Bonjour, Je ne suis pas très connaisseur en électricité, je rencontre actuellement un problème de fil pilote et j'aurai besoin d'avoir des confirmations sur mes hypothèses. Voici le problème que je rencontre: J'ai une installation fil pilote sur deux zones dans ma maison datant des années 80. Récemment j'ai constaté qu'un de mes radiateurs de la zone 2 ne fonctionnait plus. Je l'ai changé et je me suis alors rendu compte que les ordres de mon programmateur central n'était plus transmis à ma zone 2. Afin de m'assurer de l'intégrité de mon réseau électrique pour chacune des zones j'ai simulé les ordres de mon programmateur. Pour cela j'ai enlevé mon programmateur et raccordé la phase au fil pilote de la zone 1 (celle qui ne pose pas de problème) de mon habitation. Comme prévu les radiateurs de la zone 1 ce sont mis en mode économique. Lorsque j'ai tenté de raccorder la phase à la zone 2 mais cette fois mon disjoncteur différentiel c'est déclenché. J'en déduis que quelque part dans le réseau électrique de ma zone 2, un des fils électriques est dénudé et est en contact avec un matériaux conducteur. Qu'en pensez-vous? Est-ce selon vous la bonne explication? Y en à t'il d'autres qui pourraient expliquer mon problème? En vous remerciant d'avance pour votre aide
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
30/10/2019 à 13h20
30/10/2019 à 13h20
Bonjour

Pour que cela fonctionne comme il faut il est impératif que phase, neutre, fil pilote soient issus du même différentiel.
Si pour faire le test de la zone 2, vous avez pris une phase qui provient d'un autre différentiel, c'est normal que cela saute.
Est-ce ce que vous avez fait ?

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Dariusddd

avatar - Dariusddd
Petit nouveau
Message(s) : 5
30/10/2019 à 13h51
30/10/2019 à 13h51
Bonjour Camina et merci d'avoir pris le temps de me répondre. Je vais essayer de ne pas répondre à coté de la plaque: j'ai utilisé la même phase pour faire le test de la zone 1 que celui de la zone 2. En fait, dans la mesure ou j'ai retiré le programmateur central et que je fais mes tests directement au niveau des fils de sortie du programmateur qui correspondent donc aux 2 zones, du coup je ne vois pas très bien comment mes fils pilotes pourraient être lié à un disjoncteur. Si je ne dis pas de bêtise, mes deux réseaux de fils pilotes sont uniquement alimentés par mon programmateur qui lui dépend d'un différentiel. une fois le programmateur retiré les deux circuits devraient être totalement isolés de mon réseau électrique.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
30/10/2019 à 18h21
30/10/2019 à 18h21
Vous avez bien dit
" j'ai raccordé la phase au fil pilote de la zone 1"
Le question est d'où vient cette phase.
Est-elle ici du même différentiel que le neutre du radiateur ?

Idem pour la zone 2

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Dariusddd

avatar - Dariusddd
Petit nouveau
Message(s) : 5
30/10/2019 à 19h03
30/10/2019 à 19h03
Oui effectivement la phase du programmateur est branché sur le même différentiel que la phase des radiateur de la zone 1 mais pas de la zone 2. Si c'est ça qui pose problème dans mon test est ce que cela signifie que tous mes radiateurs (zone 1 et 2) devraient être branchés sur le même différentiel que mon programmateur? Cela n'a jamais été le cas et pourtant cela fonctionnait avant.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
30/10/2019 à 19h22
30/10/2019 à 19h22
Oui c'est cela qui pose problème
Il faut bien comprendre que le fil pilote (qui est une phase) utilise le neutre du radiateur pour son retour.
S'ils ne sont pas sous le même différentiel, le courant qui entre dans le différentiel n'est pas égal au courant qui sort et cela saute.

Cela aurait du sauter aussi avec le programmateur, mais sans doute que via celui-ci le courant émis est inférieur à 30mA et le différentiel ne le détecte pas.
Ce qui n'est pas le cas avec votre phase directe.

Avec un programmateur (ou un gestionnaire d'énergie ou un délesteur) par fil pilote, il faut toujours mettre les disjoncteurs des radiateurs et le disjoncteur du programmateur derrière le même interrupteur différentiel.
C'est pourquoi on voit souvent une rangée dédiée au chauffage

Images jointes :

Tableau H.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
30/10/2019 à 19h23
30/10/2019 à 19h23
Dariusddd a écrit :

Oui effectivement la phase du programmateur est branché sur le même différentiel que la phase des radiateur de la zone 1 mais pas de la zone 2.
Si c'est ça qui pose problème dans mon test est ce que cela signifie que tous mes radiateurs (zone 1 et 2) devraient être branchés sur le même différentiel que mon programmateur?
Cela n'a jamais été le cas et pourtant cela fonctionnait avant.




Hello


Et pourtant oui il faut que la phase du pilote soit issue du même différentiel que ce qu'il pilote.

Cela peut ne pas sauter, la preuve en est, mais parfois ca coupe.

Déjà vu le cas et c'était un pro reconnu qui avait fait le tableau


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Dariusddd

avatar - Dariusddd
Petit nouveau
Message(s) : 5
30/10/2019 à 21h10
30/10/2019 à 21h10
Très bien, Merci à vous deux, je vais modifier mon installation pour que le disjoncteur soit commun entre les 2 zones et je testerai. Merci.
ou créer un compte pour participer

Par Dariusddd

avatar - Dariusddd
Petit nouveau
Message(s) : 5
31/10/2019 à 20h47
31/10/2019 à 20h47
Bonjour à tous, J'ai résolu mon problème et je viens partager la solution avec vous. En fait, ce n'était pas un problème de différentiel. Après avoir testé plusieurs choses, je me suis rendue compte que le fil pilote de la zone 2 avait été raccordé à la terre lorsque mon compteur intermédiaire a été refait l'été dernier (le fil utilisé pour le fil pilote est un fil jaune/vert) ce qui explique pourquoi lors de mes tests le disjoncteur différentiel s'activait. J'ai discuté avec le vendeur qui m'a vendu le programmateur, il m'a expliqué qu'il pouvait être placé sur un différentiel différent que celui des radiateurs , ça tombe bien car mes radiateurs son sur 3 différentiel différents chacun correspondant à un étage. Au final en retirant le fil pilote de la masse, cela fonctionne et le test qui permet de mettre les radiateurs en mode économique à partir du programmeur à marché sans declencher le différentiel. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes demandes.