bonjour. Je veux changer un interrupteur sur lequel il faut maintenir appuyer tout le temps nécessaire pour faire monter ou descendre mon volet roulant par un interrupteur schneider, problème de branchement, ce volet peut-être actionné de l'intérieur comme de l'extérieur. Question du néophyte, ou brancher la phase, le fil marron, le neutre? Merci

Images jointes :

P2200169.JPG P2200170.JPG
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
20/02/2015 à 11h56
20/02/2015 à 11h56
salut
ATTENTION: ne pas mettre un inter continu sur 2 commandes différentes sur un volet roulant, le moteur ne va pas résister longtemps
si l'inter en continu est sur la position haute et que de l'extérieur tu veux le faire descendre le moteur va être alimenté sur les 2 positions= danger.
ou créer un compte pour participer

Par killevan

avatar - killevan
Ouvrier
Message(s) : 181
20/02/2015 à 12h22
20/02/2015 à 12h22
Ok mais alors?
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
20/02/2015 à 15h47
20/02/2015 à 15h47
re
il faut rester en BP volet et mettre une commande par relais.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par killevan

avatar - killevan
Ouvrier
Message(s) : 181
20/02/2015 à 16h53
20/02/2015 à 16h53
Vous le faites exprès ou quoi? Dans un premier temps vous me faites une réponse à moitié et dans un deuxième temps vous utilisez un acronyme, suis-je bien dans un site de bricoleur du dimanche?
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
20/02/2015 à 17h02
20/02/2015 à 17h02
Bonjour



killevan a écrit :

Vous le faites exprès ou quoi? Dans un premier temps vous me faites une réponse à moitié et dans un deuxième temps vous utilisez un acronyme, suis-je bien dans un site de bricoleur du dimanche?





Qu'est ce qui n'est pas compris?

Citation :

ATTENTION: ne pas mettre un inter continu sur 2 commandes différentes




ou


Citation :

il faut rester en BP volet




si c'est le mot relais, alors c'est presque différent


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par killevan

avatar - killevan
Ouvrier
Message(s) : 181
20/02/2015 à 17h37
20/02/2015 à 17h37
Bonjour. Je pose ma demande différemment, a partir d'une installation existante composée d'un interrupteur intérieur composé de deux bouton (montée et descente) et d'un boitier extérieur utilisé avec une clef je voudrais manoeuvrer mon volet sans être obligé de maintenir la pression sur les boutons intérieur ou maintenir la clef tournée. Comment faire monter ou descendre ce volet avec une simple pression d'un des boutons (ou de la clef) sans risque pour le moteur du volet? ci-jointes photos de l'existant. Merci d'éviter les termes trop techniques.

Images jointes :

P2200171.JPG P2200172.JPG
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par map16

avatar - map16
Message(s) : 102
20/02/2015 à 17h41
20/02/2015 à 17h41
bonjour, killevan somfy sais faire = télérupteur 4 positions ou finder télérupteur pour volet roulant
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
20/02/2015 à 17h49
20/02/2015 à 17h49
re
je ne sais pas qui raconte n'importe quoi!!
je ne vois pas de bouton poussoir intérieur, le somfy n'est pas un bouton poussoir, pas besoin de laisser le doigt dessus, on appuis une fois ça monte ou ça descend et en appuis sur le bouton du milieu pour arrêter l'action. Celui de l'extérieur est a tenir pendant toute l'action, c'est ce montage qui est dangereux pour le moteur, st s'il n'a pas encore grillé c'est vraiment un coup de chance.
pour faire ce que tu demande il faut deux boutons poussoir pour volet et un relais.
voila le genre de relais, il en existe d'autre plus approprié pour le montage à proximité des BP

http://www.expert-domotique.com/somfy-telerupteur-a-4-positions-so-1810222.htm
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
20/02/2015 à 17h52
20/02/2015 à 17h52
map16 a écrit :

sais faire = télérupteur 4 positions ou finder télérupteur pour volet roulant


salut moi aussi Explose de rire Explose de rire
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par killevan

avatar - killevan
Ouvrier
Message(s) : 181
20/02/2015 à 18h17
20/02/2015 à 18h17
Ouf sauvé! Pour info le bouton du milieu sur la photo de gauche ne sert à rien. Merci les3c19 pour tes explications et merci aux autres pour vous êtes penché sur mon problème et pas bravo à Leroy Merlin qui va m'obliger a faire 70 bornes pour rendre le matos inutile qu'ils m'ont vendu.
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
20/02/2015 à 18h43
20/02/2015 à 18h43
killevan a écrit :

Ouf sauvé! Pour info le bouton du milieu sur la photo de gauche ne sert à rien. Merci les3c19 pour tes explications et merci aux autres pour vous êtes penché sur mon problème et pas bravo à Leroy Merlin qui va m'obliger a faire 70 bornes pour rendre le matos inutile qu'ils m'ont vendu.


Puisque ce sont deux boutons poussoirs que tu as, il ne reste plus qu' a mettre un relais.
je crois que oykis en a un qui peut se mettre derrière le BP
le voila ce sera simple à faire
https://www.yokis.fr/domotique-volets-roulants/module-volets-roulants-500w.html
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
20/02/2015 à 18h55
20/02/2015 à 18h55
les3c19 a écrit :

killevan a écrit :

Ouf sauvé! Pour info le bouton du milieu sur la photo de gauche ne sert à rien. Merci les3c19 pour tes explications et merci aux autres pour vous êtes penché sur mon problème et pas bravo à Leroy Merlin qui va m'obliger a faire 70 bornes pour rendre le matos inutile qu'ils m'ont vendu.


Puisque ce sont deux boutons poussoirs que tu as, il ne reste plus qu' a mettre un relais.
je crois que oykis en a un qui peut se mettre derrière le BP
le voila ce sera simple à faire
https://www.yokis.fr/domotique-volets-roulants/module-volets-roulants-500w.html




oui oui, le MVR 500 marche bien

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...