Bricoleur du Dimanche

Installée une prise de courant sur une arrivée 4 fils

Par Shornet

avatar - Shornet
Petit nouveau
Message(s) : 4
02/11/2017 à 12h48
02/11/2017 à 12h48
Bonjour, Dans ma maison que j'ai achetée l'année dernière, il y as une arrivée dans le coin cuisine séjour avec 4 fils, un vert/jaune,un marron, un noir, un bleu ciel. Il se trouve que cette arrivée es en série avec le sèche serviette de la salle de bain et donc sur le même disjoncteur sur le tableau électrique. Je voulais donc savoir si il serait possible d'installé une prise à cet endroit sans faire de changement dans le tableau n'étant pas électricien ? Merci d'avance
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
02/11/2017 à 16h22
02/11/2017 à 16h22
Salut,
A la description, cela ressemble fort a une arrivée triphasé.
Avez-vous le triphasé chez vous ou êtes vous en monophasé ?
N'hesitez pas a rajouter quelques photo, compteur, ... pour y voir plus clair

Si c'est bien une arrivé tri, alors il n'en sera pas possible dans faire une prise sans modifier au niveau du compteur
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
02/11/2017 à 16h48
02/11/2017 à 16h48
salut
vu que la ligne est commune au séche serviette ce serait une ligne chauffage avec le Jaune/vert pour la terre, le bleu ciel comme neutre normalement le marron comme phase et le noir comme fil pilote, le tout est à contrôler
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
02/11/2017 à 17h04
02/11/2017 à 17h04
Effectivement c'est une éventualité !
Mais sa serai bizarre de branché deux radiateurs électriques avec le même fil pilote non ? Je ne voit pas l'intérêt de cette boîte.
On veut des photos
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
02/11/2017 à 17h25
02/11/2017 à 17h25
EVOTk a écrit :

!
Mais sa serai bizarre de branché deux radiateurs électriques avec le même fil pilote non


salut
ben non pas bizarre, si ces 2 radiateurs sont dans la même zone ce qui semble être le cas: même ligne.
On est pas obligé de mettre une ligne et un fil pilote par convecteur.
Avec la norme actuelle le séche serviette doit être direct mais ce ne fût pas toujours le cas.
Les radiateurs ne sont pas pilotés individuellement mais par zone
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
02/11/2017 à 17h28
02/11/2017 à 17h28
Je suis d'accord si c'est dans la même zone, mais cela ne semble pas être le cas. Il parle du coin cuisine et pour le sèche serviette de la salle de bain.
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
02/11/2017 à 18h48
02/11/2017 à 18h48
EVOTk a écrit :

Je suis d'accord si c'est dans la même zone, mais cela ne semble pas être le cas. Il parle du coin cuisine et pour le sèche serviette de la salle de bain.


et alors pourquoi ne pas mettre la salle de bain dans la zone dite jour ainsi que la salle de séjour et les chambre dans une zone dite nuit
tout ça n'est pas plus idiot que de parler d'une alimentation triphasé pour un séche serviette Explose de rire
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
02/11/2017 à 19h01
02/11/2017 à 19h01
Vu les zone comme sa pourquoi pas.
Je ne suis pas un pro de l'électricité du bâtiment
Pour moi un chauffage en triphasé n'a rien d'exceptionnel.
Quand on me parle d'un branchement avec 3fil + terre je pense au tri effectivement, pas au fil pilote
ou créer un compte pour participer

Par Shornet

avatar - Shornet
Petit nouveau
Message(s) : 4
02/11/2017 à 23h28
02/11/2017 à 23h28
Bonsoir, Merci pour tous vos commentaires. J'ai oublié de vous préciser que j'ai 240v entre le fil noir et le bleu ciel et rien avec le fil marron, c'est pour cela que je vous pose la question pour posée une prise.
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
03/11/2017 à 05h23
03/11/2017 à 05h23
Shornet a écrit :

Bonsoir,
Merci pour tous vos commentaires.
J'ai oublié de vous préciser que j'ai 240v entre le fil noir et le bleu ciel et rien avec le fil marron, c'est pour cela que je vous pose la question pour posée une prise.


salut
c'est exactement ce que je disais!
On ne pose pas de prise sur un circuit chauffage mais rien ne l'interdit pour le faire chez toi!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
03/11/2017 à 05h24
03/11/2017 à 05h24
EVOTk a écrit :


Je ne suis pas un pro de l'électricité du bâtiment
Pour moi un chauffage en triphasé n'a rien d'exceptionnel.
Quand on me parle d'un branchement avec 3fil + terre je pense au tri effectivement, pas au fil pilote


salut
donc tu utilise le bleu en phase et en plus en industriel!
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
03/11/2017 à 05h47
03/11/2017 à 05h47
Non, mais je ne me fie pas aveuglément aux couleurs qui malheureusement ne sont pas respectées par tous le monde.
ou créer un compte pour participer

Par Shornet

avatar - Shornet
Petit nouveau
Message(s) : 4
03/11/2017 à 10h55
03/11/2017 à 10h55
Donc je peux en mettre une sans danger et sans avoir besoin de faire de changement dans le tableau électrique?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9352
03/11/2017 à 11h23
03/11/2017 à 11h23
Bonjour

Ce ne sera pas conforme car prises et chauffage doivent être sur des circuits séparés, mais cela ne sera pas dangereux.

Utiliser noir/bleu/vert/jaune
On suppose que le marron est le fil pilote ce qui explique que vous ne trouvez pas tension si votre programmateur (si vous en avez un) est en mode confort.
Mettez le en mode éco et assurez vous que dans ce cas il y a bien 230V dessus.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Shornet

avatar - Shornet
Petit nouveau
Message(s) : 4
03/11/2017 à 14h25
03/11/2017 à 14h25
Bonjour, Merci Carminas, je viens d'installé la prise, elle fonctionne correctement, elle sera utilisée occasionnellement, ainsi que le sèche serviettes. Une petite question pour ma connaissance personnel: que voulez vous dire par fil pilote ? À quoi sert il ? Merci d'avance. Et merci à tous ceux qui ont répondu à mon sujet.