D'accord , je comprends mieux.
Tu veux faire un sous tableau de la prise
avec 20A pour le circuit puissance et 2 A pour la commande.
Celà ne va pas être aussi simple.
Tu pourras prévoir le 20A avec contacteur HC/HP et 20A pour la protection du C.E.
C'est pas dans les normes et franchement personnellement inutile.
Il vaut mieux piloter le circuit des 2 prises directement du tableau général.
Le PB si tu fais ainsi est simple:
Tu as la liaison 3X2.5mm2 pour alimentation C.E par contacteur protégé par le 20A
du tableau.
Mais comment vas tu piloter le contacteur HC/HP ?
il te manque la 2ème liaison en 2X1.5mm2 pour commander le pilotage des H.C
qui sera connecté sur A1 et A2 du contacteur.
Ce sera pas possible sans nouveau cablage.
Si erreur de ma part, dis moi où dans ton choix d'installation.