Bricoleur du Dimanche

inverseur de source

Par nomade34

avatar - nomade34
Apprenti bricoleur
Message(s) : 37
16/07/2021 à 18h03
16/07/2021 à 18h03

Bonjour,

Bonjour.

J'ai installé un inverseur de source sur chacune des barrettes. (photo)
Je souhaite faire fonctionner la barrette 1 sur solaire/réseau et la barrette 2 GE/réseau.
Est-ce possible et est-ce conforme ?

Merci par avance.
Cordialement.



 

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par strike07

avatar - strike07
Chef de chantier
Message(s) : 624
22/07/2021 à 00h13
22/07/2021 à 00h13

Bonjour,

Je vois plusieurs problèmes :

  • dans ce système, les deux rangés fonctionnent en même temps, car il y a un peigne verticale entre les deux rangés.
  • je n'arrive pas à comprendre ce que vous entendez par "GE".
  • les fils à nus c'est interdit, il faut qu'ils passent dans des gaines, ou que ce soit des câbles (par exemple du 4x10mm² du tableau de droite vers celui de gauhe, avec les fils brun/bleu pour le phase/neutre de la première rangée, puis noir/gris pour la deuxième rangée avec du chaterton bleu sur le fil gris).

il faudrait aussi montrer une photo de votre tableau "inverseur de source" ouvert, pour que l'on puisse voir comment il est câblé.

ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
22/07/2021 à 06h51
22/07/2021 à 06h51
strike07 a écrit :
  • je n'arrive pas à comprendre ce que vous entendez par "GE".

Salut,

GE : Groupe électrogène...

ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
22/07/2021 à 07h01
22/07/2021 à 07h01

salut

Il n' y a pas de peigne vertical ce ne sont que des borniers  

Pas d'accord pour le câble 5 G, je ne mélange jamais 3 sources différentes, ici GE-photovoltaïque-réseau, ce ne sera la même source que pendant l'alimentation totale en réseau.

Sans parler du manque de la protection mécaniques des 2 fils entre DB et inverseurs en 10mm², ils ne sont pas conformes il faut du 16 mm² 

Pour les liaisons entre inverseur et ID la photo n'est pas assez nette pour en dire plus, n'y sur l'intensité nominale des ID. 

Si tous ces fils sont en 16 mm² ne pas tenir compte de mes dires

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1834
24/07/2021 à 06h49
24/07/2021 à 06h49

Bonjour

Ce type de raccordement n'est pas possible, car non conforme à la norme NF C 15-100  ; Il n'y a pas d'organe permettant une COUPURE d'URGENCE . La SECURITE est mise en jeu.

Cordialement.

 

ou créer un compte pour participer

Par nomade34

avatar - nomade34
Apprenti bricoleur
Message(s) : 37
01/08/2021 à 13h21
01/08/2021 à 13h21

Bonjour,

GE = Groupe électrogène

Merci

ou créer un compte pour participer

Par nomade34

avatar - nomade34
Apprenti bricoleur
Message(s) : 37
01/08/2021 à 13h46
01/08/2021 à 13h46

bonjour et merci pour les réponses,

- Les rangées fonctionnent en mêmes temps mais sont indépendantes.

- c'est cablé en 16mm².

- j'ai mis sous gaines.

- GE= groupe éléctrogène.

Pour Castor, un arrêt d'urgence, comment svp ?

je rajoute 3 photos dont une coffret inverseur ouvert.

merci à tous

 

ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Gegelabricole

Visiteurs non identifiés : 84