Bricoleur du Dimanche

Installer plusieurs tableaux divisionnaires...

avatar - Florian84160
Petit nouveau
Message(s) : 5
22/12/2018 à 15h46
22/12/2018 à 15h46
Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver un peu d’aide. Voilà je vais créer une chambre d’hote (40m2) avec salle d’eau et cuisine, Dans une partie de mon habitation qui était une étable certainement. Je vais donc créer un nouveau tableau électrique et bien entendu les réseaux qui vont avec ... Les murs de la maison faisant plus d’un mètre de large et le tableau électrique principal de l’habitation se trouve très loin de l’endroit où se trouvera le futur tableau divisionnaire. L’arrivee EDF avec le compteur ainsi qu’un disjoncteur principal 500ma se trouve , lui, a quelques mètres..(5m) J’ai cru comprendre que je ne pouvait pas brancher plusieurs départs au cul du dijoncteur. Comment faire alors??? Puis-je tirer un câble (de quelle section) du disjoncteur situé au niveau du compteur jusqu’a Mon nouveau tableau et repiquer le circuit d’alimentation de l’habitation via les répartiteurs, phase et neutre du tableau? Ou existe-t-il des répartiteurs que je mette en amont du tableau? A l’interieur De l’habitation au niveau du tableau principale se trouve un deuxième dijoncteur 500ma. Sachant qu’il y en a déjà un à la sortie du compteur EDF dois-je en prévoir un autre pour la chambre d’hote? Sachant que je vais aussi construire une petite piscine quel diamètre de câble utiliser pour amener l’électricité jusqu’au tableau divisionnaire du local technique en sachant que il n’y aura qu’une pompe 1000w l’elairage Tbts de la piscine une paire de prises et éventuellement un réseau d’eclairage Pour le jardin. tableau électrique piscine situé à 20m du tableau divisionnaire de la chambre d’hote... (je ne compte pas mettre des spots ni en nombre important ni de grande puissance pour le jardin...). Dois-je repartir d’un boîtier ou se situerait les répartiteurs pour l’habitation, la chambre d’hote Et la piscine, ou dois-je repartir directement du tableau divisionnaire avec un disjoncteur adapté si oui 20A? 32A ? Et quelle section de câble? Merci de bien vouloir m’éclairer sur ces différents points qui aujourd’hui me fait faire des insomnies!!!! Cordialement Florian
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9352
22/12/2018 à 16h12
22/12/2018 à 16h12
Bonjour

Tout est possible

Pour vous aider et bien comprendre,
Il faudrait un petit plan de masse avec les différents éléments que vous avez mentionnés, les distances, les différents bâtiments, les câbles de liaison existants, les communication intérieures possibles, les besoins en puissance à chaque niveau...

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - Florian84160
Petit nouveau
Message(s) : 5
22/12/2018 à 20h51
22/12/2018 à 20h51
Merci de votre prompt réponse je vais essayer de faire un petit schéma de tout ceci pour plus de clarté En tous cas je vous remercie d’etre Là pour nous brocolis à temps perdu!
ou créer un compte pour participer
avatar - Florian84160
Petit nouveau
Message(s) : 5
22/12/2018 à 22h29
22/12/2018 à 22h29
Voici un schéma vite fait ...

Images jointes :

image.jpg 50BAFC46-456A-4083-BD6D-2A35A9B90D12.jpeg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9352
22/12/2018 à 23h14
22/12/2018 à 23h14
Chouette votre dessin Top !

On va essayer de répondre aux questions.

Citation :

J’ai cru comprendre que je ne pouvait pas brancher plusieurs départs au cul du disjoncteur.


Effectivement
Une des solutions dans ce cas est de faire un petit coffret de répartition juste en aval du disjoncteur de branchement
Voir schéma 1, 2 et 3

Citation :

Puis-je tirer un câble (de quelle section) du disjoncteur situé au niveau du compteur jusqu’a Mon nouveau tableau et repiquer le circuit d’alimentation de l’habitation via les répartiteurs, phase et neutre du tableau?


C'est une autre solution
Voir schéma 4

Citation :

A l’interieur De l’habitation au niveau du tableau principale se trouve un deuxième dijoncteur 500ma. Sachant qu’il y en a déjà un à la sortie du compteur EDF dois-je en prévoir un autre pour la chambre d’hote?


Il faudra effectivement un dispositif de coupure d'urgence dans la chambre d'hote.
Si un seul interrupteur différentiel 30mA est présent sur ce tableau, il peut jouer ce rôle.
Sinon ajouter un interrupteur sectionneur

Citation :

quel diamètre de câble utiliser pour amener l’électricité jusqu’au tableau divisionnaire du local technique


Du 6² protégé par un disj 32A qui vous autorise 7kW devrait suffire vu ce que vous décrivez
Mais du 10² protégé par un disj 40A vous permettra d'aller jusqu'à 9kW et sera plus évolutif

Citation :

Dois-je repartir d’un boîtier ou se situerait les répartiteurs pour l’habitation, la chambre d’hote Et la piscine, ou dois-je repartir directement du tableau divisionnaire avec un disjoncteur adapté si oui 20A? 32A ? Et quelle section de câble?


Tout dépend de la solution que vous avez adopté plus haut



Images jointes :

Tableau divisionnaire H.jpg Tableau G.jpg Tableau R.jpg Tableau divisionnaire S.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - Florian84160
Petit nouveau
Message(s) : 5
23/12/2018 à 14h31
23/12/2018 à 14h31
Merci pour ces schémas clairs et précis qui je vous l’avoue me soulagent!!! Vous m’etes D’une grande aide !!! Merci encore!!! Dernière questions concernant le coffret de réparation que je vais certainement mettre en place, puis je l’effectuer dans une boîte de dérivation étanche en extérieur ? Quel type de bornier, 2x(4x16mm) les terres seront toutes indépendantes, utiliser dans une boîte de dérivation extérieure en sachant que le plus simple pour moi serait de couper juste à la sotie du sol à l’angle de la chambre d’hote.. intervenir au niveau du compteur c’est effrayant quand on voit la taille des câbles d’arrivee EDF !!! Mais que pour le coup je n’aurais presque pas de mou sur le câble qui actuellement va du compteur à l’habitation... Merci encore de toutes ces explications... Cordialement Florian Je posterai des photos une fois sur place!!!
ou créer un compte pour participer
avatar - Florian84160
Petit nouveau
Message(s) : 5
23/12/2018 à 14h53
23/12/2018 à 14h53
Pour l’instant on en est là les sortie de sol des cables electriques sont juste à gauche de la photo en sortie de sol... le futur tableau divisionnaire derrière ce mur a gauche de la future baie... J’ai retrouvé aussi une photo où on voit l’arrivee EDF et l’endroit où les cables sortent du sol pour se diriger vers l’habitation en façade.. En tous cas merci du temps passé et je serai ravis de vous inviter dans cette chambre d’hote Lorsqu’elle sera prête ce printemps j’espere... c’est au cœur du luberon !!!

Images jointes :

233F5826-B527-4DB8-AFE5-D23207414B21.jpeg DAC900FF-CF93-4FD4-8AC7-B449441C6E81.jpeg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9352
23/12/2018 à 18h48
23/12/2018 à 18h48
Si vous mettez une boite de dérivation, sans disjoncteur, il faut que tous vos câble de liaison soient en 16² (voire plus en fonction de la distance de la maison).

Le moins onéreux est de mettre 2 borniers dans la boite (prenez cette dernière assez grande)
Dans le genre de celui-ci :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31514-borniers-isoles-ip-2x/bornier-de-repartition-ip2x-phase-1-connexion-10mm2-a-35mm2-noir-longueur-62mm
Eventuellement choisissez une boite avec un rail DIN pour clipser le bornier dessus et ainsi mieux assurer la tenue.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : treza

Visiteurs non identifiés : 99