Bricoleur du Dimanche

Lumiere planfonnier qui s’eteint par intermittence

Par valeryan

avatar - valeryan
Petit nouveau
Message(s) : 3
15/10/2011 à 10h34
15/10/2011 à 10h34
Bonjour Je sollicite sur un problème étrange que je rencontre actuellement : la lumière de mon salon s'allume depuis peu par intermittence : je l'allume ca fonctionne puis au bout de quelques minutes, elle s'éteint toute seule, puis se rallume de nouveau et ainsi de suite .... J'ai donc essayé de procéder par élimination et j'ai changé tour à tour l'ampoule, la douille, le plafonnier et finalement mes interrupteurs (en VA et VIENT) mais ca ne change rien sauf la fréquence des cycles allumé/éteint Est-ce que quelqu'un aurrait déjà rencontré ce genre de phénonème ? Comme pourrais-je y remédier ? Merci pour vos lumières :-)
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
15/10/2011 à 11h05
15/10/2011 à 11h05
Bonjour,

Vous avez un faux contact quelque part dans une boite de dérivation ou autre..
De ce fait, quand vous claquez une porte ou courrez sur le plancher du 1e, etc .... la vibration bouge le mauvais serrage et celà vous provoque des coupures intermittentes.
Le PB, celà fait un échauffement sur le point faible au lieu du serrage. Vous risquez de vous retrouver sans courant pour de bon et de plus, qui dit échauffement dit chaleur donc possibilité de combustion.

Si vous êtes un peu bricoleur, coupez le courant au général, prenez le schéma électrique du logement et resserez toutes vos connectiques de cet éclairage ( y compris inter et douille ). En général, les boites se situent en haut des murs et surtout dans les combles perdues.

Si ce n'est pas le cas, contactez un électricien en qui vous avez confiance.

Vous n'avez rien de grave mais ne laissez pas trainer.

Bonne lumière
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
15/10/2011 à 12h58
15/10/2011 à 12h58
Bonjour,

Je plussoie vigoureusement ! avec piwi

Peux tu nous dire de quelles années date ton installation electrique ?

Verifies également si dans le boitier d'interrupteur il n'y aurait pas des dominos à resserrer.
Si tu vis en appartement il est également possible que tu sois en présence en centre plafond de boitiers dis " pot de centre" servant de boite de dérivation ..Donc connections à vérifier également

ou créer un compte pour participer

Par valeryan

avatar - valeryan
Petit nouveau
Message(s) : 3
17/10/2011 à 21h05
17/10/2011 à 21h05
Bonjour Mon installation a moins de 10ans. Je ne crois pas à un phenomene de vibration (tous immobile à regarder la télé, ca le fait). J'ai bien pense à un pb de connectique c'est pourquoi j'ai changé les inter mais c'est peut être sur un inter à coté, du coup je vais tout vérifer. Info supplementaire : sur le meme fusible, j'ai 2 autres éclairages avec interrupteurs qui ne connaissent pas le meme phenomene!
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
17/10/2011 à 21h40
17/10/2011 à 21h40
Bonjour,

C'est bien un problème de connection...là dessus on le sait

Donc si tu as vérifié voire remplacé tes inters on va considérer que tout va bien de ce coté

Donc :

Dans tes boitiers d'appareillage, existe t-il des dominos d'interconnection ?

Le raccordement de ton plafonnier est il bien réalisé ?

Existe t-il en plafond ( derrière le plafonnier) ce que l'on appelle un pot de centre ?

Si tu as regardé au tableau es tu en presence d'une coupure unipolaire ou bipolaire ? Si Unipolaire ressere tous les neutres sur la barrette prévue POUR Mais Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! POUR INTERVENIR COUPES TON DISJONCTEUR GENERAL !!
ou créer un compte pour participer

Par valeryan

avatar - valeryan
Petit nouveau
Message(s) : 3
17/10/2011 à 21h58
17/10/2011 à 21h58
Du plafonnier j'ai que 3 fils qui sortent, je vais essayer de tirer dessus demain pour voir s'il y a d'autres branchements ca veut dire quoi unipolaire ou bipolaire ? Le fait que les 2 autres plafonniers fonctionnent sans problème ne permet pas d'écarter la piste du pb de branchement au tableau ? Merci en tout cas pour votre tps et votre aide!
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
17/10/2011 à 22h09
17/10/2011 à 22h09
re


Coupure Unipolaire ou Bipolaire.

Avec toutes les précautions d'usage comme dis précédemment " Disjonction générale avant intervention"
..en retirant le capot du tableau de distribution si sous chaque porte fusible en part qu'un seul fil c'est une protection Unipolaire ...et si au contraire 2 fils en partent c'est une protection Bipolaire ( qu'il convient également de resserer)

Si protection unipolaire tu dois avoir une barette de connection regroupant tous les fils neutres ( en général Bleu ou gris) ..donc il faut également resserer tous ces raccordements.Toujours disjoncteur général coupé Attention ! Attention !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 218