant mon problème je ne trouve rien de commun :
Sous la douche je reçois du courant électrique quand je touche le robinet (évidemment je n'y vais plus).
J'ai fait venir un électricien qui a testé la terre et elle est bonne, et avec son appareil il trouve du courant sur le mitigeur de la douche, du lavabo et sur le robinet du WC (le tout dans la même pièce). De plus, tout est relié en PER (non conducteur). J'imagine donc que le courant passe par l'eau, et ce ne sont pas les robinets qui sont en cause.
Lorsque je coupe le disjoncteur de la sdb en question, le problème disparaît.
J'habite depuis le 24/02/18 une maison où je viens de faire faire des travaux (pas d’électricité).
J'ai un ballon d'eau chaude qui fonctionne au gaz.
J'ai une sdb au rez de C qui n'a pas ce problème.
Alors ma question est : Savez vous d'où cela peux provenir??
Merci d'avance
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Tazmania

avatar - Tazmania
Architecte
Message(s) : 1517
27/02/2018 à 13h06
27/02/2018 à 13h06
bonjour,
je vais surement dire une bêtise, mais peut- être que lors des travaux, une vis tenant vos canalisations a été percée.
attendez d'autres avis plus pro que le mien.
cordialement
précisez le style de travaux que vous avez fait faire.

c'est foutu ? Pensez "Repair café" on ne sait jamais !
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3475
27/02/2018 à 13h46
27/02/2018 à 13h46
Rheida a écrit :


J'ai fait venir un électricien qui a testé la terre et elle est bonne, et avec son appareil il trouve du courant sur le mitigeur de la douche, du lavabo et sur le robinet du WC (le tout dans la même pièce).


Bonjour,
J'ai un peu de mal à saisir...
Cet électricien a vérifié que le mitigeur de la douche, du lavabo et le robinet du WC sont bien mis à la terre ? Si oui, alors il est incompréhensible que ces éléments soient à un potentiel autre que celui de la terre.
ou créer un compte pour participer

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 741
27/02/2018 à 14h01
27/02/2018 à 14h01
Bonjour

Que vous , profane , vous vous posiez des questions et que vous soyez un peu désorienté , c' est normal.
MAIS une chose me fait dresser les poils (et c'est peut dire) et me fait bondir :

Vous avez sollicité un électricien , donc un PRO , qui n'a rien trouvé et vous LAISSE avec un DANGER LATENT..

Quel est donc ce 'rigolo " inconséquent indigne de la profession ?????
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 741
27/02/2018 à 15h06
27/02/2018 à 15h06
En premier lieu , il faut relier à la terre toute la robinetterie et les parties métalliques. Ceci est à réaliser rapidement même sous forme de guirlandes inesthétiques et provisoire , dans le but d'éliminer le danger
et de poursuivre calmement et sereinement les recherches.
Puisque c'est vous qui avez réalisé les travaux , et que vous même mettez en évidence le lien avec l'alimentation de la SDB , où passent les conduites d'eau ? ,
où passent les conduites électriques ?.
Comme l'a suggéré un de nos amis , une vis malencontreuse .....
ou créer un compte pour participer

Par Rheida

avatar - Rheida
Apprenti bricoleur
Message(s) : 19
27/02/2018 à 15h12
27/02/2018 à 15h12
vous avez raison, j'ai dit une bêtise. Il a vérifié qu'il y avait bien du courant sur ces éléments mais in n'y a pas la terre.
Merci pour cette question/réctification
ou créer un compte pour participer

Par Rheida

avatar - Rheida
Apprenti bricoleur
Message(s) : 19
27/02/2018 à 15h16
27/02/2018 à 15h16
bonjour poiluu, avec l’électricien nous avons suivi toute la "ligne" de tuyauterie (qui est courte) et rien ne vient en contact des tuyaux en plastique.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 741
27/02/2018 à 16h10
27/02/2018 à 16h10
Et les conduites d'égouts ??? (Vis, conduit électrique, conduit égout, cheminement de l'eau, corps, robinet )
ou créer un compte pour participer

Par Rheida

avatar - Rheida
Apprenti bricoleur
Message(s) : 19
27/02/2018 à 16h14
27/02/2018 à 16h14
d'égouts?!?!?! je ne vois pas le lien. pour rappel le problème est exclusivement dans une des 2 sdb. Rien dans la 2èmè sdb et rien dans la cuisine
ou créer un compte pour participer

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 741
27/02/2018 à 16h20
27/02/2018 à 16h20

('suggestion, mais pas solution ) Vis, conduit électrique, conduit égout, cheminement de l'eau, corps, robinet
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
27/02/2018 à 17h02
27/02/2018 à 17h02
Bonjour,

Il manque des informations :

comment est l'installation électrique ? De quand date t'elle ?
Disjoncteurs, fusibles ? Y a t'il des différentiels ?

Il est possible que des tuyaux métalliques servent de conducteurs de terre au lieu d'y être reliés. Et si ces tuyaux se retrouvent isolés (à cause du PER) et qu'il y a un défaut sur un appareil Attention !
Ce n'est donc pas forcément sur la partie en PER qu'est le pb
C'est un "classique" dans les install anciennes (et mal faites)

L'autre option est l'électrcicité statique. Cela peut fournir de jolis coup de bourre sans qu'il y ait un pb sur l'install électrique

D'où la précaution de tout relier à la terre
ou créer un compte pour participer
avatar - Courtju 45
Message(s) : 95
27/02/2018 à 23h53
27/02/2018 à 23h53
Bonjour
La chaudière et les conduites métalliques d'eau et de chauffage sont elles reliées a la terre? Si cela est fait correctement, et que la terre est d'une valeur suffisante, on pourra chercher ailleurs.
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
28/02/2018 à 13h08
28/02/2018 à 13h08
Coucou

Salle de bain et salle d'eau

Chaque salle de bain doit comporter une liaison équipotentielle locale, qui relie entre eux les éléments métalliques (canalisations, châssis des appareils sanitaires, etc.). De ce fait les éléments suivants doivent être impérativement reliés à la liaison équipotentielle:

Baignoire métallique[2],
Armoire métallique,
Dormant de porte ou de fenêtre métallique,
Structure de faux-plafond métallique,
, etc.
Cette liaison équipotentielle doit elle-même être reliée au conducteur de protection (« fil de terre[1] ») pour neutraliser tout potentiel électrique direct (court-circuit) ou induit (foudre par exemple).

Attention
Aucun appareil avec prise de terre ne doit être amené dans la salle d'eau. Tous les appareils, alimentés en électricité, utilisés dans la salle d'eau doivent avoir une double isolation[N 2],[1]. Tous les appareils électriques, fixes ou mobiles, utilisés dans la salle d’eau (prises et lumière) doivent être protégés par des disjoncteurs différentiels 30 mA[3] ou être muni d'un transformateur d'isolement.

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3475
28/02/2018 à 13h54
28/02/2018 à 13h54
kriske a écrit :

Tous les appareils électriques, fixes ou mobiles, utilisés dans la salle d’eau (prises et lumière) doivent être protégés par des disjoncteurs différentiels 30 mA[3]


Salut,
Je ne sais pas d'où sort ce texte, mais là, c'est une erreur. Il aurait fallu écrire "dispositif différentiel 30mA", mais pas disjoncteur. Dans la très grande majorité des cas, c'est un interrupteur différentiel qui remplit ce rôle, pas un disjoncteur.
ou créer un compte pour participer

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
28/02/2018 à 14h11
28/02/2018 à 14h11
kriske a écrit :


Cette liaison équipotentielle doit elle-même être reliée au conducteur de protection (« fil de terre[1] ») pour neutraliser tout potentiel électrique direct (court-circuit) ou induit (foudre par exemple).

Attention
Aucun appareil avec prise de terre ne doit être amené dans la salle d'eau. Tous les appareils, alimentés en électricité, utilisés dans la salle d'eau doivent avoir une double isolation[N 2],[1].



Bonjour,

En fait non :

ce n'est pas un court-circuit le pb. S'il y en a un; le disjoncteur ou le fusible coupera l'alimentation ( c'est fait pour)
Le soucis est sur un défaut d'isolement = un isolant coupé ou une connexion mal faite qui fait contact (mais pas franc avec une partie métallique).

Question courant induit dû à la foudre, c'est possible; mais tout de même peu probable. D'autant que tu auras alors d'autres soucis si ça en arrive là

Et pour finir : on peut tout à fait avoir des appareils de CL1 dans une pièce humide, à condition d'être dans le volume 3. C'est le cas des ballons d'eau chaude par ex.
Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer

Par Rheida

avatar - Rheida
Apprenti bricoleur
Message(s) : 19
28/02/2018 à 14h33
28/02/2018 à 14h33
Désolé de revenir si tard mais avec le travail je n'ai pas eu le temps.
Merci à tous de votre aide.
Ceci dit, il y a tellement de propositions que je m'y perd...
Ça me dit, en conclusion, que je dois faire appelle à un électricien plus compétant que le 1er...

très bonne continuation à chacun