Bricoleur du Dimanche

Fil rouge(+) fondu dans chauffe eau

avatar - milkywaypom
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
10/03/2015 à 10h03
10/03/2015 à 10h03
Depuis hier soir , plus d'eau chaude (chauffe-eau Acapulco 300l) , je verifie le relais en HC du disjoncteur différentiel , pas de soucis ça consomme , je retire le cache du chauffe-eau et là je constate que le fil rouge (phase je crois) est brulé et un peu fondu (photo1) ainsi que la vis . Je tel au SAV Acapulco qui me confirme qu'un problème au niveau électrique au niveau de mon compteur électrique.
J'ouvre le compteur , est là je constate que le contacteur jour-nuit que j'ai changé moi-même il y a 1 mois environ ,a brulé!! ainsi que le fil rouge (phase je suppose) qui est devenu noir à son extrémité comme l'on voit sur la photo2.
En sachant que j'avais pris les photos des branchements afin de ne pas me tromper , serait-il possible que cela est dû à un mauvais contact d'un fil mal dénudé par exemple?
Ou autre cause?


Images jointes :

IMG_20150310_080332214.jpg photo2.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - milkywaypom
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
10/03/2015 à 10h06
10/03/2015 à 10h06
Mal poli que je suis dans cet état de stress , j'oublie de tous vous saluer , mea culpa
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
10/03/2015 à 11h57
10/03/2015 à 11h57
salut
les fils brûlés, ça vient à 99 % des cas à de mauvais serrages.
il ne reste plus qu'a recommencer en faisant attention sur les serrages, je préconise de tirer sur les fils après serrage, sur le chauffe eau changer le fil brûlé et nettoyer les vis des contacts.
ou créer un compte pour participer
avatar - milkywaypom
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
10/03/2015 à 12h05
10/03/2015 à 12h05
Merci pour le conseil!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Lamy

avatar - Lamy
Contremaître
Message(s) : 405
10/03/2015 à 13h38
10/03/2015 à 13h38
Bonjour,
Mouais ... je suis quand même perplexe qu'un même fil ait brulé en même temps des deux cotés : ça veut dire mauvais serrage simultané ? Pourquoi pas, mais j'ai quand même des question :

1/ ton fil est de quel section ?
2/ ton disjoncteur est de quel capacité ?
3/ la puissance indiquée de l'appareil est de combien ?

Si t'es bon, alors : j'opte pour une possible sur-conssomation de l'appareil suite à un défaut. Il faudra alors recâbler comme on t'a dit (en serrant bien !!) mais bien surveiller ton appareil et tes câbles.

Si t'es pas bon : fastoche : il faut remettre un branchement adéquat.
Tiens-nous au courant,
A+

Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
ou créer un compte pour participer
avatar - milkywaypom
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
10/03/2015 à 15h48
10/03/2015 à 15h48
Bonjour,
Je réponds à tes questions LAMY:
1/diamètres 2.5mm2 (comme recommandé sur le manuel)
2/pour le disjoncteur contacteur jour/nuit c'est du 25A (voir photo1) .
3/ voir photo 2 pour la puissance du chauffe eau

Qu’en penses tu?
Et est-il possible qu'un mauvais serrage après un mois de branchements soit une raison possible?

Images jointes :

IMG_20150214_095953121(1).jpg IMG_20150310_153938173.jpg
ou créer un compte pour participer
avatar - milkywaypom
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
10/03/2015 à 15h51
10/03/2015 à 15h51
Et si c'est dû à un mauvais serrage , je vais réparer le tout avec de la gaine rétractableet un peu de fil conducteur 2.5mm2 , côté compteur et côté chauffe eau, j'ai tout bon?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
10/03/2015 à 16h36
10/03/2015 à 16h36
milkywaypom a écrit :

Et si c'est dû à un mauvais serrage , je vais réparer le tout avec de la gaine rétractableet un peu de fil conducteur 2.5mm2 , côté compteur et côté chauffe eau, j'ai tout bon?


re
le contacteur pour moi c'est mort, il est à remplacer, il va chauffer et finir par brûler entièrement,
côté chauffe eau c'est souvent que ça arrive et je n'en suis pas du tout étonné, pur hasard surtout après le remplacement du contacteur.
ou créer un compte pour participer

Par Lamy

avatar - Lamy
Contremaître
Message(s) : 405
10/03/2015 à 17h09
10/03/2015 à 17h09
Aille !
Mettre du 2.5mm² protégé par du 25A : C'EST MAL !
(Vois un extrait de la norme ici... )

Je pense que tu as eu un pb de sur-intensité lié à ton appareil qui a eu (ou a toujours) un défaut.

Je pense aussi que si tu avais protégé ton fil avec du 20 (mais perso je crois que le 2.5mm² c'est plutôt du 16 que je metterais...de toutes façon, avec 3 000W indiqués : on ne dépasse pas les 14A quand tout va bien. Bref. ) : le disjoncteur aurait sauté (il est là pour ça) et rien n'aurait chauffé... (même pas ton eau !!)

Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
10/03/2015 à 17h15
10/03/2015 à 17h15
milkywaypom a écrit :


2/pour le disjoncteur contacteur jour/nuit c'est du 25A (voir photo1) .



Bonjour,
Vous parlez d'un "disjoncteur contacteur jour/nuit" de 25A et vous mettez en PJ le contacteur, vous avez bien un disjoncteur et un contacteur ?
Le disjoncteur, c'est quel calibre ? 25A aussi ou 16A ou 20A ?
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - milkywaypom
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
10/03/2015 à 17h29
10/03/2015 à 17h29
Je ne m'y connais pas vraiment , alors voici une photo du disjoncteur du chauffe eau connecté au contacteur jour/nuit , je ne serai dire le voltage , comment savoir?

Images jointes :

IMG_20150310_172217309.jpg
ou créer un compte pour participer
avatar - milkywaypom
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
10/03/2015 à 17h33
10/03/2015 à 17h33
L’ampérage je voulais dire et non voltage , mea culpa
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
10/03/2015 à 18h07
10/03/2015 à 18h07
disjoncteur 20 A fil 2.5 mm² = conforme
j'en reste au fait qe ce soit un mauvais serrage et pas autre chose.
Pour mémoire avec un échauffement des fils, le disjoncteur ne sautera que quand l'intensité créait sera au dessus de l' intensité nominale du disjoncteur (ici 20 A) et ce n'est pas souvent que cela arrive, le feu a pris bien avant.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2250
10/03/2015 à 18h34
10/03/2015 à 18h34
bonjour miky
je partage entièrement la réponse des 3c19 du message précédent
@+
ou créer un compte pour participer
avatar - milkywaypom
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
10/03/2015 à 18h54
10/03/2015 à 18h54
Merci pour vos réponses , je vais donc échanger mon contacteur jour/nuit de 25 A ( que je viens d'acheter) contre un autre de 20A ; ensuite ressouder ou mettre des cosses avec de nouveaux morceaux de câbles 2.5mm2(pour remplacer les morceaux brulés)+ gaine rétractable par dessus.
pour finir je testerai le thermostat électrique du chauffe-eau en pensant un briquet dessous , voir s' il se déclenche en sécurité .
Le tout en ayant coupé l'électricité , bien sûr!
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
11/03/2015 à 07h45
11/03/2015 à 07h45
Bob35 a écrit :

bonjour miky
je partage entièrement la réponse des 3c19 du message précédent
@+



Moi aussi, il y a peu, j'ai pu constater qu'un tableau secondaire avait pris feu bien avant que le disjoncteur en amont (25A) n'ait pu déclencher (il a fini par déclencher mais trop tard) pour un mauvais serrage sur l'inter-diff de tête de ce tableau secondaire...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Carminas

Visiteurs non identifiés : 68