installation d’une horloge sur un ballon d’eau chaude

avatar - laurenth71
Petit nouveau
Message(s) : 3
12/07/2013 à 13h10
12/07/2013 à 13h10
Bonjour, J'ai trouvé ici de nombreux sujets traitant de ce problème, mais le mien est un peu particulier : Je viens de supprimer mon abonnement EDF HP/HC pour repasser en tarif de base. C'était à la fois trop contraignant pour les appareil électriques, et après avoir fait le calcul, c'était pas rentable. Désormais je ne n'ai plus de "commande" pour déclancher la mise en marche du ballon d'eau chaude. Je dois le faire manuellement tous les jours. Je pense donc installer une horloge. Actuellement j'ai un ballon de 2200 watts protégé par un disjoncteur de 16A et un contacteur HC avec un disjoncteur de 2A. Je pense que je peux supprimer complètement le contacteur HC , mais dois-je conserver le disjoncteur 2A pour l'horloge ? Ou alors faut-il conserver le contacteur HC, le mettre en marche forcée et lui ajouter l'horloge ? J'ai également entendu parler de contacteurs de puissance. Est-ce nécessaire pour ce type d'installation ? Merci d'avance pour vos avis.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
12/07/2013 à 14h37
12/07/2013 à 14h37
, Laurenth, sur ce site d'entraide.
Le plus "propre" serait de débrancher complètement le contacteur y compris le circuit de commande issu du contacteur 2A, et de raccorder directement sous le disjoncteur les fils allant vers le chauffe-eau.
Mais tu peux aussi ne rien changer, mettre le contacteur en marche forcée. Il y restera indéfiniment tant qu'il n'y aura pas de courant envoyé à sa bobine. Aucune consommation donc. Aucun besoin d'horloge (que tu envisagerais de laisser avec le contact de commande perpétuellement fermé, je pense) Clin d\'oeil !
Salut !
ou créer un compte pour participer
avatar - laurenth71
Petit nouveau
Message(s) : 3
13/07/2013 à 10h29
13/07/2013 à 10h29
Merci pour cet avis ! J'ai aussi pensé a laisser le contacteur en marche forcé, dans ce cas là, il se déclanche seulement lorsque c'est nécessaire. Mais j'ai un doute sur la consommation électrique s'il se déclanche systématiquement quand on tire un peu d'eau chaude. Je pense que la consommation est moindre si on rechauffe le ballon une fois par jour plutôt que plusieurs fois par jour.
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
13/07/2013 à 11h27
13/07/2013 à 11h27
Bonjour
dans le cas d'un simple tarif EDF et pour un chauffe eau pas besoin d'un double tarif.
pour éviter de faire des modifs sur le tableau , on met le contacteur J/N sur marche forcée , point à la ligne.
Dans ce cas là , ce n'est plus le tarif J/N qui contrôle la mise en température du CE; mais le thermostat de ce chauffe eau
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par fabnini

avatar - fabnini
Contremaître
Message(s) : 431
13/07/2013 à 11h58
13/07/2013 à 11h58
laurenth71 a écrit :

Merci pour cet avis !

J'ai aussi pensé a laisser le contacteur en marche forcé, dans ce cas là, il se déclanche seulement lorsque c'est nécessaire. Mais j'ai un doute sur la consommation électrique s'il se déclanche systématiquement quand on tire un peu d'eau chaude. Je pense que la consommation est moindre si on rechauffe le ballon une fois par jour plutôt que plusieurs fois par jour.




bonjour,

beaucoup de gens pensent comme toi.
c'est probablement du au fait que souvent on quantifie une consommation elec en euro ... et non en kWh.
a une époque, chauffer l'eau en HC coutait bien moins chère qu'en tarif base.

physiquement, pour chauffer un litre d'eau il faut autant d’énergie quelque soit le mode de chauffage.

il n'y a donc pas de différence de consommation que le chauffe eau chauffe pendant 5 heures d'affilé ou pendant 5 heures en pointillé ...
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9352
13/07/2013 à 13h40
13/07/2013 à 13h40
Bonsoir

Comme dit plus haut, on en gagne rien à mettre une horloge, la consommation sur 24H sera strictement identique.
Seul avantage possible, donner prioriter en journée au fonctionnement des autres circuits ce qui peut éventuellement permettre de souscrire un abonnement moindre.

Si pas d'horloge, garder le contacteur en marche forcée n'est pas pertinent.
La bobine sera constamment sous tension ce qui va agir sur sa durée de vie (dans le mauvais sens)

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
13/07/2013 à 14h01
13/07/2013 à 14h01
Carminas a écrit :



Si pas d'horloge, garder le contacteur en marche forcée n'est pas pertinent.
La bobine sera constamment sous tension ce qui va agir sur sa durée de vie (dans le mauvais sens)

@+


Salut carminas
Un contacteur mis en marche forcée par son petit bouton présent en façade ne mets pas la bobine de ce contacteur sous tension, ce n'est pas une mise sous tension mais un blocage mécanique . Le contacteur ne repasserais en auto seul, suite à une mise sous tension par le contact EDF.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9352
13/07/2013 à 15h56
13/07/2013 à 15h56
Ok merci pour cette info que j'ignorais Top !

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - laurenth71
Petit nouveau
Message(s) : 3
20/07/2013 à 15h40
20/07/2013 à 15h40
Merci pour vos réponses, Je crois que je vais économiser quelques dizaines d'euros en laissant l'installation en marche forcée... Et vu que je suis un "bricoleur du dimanche", ça va me simplifier la tâche ! Grand sourire