Bricoleur du Dimanche

Interrupteur 2 boutons + interrupteur 2 directions

Par Hal

Hal
avatar - Hal
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
18/02/2010 à 21h27
18/02/2010 à 21h27
Bonjour à tous.

Je n'ai pas vu la solution à mon problème électrique malheureusement alors je viens voir si une âme charitable saurait me donner un petit coup de main. Sourire

Donc voilà je dois placer 2 interrupteurs:
Le 1er : interrupteur à 2 boutons qui commande 2 lampes différentes.
Le 2ème: interrupteur à 2 directions qui commande l'une des 2 lampes que l'autre commande.

Donc, il y a une lampe commandée par l'interrupteur n°1 et une lampe commandée à la fois par l'interrupteur n°1 ET par l'interrupteur n°2.

Après branchement des 2 interrupteurs, la 1ere lampe n'a aucun souci mais ce n'est pas le cas de la 2ème. En effet, si je l'éteins avec l'interrupteur 1, l'interrupteur 2 ne sait plus la rallumer et vice-versa. Par contre, l'opération contraire d'allumer avec le 1er et d'éteindre avec le 2ème et vice-versa ne pose aucun probleme!

Donc je suppose que c est un problème de branchement. J'ai un peu de mal à voir quel est le fil de la phase et quel est celui de retour lampe.

Voici les couleurs:
1er interrupteur (celui avec 2 boutons): 4 fils
-1 rouge
-1 vert
-1 noir
-1 bleu
2ème interrupteur(1 seul bouton): 3 fils
-1 vert
-1 noir
-1 bleu

Voilà voilà. Si vous avez une petite explication, je ne dis pas non!

Merci d'avance.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9358
18/02/2010 à 21h39
18/02/2010 à 21h39
Bonjour

Pas facile car les couleurs ne sont pas normalisées.

Sur le 2ème inter, il y a :
- 2 navettes
- le retour lampe

Donc 3 possibilités pour le retour lampe :
- vert ou noir ou bleu les 2 autres étant les navettes

Si cela a été fait avec logique, le retour lampe est de la même couleur pour le 1er inter, donc la phase est rouge

Si cela n'a pas été fait avec la même logique le retour lampe est rouge et la phase est de la même couleur que le retour lampe du 2ème inter.

A noter que sur le 1er inter il faut schunter les 2 bornes P (ou L) avec la phase.

@+


Carminas
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
18/02/2010 à 21h42
18/02/2010 à 21h42


Coucou, Clin d\'oeil
Alors c'est pas facile vu que les couleurs ne sont pas respectées mais par déduction je pense y arriver.
Donc déjà il faut savoir que le double interrupteur est à la fois 1 interrupteur et 1 va et vient car celui ci commande la lampe par 2 endroits différents.
Donc le va et vient qui commande la éeme lampe (va et vient) il faut mettre sur 1 le fil noir et sur 2 le fil bleu et sur L ou P le fil vert.
Sur l'autre va et vient idem sauf sur le P ou L il faut mettre le fil rouge qui ira faire un pont sur le P ou le L du 2 éme interrupteur là ou est le double.
J'espère que j'ai bien expliqué et regarde ce schéma type de va et vient pour t'aider a comprendre le systeme d'un va et vient.
@+ Clin d\'oeil

Images jointes :

ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
18/02/2010 à 21h43
18/02/2010 à 21h43
Coucou Carminas Clin d\'oeil j'ai tapé d'1 doigt et donc pas assez vite, tu m'a devancé. Rigole
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Hal

Hal
avatar - Hal
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
18/02/2010 à 21h52
18/02/2010 à 21h52
Effectivement, les couleurs me posent des soucis.

Le branchement a été fait par un electricien et je n'étais pas là. Il refuse de revenir et ne veux même pas se faire payer... donc je regarde un peu ça moi-même parce ras-le-bol des gens qui font leur boulot n'importe comment ^^

Branchement actuel:

2eme interr: Noir comme retour lampe; vert et bleu comme navette

1er interr: noir retour lampe; vert et rouge torsadés sur la meme vis; bleu sur la vis voisine

Que veux tu dire par shunter ? Mouais... Je suis loin d'être un expert en électricité.. il faut bien commencer un jour... ^^
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
18/02/2010 à 21h54
18/02/2010 à 21h54
Faire un pont avec un morceau de fil.
ou créer un compte pour participer

Par Hal

Hal
avatar - Hal
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
18/02/2010 à 22h01
18/02/2010 à 22h01
Voici les connexions actuelles sur un schéma en pièce jointe.

Images jointes :

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9358
18/02/2010 à 22h15
18/02/2010 à 22h15
Sur votre double va et vient vous devriez avoir 6 bornes ?

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9358
18/02/2010 à 22h17
18/02/2010 à 22h17
En résumé sur chaque inter vous avez les bornes
L 1 et 2 et cela 2 fois pour le 1er inter.

Les solutions possibles sont si le cablage est un peu logique :

Inter 1
L R
1 N
2
L R
1 V
2 B
Inter 2
L N
1 V
2 B

ou

Inter 1
L R
1 V
2
L R
1 N
2 B
Inter 2
L V
1 N
2 B

ou

Inter 1
L R
1 B
2
L R
1 V
2 N
Inter 2
L B
1 V
2 N

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Hal

Hal
avatar - Hal
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
18/02/2010 à 22h18
18/02/2010 à 22h18
Tout d'abord merci à vous pour vos réponses. Sourire

Bon donc si j'ai bien compris, pour l'interr n°2:
-vert sur le L
-bleu et noir au pif sur les 2 autres

pour l'interr n°1:
-vert ET rouge sur le L
-noir et bleu au pif sur les 2 autres

Est-ce bien celà ?

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Hal

Hal
avatar - Hal
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
18/02/2010 à 22h19
18/02/2010 à 22h19
Oups, j'ai loupé un message ^^ Message précédent a oublier ^^
ou créer un compte pour participer

Par Hal

Hal
avatar - Hal
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
18/02/2010 à 22h21
18/02/2010 à 22h21
Il y a bien 6 bornes sur le 1er interrupteur mais seules 3 sont utilisables car uniquement 3 vis présentes (3 "trous" vident)
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9358
18/02/2010 à 22h21
18/02/2010 à 22h21
regardez également les couleurs de fils qui arrivent aux lampes, cela vous aidera peut être à déterminer la couleur du retour lampe.

Sur le va et vient simple, il doit y avoir 3 vis
sur le double va et vient, il doit y avoir 6 vis

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Hal

Hal
avatar - Hal
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
18/02/2010 à 22h22
18/02/2010 à 22h22
J'étais justement en train de regarder celà. Sourire

Les 3 fils des lampes sont : vert, rouge et jaune.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9358
18/02/2010 à 22h23
18/02/2010 à 22h23
C'est un électricient qui a fait cela récement ?

Il n'y a rien aux norme !!!

Donc retour lampe vert ou rouge

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Hal

Hal
avatar - Hal
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
18/02/2010 à 22h25
18/02/2010 à 22h25
Maison de 20 ans mais l'électricien est venu changer quelques interrupteurs en gardant les anciens fils.
ou créer un compte pour participer