Bonjour
Pas forcément
On m'a fortement conseillé de créer un circuit spécial pour le jacuzzi qui alimenterait une prise extérieure étanche spéciale pour le jacuzzi.
Ce serait juste un critère de confort afin qu'en cas d'un défaut sur la jacuzi cela ne coupe pas le reste.
Bof, cela n'apporte pas grand chose
sur une rangée
Pourquoi une rangée pour un circuit seul ?
avec un interdiff de 10 mA
Trop sensible, cela risque de sauter à tort.
Votre 30mA suffit
un disjoncteur 16A,
Pourquoi pas, mais si c'est câblé en 2,5² le 20A convient également
qui alimenterait une prise extérieure étanche spéciale pour le jacuzzi.
Oui mais si j'ai bien suivi vous en avez déjà une
Donc à part vous rendre indépendant du reste, ce que vous envisagez n'apportera pas plus de sécurité.
Mais si c'est votre objectif, raccordez en direct depuis les borniers du tableau un disjoncteur différentiel 30mA 16A type AC, sur lequel vous câblerez en 3G1,5² une prise étanche