Bonjour à tous

J'ai un interrupteur à remplacer chez ma mère dans la cuisine. L'installation date de 1969. L'interrupteur comporte un fusible "plomb". Je n'ai pas encore démonté l'interrepteur. Puis-je le remplacer par un interrupteur va et vient ? Sans problème particulier ? Combien de fils ?

Merci d'avance.

Bonne journée.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - 3ieme type
Chef de chantier
Message(s) : 837
30/08/2011 à 10h22
30/08/2011 à 10h22
Bonjour,

L'important est de s'assurer que le circuit est protégé en amont par un coupe-circuit à fusible ou disjoncteur concernant le circuit lumière en question. En principe ces éléments sont dans un tableau électrique associé au disjoncteur général. Si oui, vous pouvez remplacer par un va-et-vient ordinaire.
Si vous n'avez pas un deuxième va-et-vient associé au même point lumineux, il fonctionnera simplement en interrupteur (2 fils, 1 simple interrupteur suffirait d'ailleurs), sinon 3 fils seront utilisés (un commun et 2 fils "navettes" vers le 2ième va-et-vient).

Si vous n'identifiez pas d'autre protection en amont, ça peut signifier qu'il est l'heure de rénover quelque peu cette installation.

Cordialement

-------------------------------------------------------------------------------------
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
30/08/2011 à 16h46
30/08/2011 à 16h46
bricolo29 a écrit :

Bonjour à tous

J'ai un interrupteur à remplacer chez ma mère dans la cuisine. L'installation date de 1969. L'interrupteur comporte un fusible "plomb". Je n'ai pas encore démonté l'interrepteur. Puis-je le remplacer par un interrupteur va et vient ? Sans problème particulier ? Combien de fils ?

Merci d'avance.

Bonne journée.


Bonjour
S'assurer que l'installation à son départ a des protections par fusibles , en 1969 on monter ce genre d'inter a fusible et il y avait aussi un tableau de protection.
ATTENTION au modèle de cet inter a fusible, une marque Arnould , pour ne pas la citer, a un boitier d'encastrement bien spécifique et aucun autre appareillage se monte à la place!
On reconnais cet appareillage par le fusible à l'intérieur, si c'est un fusible accessible sans rien démonter et rond c'est du Legrand et la tu peux y mettre un appareillage récent. ATTENTION au double appareillage!
ATTENTION aussi si c'est des fixation de l'appareillage a l'intérieur de la boite, il faut changer la boite !
ou créer un compte pour participer

Par bricolo29

avatar - bricolo29
Ouvrier
Message(s) : 121
01/09/2011 à 10h33
01/09/2011 à 10h33
Bonjour et merci a tous

J'ai réussi le remplacement de l'interrupteur sans problème mais par contre le probleme persiste, à savoir que la lumière séteint apres un quart vingt minutes. Cela peut-il venir de la douille ? de l'ampoule ?

Merci d'avance

A+
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - 3ieme type
Chef de chantier
Message(s) : 837
01/09/2011 à 14h11
01/09/2011 à 14h11
Je proposerai de vérifier qu'il n'y a pas dans un coin une horloge, une tempo quelque chose du genre qui éteint automatiquement au bout de vingt mn. (Vingt mn est une valeur qui se trouvait dans des escaliers d'immeubles). Aujourd'hui ce serait plutôt moins because éconocrocs.
Il n'y a plus qu'à suivre le fil pour éclairer ( Explose de rire) tout ça.
Bonne recherche,

-------------------------------------------------------------------------------------
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
01/09/2011 à 17h11
01/09/2011 à 17h11
bricolo29 a écrit :

Bonjour et merci a tous

J'ai réussi le remplacement de l'interrupteur sans problème mais par contre le probleme persiste, à savoir que la lumière séteint apres un quart vingt minutes. Cela peut-il venir de la douille ? de l'ampoule ?

Merci d'avance

A+


Bonjour
Mauvais contact sur un dominos dans une boite de dérivation, c'est souvent le cas dans les installations de 1969,
et encore a cet époque c'était souvent des dominos porcelaine.
Si installation sous baguette bois, (ce qui m'étonnerait fort pour une install. 1969) quand la lampe est éteinte taper sur les baguette, le contact va se refaire et on sait ou est ce mauvais contact!
De toute façon c'est un mauvais contact qui est a rechercher, si c'était une tempo ou autre minuterie cela le ferait depuis toujours et on ne rechercherait pas la panne!
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
01/09/2011 à 18h05
01/09/2011 à 18h05
salutatous


ou encore une méchante épissure



@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
01/09/2011 à 18h43
01/09/2011 à 18h43
Salutavoutousse,

Ou alors notre ami s'est trompé en faisant les courses et a acheté un joli inter temporisé Cool Cool vu le prix je pense pas ...mais bon !!

Peux tu nous dire :
1) quel est le modèle d'inter que tu as acheté ( reference si tu as) ?

2) si effectivement en tapotant sur les moulures ou en claquant la porte c'est noël avant l'heure ?

3) si en débranchant les fils de ton inter le phénomène est le identique ?

4) si a l'allumage ça s'éclaire instantanément ou pas ?

Si y a rien de tout ça ......Pars en courant acheter une maison en "L".. Clin d\'oeil