Bonjour à tous et à toutes,

Je sollicite les experts élétricité du forum pour une question sur l'installation d'un parafoudre dans une installation electrique existante.

Comment le brancher quand on a plusieurs disjoncteurs différentiels ?

Bien entendu, je suis allé voir le site du fabricant ainsi que les instructions de pose.
Tout indique de brancher ce parafoudre (avec protection intégrée) directement après le disjoncteur de branchement EDF puis vers le différentiel 30mA, ce qui est logique.

Mais ensuite ils relient les autres différentiels à ce parafoudre par un peigne, donc pour moi ces differentiels sont en parralèle et non en série du parafoudre (au contraire du 1er).

Est-ce que la protection foudre est complète ou uniquement sur le 1er ??
Est-ce que je px plutot brancher le départ du parafoudre vers des borniers Phase/Neutre pour aller les vers différents différentiels pour assurer une protection fourdre complète ??

Merci à tous et toutes
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
11/05/2019 à 08h00
11/05/2019 à 08h00
Bonjour

Il faut bien comprendre que le rôle d'un parafoudre est d'évacuer la foudre vers la terre, pas de protéger des circuits qui sont en aval.

Donc il est inutile que tous les circuits soient en aval du parafoudre.

Il faut par contre privilégier la distance la plus courte possible entre l'arrivée électrique, le parafoudre, la terre.

Carminas
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
11/05/2019 à 08h22
11/05/2019 à 08h22
Merci pour la réponse et la rapidité !

Effectivement, la mise à la terre doit etre serieusement effectuée et d'une long max de 50cm comme indiqué sur le site du fabricant.

Question relative à cela :
Si j'ai un bornier Terre à proximité (moins de 50cm) ca le fait.
Mais ce bornier sera relié à la barrette de mesure par un cable bien plus long (dans mon cas 2m, je pense que c'est pour quasiment tout le monde comme cela)
Je ne vois pas bien pq ces 50cm ??
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
11/05/2019 à 08h30
11/05/2019 à 08h30
Les 50cm c'est à l'intérieur du tableau.

Forcément la terre réelle est toujours plus loin.

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
11/05/2019 à 10h16
11/05/2019 à 10h16
sap.edi a écrit :


Mais ensuite ils relient les autres différentiels à ce parafoudre par un peigne, donc pour moi ces differentiels sont en parralèle et non en série du parafoudre (au contraire du 1er).


Bonjour,
Il n'y a pas de mise en série du parafoudre et des protections suivantes.

ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
11/05/2019 à 10h50
11/05/2019 à 10h50
Merci
C'est pourtant bien ce qu'il a d'écrit dans la doc !

Attention, votre schéma correspond à une installation avec courant supérieur à 63A
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
11/05/2019 à 11h05
11/05/2019 à 11h05
Peu importe, qui peut le plus peut le moins.
63A c'est la valeur maxi atteignable

Si le courant est inférieur à 63A, on peut toujours le raccorder avec les schéma de droite qui va fonctionner de 0A à 90A
Par contre s'il est supérieur, on ne peut pas le raccorder avec le schéma de gauche qui ne fonctionnera que de 0A à 63A

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 741
11/05/2019 à 11h33
11/05/2019 à 11h33
Bonjour sap edi

Ce qui est très important , c'est d'écrouler les tensions dangereuses entre les fils de terre de votre installation (raccordés au bornier de votre tableau) et les fils d'alimentation. cse travail est fait par le parafoudre.
Ce qui fait donc l'importance des 50cm de fils entre ce bornier et les phases et neutre.
Mais comme il vous a déjà été dit , ce bornier de terre peut être à plusieurs mètres de la barrette générale de terre.

Vous posez la question du pourquoi des 50cm. Avec la foudre il faut raisonner en haute fréquence et non pas à 50Hz.
50cm de fil représente en HF une impédance non négligeable. En Hf la section des fils intervient peu au regard de la longueur.
ou créer un compte pour participer

Par paint

avatar - paint
Message(s) : 127
11/05/2019 à 11h34
11/05/2019 à 11h34
bonjour , un parafoudre n'existe pas
ou créer un compte pour participer

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 741
11/05/2019 à 11h40
11/05/2019 à 11h40
OUI BON CA VA , ce n'est pas le fond du sujet et problème
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par paint

avatar - paint
Message(s) : 127
11/05/2019 à 12h18
11/05/2019 à 12h18
(Je sollicite les experts élétricité du forum )donc je répond
ou créer un compte pour participer

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 741
11/05/2019 à 12h53
11/05/2019 à 12h53
Il faut savoir lire et comprendre les choses : Notre amis n'a pas de problème de sémantique , mais un problème d'installation de matériel.
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
11/05/2019 à 13h30
11/05/2019 à 13h30
sap.edi a écrit :

Merci
C'est pourtant bien ce qu'il a d'écrit dans la doc !

Attention, votre schéma correspond à une installation avec courant supérieur à 63A



Le schéma de gauche n'est pas une mise en série du point de vue électrique, ce n'est qu'une "facilité de câblage". En fait les bornes dites d'entrée et de sortie sont simplement pontées dans l'appareil (d'ailleurs c'est dessiné dessus). En réalité, les schémas de gauche et de droite sont exactement les mêmes du point de vue électrique. La différence, c'est que le pontage à l'intérieur de l'appareil n'est prévu que pour supporter 63A maxi, et donc le montage de gauche ne peut être utilisé pour des intensités supérieures.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
11/05/2019 à 13h35
11/05/2019 à 13h35
paint a écrit :

bonjour , un parafoudre n'existe pas



Bonjour,
Alors expliquez le aux fabricants...

ou créer un compte pour participer
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
11/05/2019 à 16h36
11/05/2019 à 16h36
paint a écrit :

bonjour , un parafoudre n'existe pas



Salut,

Oui mais c'est censé de protéger l'installation de la surtension du à la foudre.

J'en ai un mais pas installer, en fait j'ai eu le droit au coup de tonnerre, et ma box à cramée, donc j'ai acheter ce truc.
Mais quand j'ai vu sur la doc, que quand le parafoudre à fait une seul fois sa fonction, il faut changer la cartouche...et c'est là que je suis tomber sur le cul...la cartouche est aussi chère que le parafoudre lui même...c'est la raison pour lequel qu'il est toujours dans son emballage.

@ +

Vous vous avez l'heure, nous ont à le temps...proverbe africain
La forme des pyramides nous enseigne que déjà dans l'antiquité l'homme avait tendance à en faire de moins en moins.
ou créer un compte pour participer

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 741
11/05/2019 à 17h12
11/05/2019 à 17h12
Je ne m'aventurerai surtout pas à discuter de prix.
Pour avoir travaillé souvent dans des sites perdus et isolés, je peux dire que les parafoudres ont mainte fois prouvés leur efficacité et par conséquence leur utilité.
Il m'est arrivé plusieurs fois de trouver les parafoudres complètement explosés, (et ayant entrainé un déclenchement général) , mais ils avaient fait leur travail de limitation.
D'autres fois ils étaient détruits en interne et leur propre protections avaient fonctionnées, mais l'installation était indemne.
Donc si vous laissez le parafoudres dans un placard ,il me semble que vous perdez potentiellement de l'argent..... en plus du fait qu'il est déjà acheté...