Bonjour, j'ai besoin d'un petit conseil pour installation d'un luminaire sur un plafond.

Les fils du luminaire (neutre/phase), très fins, sont reliés à un domino, lui même placé dans un petit boitier plastique, et je dois en principe faire passer les fils venant du plafond dans ce boitier puis les visser dans le domino. A mon avis, le but est d'offrir une isolation supplémentaire aux fils du luminaire, car leur gaine est très fine.

Le souci, c'est que les fils de mon installation, qui sortent du plafond, sont plus larges. Impossible de les faire entrer dans le petit boitier plastique. Ca ne passe pas. Seule possibilité, retirer ce boitier plastique et utiliser seulement le domino. Mais est-ce que cela présente un risque (fils qui chauffent, par exemple, avec gaine qui pourrait fondre ?).

Un avis SVP ? Merci d'avance !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - Courtju 45
Message(s) : 95
06/03/2018 à 19h46
06/03/2018 à 19h46
Bonsoir
Bizarre votre affaire. Pouvez vous mettre une photo du boitier? Les fils qui sortent du plafond sont en 1.5 ?
ou créer un compte pour participer
avatar - PetitGizmo
Apprenti bricoleur
Message(s) : 19
06/03/2018 à 20h28
06/03/2018 à 20h28
Bonsoir !

Je posterai une photo demain, pas possible maintenant.
Il me semble que les fils de mon installation, qui sortent du plafond, sont en 2.5. Je vérifierai demain

Bonne soirée
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
06/03/2018 à 20h35
06/03/2018 à 20h35
salut
problème récurent avec ces nouveaux luminaires, il faut laisser tomber la boite de raccordement vendu avec et se servir de dominos ou mieux de raccords rapides genre waggo à languette ( pour fils souples )
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - PetitGizmo
Apprenti bricoleur
Message(s) : 19
06/03/2018 à 20h44
06/03/2018 à 20h44
Voici déjà une photo de la notice...

Je me demande ce que c'est que le boitier montré par la flèche verte, jamais vu ce genre de truc dans des luminaires ! Est-ce parce que c'est un luminaire à led ?

Et le boitier de raccordement, dans lequel se trouve un banal domino, est montré par la flèche rouge. Sachant que les fils qui sortent de mon plafond ne peuvent pas entrer dans ce minuscule boitier, j'ai tout relié sur le domino sans utiliser le boitier. Problématique ou pas, that is the question !

Images jointes :

Sans titre 2.jpg
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
07/03/2018 à 03h48
07/03/2018 à 03h48
PetitGizmo a écrit :

Voici déjà une photo de la notice...

Je me demande ce que c'est que le boitier montré par la flèche verte, jamais vu ce genre de truc dans des luminaires ! Est-ce parce que c'est un luminaire à led ?

Et le boitier de raccordement, dans lequel se trouve un banal domino, est montré par la flèche rouge. Sachant que les fils qui sortent de mon plafond ne peuvent pas entrer dans ce minuscule boitier, j'ai tout relié sur le domino sans utiliser le boitier. Problématique ou pas, that is the question !


salut
rouge: c'est l'alimentation leds (transfo: attention certain vont venir critiquer cette appellation) Explose de rire
bleu: lire ma 1° réponse STP
ou créer un compte pour participer
avatar - PetitGizmo
Apprenti bricoleur
Message(s) : 19
07/03/2018 à 17h30
07/03/2018 à 17h30
Merci pour les réponses Sourire

Voici deux autres photos, l'une avec le luminaire et ses fils qui sont fixés à un domino placé dans la petite boite noire. L'autre photo avec les deux fils qui sortent du plafond, et ne peuvent pas être insérés dans cette boite noire, ça ne passe pas. Donc je laisse le domino sans la boite noire, ou bien je vais acheter des "waggos" ? Ca ira avec les fils du plafond, qui ne sont pas très souples ?

Images jointes :

IMG_20180307_161403704.jpg IMG_20180307_163921130.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par cece1313

avatar - cece1313
Ouvrier
Message(s) : 169
07/03/2018 à 21h13
07/03/2018 à 21h13
normalement, vous dévissez les 4 vis de la boite noire et vous aurez la place d'y passer vos 2 fils, que vous raccordez au domino.. C'est même quasi sur que c'est ça. Essayez vraiment parce que c'est fait pour.
ou créer un compte pour participer
avatar - PetitGizmo
Apprenti bricoleur
Message(s) : 19
07/03/2018 à 21h36
07/03/2018 à 21h36
Merci, mais niet, helas, ça ne marche pas.

J'ai trois luminaires à installer, tous de la même gamme.

Luminaire 1 : j'ai pu dévisser la boite noire, retirer le domino, connecter les fils sur le domino, replacer le domino dans la boite, mais impossible de faire passer les fils du plafond dans l'ouverture de la boite, c'est trop petit. Donc j'ai laissé la boite ouverte.

Luminaire 2 : impossible de dévisser la boite noire, une vis résistez. J'ai donc forcer sur la boite pour réussir à l'ouvrir, je n'avais pas le choix !!!

Mal fichu ce truc Triste
ou créer un compte pour participer
avatar - Courtju 45
Message(s) : 95
07/03/2018 à 21h47
07/03/2018 à 21h47
Bonsoir
Normalement, et même si vous avez des fils en 2.5, ça doit être possible de raccorder et fermer le boitier, quitte a élargir les fentes par ou rentrent les fils. Ce boitier n est pas là pour faire joli, il garanti un raccordement sans contact direct possible, que l on trouve sur tout les luminaire classe 2. Si vous utilisez des dominos ou des "wago", votre luminaire n'est plus classe 2.
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - PetitGizmo
Apprenti bricoleur
Message(s) : 19
07/03/2018 à 21h54
07/03/2018 à 21h54
Merci CourtJu.

Ce sont des fils rigides qui sortent du plafond, sans doute 2.5 (en tout cas plus épais que ceux du luminaire).

Je peux essayer d'élargir le trou, au cutter, pour le 1er luminaire. Mais pour le 2ème luminaire, la boite noire est morte, impossible à dévisser, elle a succombé pendant que la forçais son ouverture...

En tout cas, wago plus fiable que domino, on est d'accord ? Ca vaut donc le coup que je m'en procure ?
ou créer un compte pour participer
avatar - Courtju 45
Message(s) : 95
07/03/2018 à 22h03
07/03/2018 à 22h03
Oui, wago beaucoup mieux, pas de risque de desserrage, pas de fils abimés. Faite attention de bien prendre un modèle qui accepte les fils souples, par exemple la serie 221, qui accepte les fils rigides jusqu a 4 ².