Bricoleur du Dimanche

Fil pilote sur radiateur electrique

Par zizou17

avatar - zizou17
Petit nouveau
Message(s) : 5
15/10/2010 à 08h40
15/10/2010 à 08h40
Bonjour, Je suis équipés de radiateurs electrique avec une centrale de programmation par fil pilote. En ce moment je suis entrain de régler les différents ordres. Je me rends compteque mes radiateurs ne répondent pasdu tout au fil pilote. Comme ce sont des radiateurs neufs, je me suis peut être trompé dans l'affectaction des fils. Comment reconnait on le fil pilote et le fil de masse si ils sont de la même couleurs ? y a t-il un moyen de mesurer la tension pour determiner lequel est le pilote ? y a t-il un risque que je teste les deux fils sur mon radiateur ? merci de votre aide
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
15/10/2010 à 08h43
15/10/2010 à 08h43
Bonjour
couleur des fils sur les convecteurs
Bleu = neutre
marron =phase
noir=fil pilote
si masse de présente = jaune/vert!
Il faut aussi mettre le bouton sur auto souvent represnté par un dessin aiguille d'une montre!!
ou créer un compte pour participer

Par zizou17

avatar - zizou17
Petit nouveau
Message(s) : 5
15/10/2010 à 08h55
15/10/2010 à 08h55
Merci de votre réponse. Mais comme le radiateur a changé de place, l'artisan a prolongé les fils par un de même couleur, ce qui fait que je ne peut pas différencier par la couleur le fils pilote. Comment puis je faire autrement ? Par un voltmètre ? Si je teste les deux fils, est ce que je risque d'endomager le radiateur ou la centrale de programmation ? Actuellement quelque soit la consigne, en mode pilote, un des radiateur est toujours sur confort et l'autre toujours en ECO. que cela signifie t-il ? ou est mon erreur de branchement. NOTA : Les deux radiateurs chauffent normalement manuellement
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9359
15/10/2010 à 09h07
15/10/2010 à 09h07
Bonjou

Vous avez toujours 230V entre phase et neutre
Si le programmateur est sur confort vous avez 0V entre fil pilote et neutre.
Si le programmateur est sur éco vous avez 230V entre fil pilote et neutre.
Avec cela vous devriez retrouver les bon fils.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
15/10/2010 à 09h15
15/10/2010 à 09h15

Donc le problème n'est pas de savoir quelle est la couleur du fil pilote sur le radiateur mais sur la boite de sortie!!
Pour différentié les deux fils débrancher les fils pilotes de sur le programmateur et avec le voltmètre voir lesquels ont bien du 220 entre eux!! attention il y aura aussi du 220 entre le fil phase et le fil terre.
Il faut sélectionner le fil qui aura du 220 avec deux autres fil c'est la phase!
Repérer les deux fils qui ont 220 avec ce fil!
Pour différentier le neutre et la terre brancher une lampe entre le 1° fil sélectionné et les autres, le fil qui fait sauter le disjoncteur c'est la terre!!
Donc le fil pilote sera celui qui n'a rien et ne fait rien sauté ni allumer!!
Il y a bien une erreur de câblage!
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
15/10/2010 à 09h16
15/10/2010 à 09h16
Carminas a écrit :

Bonjou

Vous avez toujours 230V entre phase et neutre
Si le programmateur est sur confort vous avez 0V entre fil pilote et neutre.
Si le programmateur est sur éco vous avez 230V entre fil pilote et neutre.
Avec cela vous devriez retrouver les bon fils.

@+


Salut carminas
Il semblerais bien qu'il ai 4 fils de la même couleur!!
ou créer un compte pour participer

Par zizou17

avatar - zizou17
Petit nouveau
Message(s) : 5
15/10/2010 à 09h22
15/10/2010 à 09h22
Merci de votre réponse si la masse a été mise à la place du fil pilote. quel en est le résultat ? Si le fil pilote a été mis à la place du neutre, meme question ? La seul chose sur c'est que la phase est bien branchée car le radiateur chauffe, est ce exact ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
15/10/2010 à 09h26
15/10/2010 à 09h26
zizou17 a écrit :

Merci de votre réponse
si la masse a été mise à la place du fil pilote. quel en est le résultat ?


mauvais fonctionnement et risque de disjonction sur les diff 30mA si présent
zizou17 a écrit :

Si le fil pilote a été mis à la place du neutre, meme question ?


Si le fil pilote a le 220 présent le radiateur peu chauffer mais le programmateur craint fortement!
zizou17 a écrit :

La seul chose sur c'est que la phase est bien branchée car le radiateur chauffe, est ce exact ?


Non même réponse que au dessus


Le mieux c'est quand même de contrôler sérieusement avec un multimètre et ce que tu ne semble pas maîtriser ou ne pas en avoir!
ou créer un compte pour participer

Par zizou17

avatar - zizou17
Petit nouveau
Message(s) : 5
15/10/2010 à 13h02
15/10/2010 à 13h02
Le programmateur semble fonctionner car il enclenche bien les deux zones Z1 et Z2 en fonction de la règle de programmation que je lui ai donner. si le programmateur ne fonctionnait pas, quel en serait les symptomes ?
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Gegelabricole , Carminas , le+bo

Visiteurs non identifiés : 94