Bricoleur du Dimanche

Interrupteur temporisé dans va et vient

Par fmartini

avatar - fmartini
Petit nouveau
Message(s) : 7
21/01/2018 à 17h41
21/01/2018 à 17h41
Bonjour, Quelqu’un pourrait m’aider pour le câblages d’un interrupteur temporisé Schneider odace dans un va et vient classique ? Je ne vois pas ou doivent aller mes navettes et mon retour lampes. Merci par avance, François

Images jointes :

0CF35395-013B-47AE-B223-019C10ED56B6.jpeg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
21/01/2018 à 18h22
21/01/2018 à 18h22
salut
le fonctionnement en va et vient est fait par bouton poussoir et non par un va et vient,
bouton poussoir avec phase et retour sur l'inter tempo sur la borne qui est entre la L et la N
ou créer un compte pour participer

Par fmartini

avatar - fmartini
Petit nouveau
Message(s) : 7
21/01/2018 à 19h35
21/01/2018 à 19h35
Bonsoir et merci pour votre réponse. Il faut donc que je passe par un telerupteur ?
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
21/01/2018 à 20h48
21/01/2018 à 20h48
fmartini a écrit :

Bonsoir et merci pour votre réponse.

Il faut donc que je passe par un telerupteur ?


je n'ai jamais parlé de télérupteur, je dis qu'il faut un bouton poussoir, regarde le schémas!!
pour une commande à distance (va et vient) il ne faut pas un inter va et vient avec des navettes et un retour donc 3 fils mais un bouton poussoir donc que 2 fils phase et retour
j'ai mis de la couleur sur le schémas pour le câblage de la commande déporté

Images jointes :

1516552888.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
22/01/2018 à 08h21
22/01/2018 à 08h21
Bonjour,
S'agit-il d'un câblage neuf ou vous voulez remplacer un va et vient existant ?
Parce que si câblage existant, il faudra avoir un neutre.
Le plus simple est de mettre l'inter temporisé à la place de l'inter va et vient où il y a le retour lampe. L'autre inter du va et vient (où il y a la phase) est remplacé par un bouton poussoir.
La phase est raccordée au BP et vous utilisez les navettes pour envoyer à l'inter temporisé, la phase directe et la phase coupée par le BP. Sur l'inter temporisé, vous raccordez donc votre retour lampe, la phase directe (ancienne navette), le BP (ancienne navette) et le neutre (c'est là qu'il y a problème si pas de neutre à cet endroit).

ou créer un compte pour participer

Par fmartini

avatar - fmartini
Petit nouveau
Message(s) : 7
22/01/2018 à 14h11
22/01/2018 à 14h11
Bonjour, Merci pour votre aide. Il s’agit de faire une extension de l’installation existante. J’ai un interrupteur classique dans mon entrée et j’aimerai avoir un temporisé dans mon garage. Aucun problème pour passer les fils (le neutre), les combles étant perdus et facilement accessibles. Juste par acquis de conscience, sur le schéma, la flèche vers le haut est bien le retour lampe et le ohms “carré” est bien le retour du poussoir ? Je vais commencer par faire une “maquette” au tableau et vous tiendrai informés ! Merci !
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
22/01/2018 à 15h13
22/01/2018 à 15h13
fmartini a écrit :


Juste par acquis de conscience, sur le schéma, la flèche vers le haut est bien le retour lampe et le ohms “carré” est bien le retour du poussoir ?


Oui...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : titi116

Visiteurs non identifiés : 100