Bonjour Carminas,
Merci pour la confirmation.
Donc la barrette de terre commune dans le tableau est bien considéré comme une interconnexion ou pas?
Si oui ça veut dire que en résumé:
Je laisse mon circuit de lumières en 1,5mm2, mon circuit spécialisé de sèche serviette en 2,5, les prises en 2,5. Je repique les conducteurs des masses métalliques en 2,5 sur le circuit des prises. Et j’envoie chacune des lignes sur la barrette de terre du tableau et ce sera ok?