Mesurer la résistance de la terre

Par boulos99

avatar - boulos99
Contremaître
Message(s) : 207
01/02/2021 à 21h25
01/02/2021 à 21h25

Bonjour, pouvez vous m’expliquer comment mesurer si la résistance de la terre est inférieur à 100ohms . Je n’ai pas d’appareil pour mesurer cette valeur , au juste un multimètre .je voudrais contrôler les terres de toutes mes prises 
merci 

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19318
02/02/2021 à 04h31
02/02/2021 à 04h31

salut

ne pas confondre valeur prise de terre et continuité des liaisons équipotentielles 

pour la résistivité de la prise de terre il faut un appareil spécifique "tellurohmmètres"

pour la continuité des liaisons terre sur les prise cela se fait avec un ohmmètre et un fil assez long pour partir du collecteur de terre sur le tableau de protection vers toutes les prises de courant: ça bip c'est bon, ça bip pas coupure   

ou créer un compte pour participer

Par boulos99

avatar - boulos99
Contremaître
Message(s) : 207
03/02/2021 à 12h41
03/02/2021 à 12h41

Bonjour avez vous une référence d’un telluromètre pas trop cher ? Merci 

ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3475
03/02/2021 à 13h14
03/02/2021 à 13h14

Bonjour,

C'est pour une installation raccordée au réseau ou pas ? Si raccordée au réseau, il y a la possibilité d'utiliser un mesureur de boucle de défaut, c'est bien moins cher et ça donne une valeur approchée correcte, très légèrement pessimiste.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par boulos99

avatar - boulos99
Contremaître
Message(s) : 207
03/02/2021 à 13h53
03/02/2021 à 13h53

Bonjour  oui c’est pour un réseau , c’est quoi l’astuce ? Dans mon probleme la terre d’un prise extérieur est de 200ohms , je vais vais remplacer le câble de la terre actuel de 2,5mm2 par du 6mm2. Je voulais le mesurer 

merci 

ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19318
04/02/2021 à 07h05
04/02/2021 à 07h05
boulos99 a écrit :

Bonjour  oui c’est pour un réseau , c’est quoi l’astuce ? Dans mon probleme la terre d’un prise extérieur est de 200ohms , je vais vais remplacer le câble de la terre actuel de 2,5mm2 par du 6mm2. Je voulais le mesurer 

merci 

 salut

comment as tu trouvé cette mesure de 200 ohms sans contrôleur?

ce n'est pas en mettant du 6 mm² à la place du 2.5mm² que la résistivité de la liaison équipotentielle va augmenter par magie.

soit cette prise n'est pas raccordée à la terre soit c'est la prise de terre générale qui est défectueuse,  soit  celui qui a fait ce contrôle n'a pas fait attention au bon contact entre son appareil et la broche de terre de la prise, cette broche de terre étant oxydée, cela arrive régulièrement sur les contrôles annuels de certains établissements 

ou créer un compte pour participer

Par boulos99

avatar - boulos99
Contremaître
Message(s) : 207
04/02/2021 à 07h44
04/02/2021 à 07h44

Bonjour j’ai fait venir un électricien pour avoir des conseils, il a mesuré sur une prise dans la maison , qui était bonne et une prise en extérieur sous un abri. Celle ci n’est pas à la bonne valeur . Afin de connecter l’ensemble de la terre de la maison , j’ai tiré un 2,5mm2 déjà c’est un peu juste . Il a utilisé un telluromètre pour contrôler . 
merci pour vos conseils 

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19318
04/02/2021 à 08h03
04/02/2021 à 08h03
boulos99 a écrit :

Bonjour j’ai fait venir un électricien pour avoir des conseils, il a mesuré sur une prise dans la maison , qui était bonne et une prise en extérieur sous un abri. Celle ci n’est pas à la bonne valeur . Afin de connecter l’ensemble de la terre de la maison , j’ai tiré un 2,5mm2 déjà c’est un peu juste . Il a utilisé un telluromètre pour contrôler . 
merci pour vos conseils 

 re

en rouge gras cela me chagrine et ne comprends pas exactement ce qui a été fait

si c'est la terre principale qui a une partie en 2.5 mm² ce n'est pas du 6 mais du 16mm² qu'il faut passer depuis la barrette de terre

si c'est uniquement pour la prise extérieure du 2.5 mm² est suffisant pas la peine de mettre plus 

il faut bien regarder cette prise si il n'y a que celle là qui a une liaison défectueuse et cela ne vient pas du fil en 2.5 mm², et comme dit regarder l'état du picot( borne) terre de cette prise

ou créer un compte pour participer

Par boulos99

avatar - boulos99
Contremaître
Message(s) : 207
04/02/2021 à 10h13
04/02/2021 à 10h13

Oui je n’ai été clair. Mon tableau électrique est bien connecté avec un câble 25mm2 qui provient de la barrette . J’ai créer un autre petit tableau , je dois relier la terre entre ces deux tableaux . Voilà pourquoi je mets un 6 au lieu de 2,5mm2

merci 

ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19318
04/02/2021 à 15h44
04/02/2021 à 15h44
boulos99 a écrit :

Oui je n’ai été clair. Mon tableau électrique est bien connecté avec un câble 25mm2 qui provient de la barrette . J’ai créer un autre petit tableau , je dois relier la terre entre ces deux tableaux . Voilà pourquoi je mets un 6 au lieu de 2,5mm2

merci 

 re

OK mais cela ne va pas augmenter la résistivité de la prise de terre sur la prise de courant à 200 ohms

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par boulos99

avatar - boulos99
Contremaître
Message(s) : 207
04/02/2021 à 16h21
04/02/2021 à 16h21

Bonjour pourtant mais contact et prise sont en bonne état . Il me faut le moyen de vérifier la résistance de la terre . Afin de voir d’où provient le souci 

 

ou créer un compte pour participer

Par boulos99

avatar - boulos99
Contremaître
Message(s) : 207
07/02/2021 à 07h16
07/02/2021 à 07h16

Bonjour si je mesure la tension entre phase et terre , j’ai une valeur de 230v et je mesure entre neutre et terre , j’ai une valeur de 0v environ , cela signifie que ma terre est bonne ? Cela veux dire que la résistance est inférieur à 100ohms ? Merci 

ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19318
07/02/2021 à 08h58
07/02/2021 à 08h58
boulos99 a écrit :

Bonjour si je mesure la tension entre phase et terre , j’ai une valeur de 230v et je mesure entre neutre et terre , j’ai une valeur de 0v environ , cela signifie que ma terre est bonne ? Cela veux dire que la résistance est inférieur à 100ohms ? Merci 

 salut

NON, cela ne donne qu'une information: que ce fil de terre est relié au tableau de protection sur la terre générale

si sur les autres prise de courant il a été trouvé que la terre était bonne il n' y a aucune raison que sur cette prise, à part un manque total de liaison et ou un mauvais contrôle, on trouve que la terre n'est pas bonne 

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par boulos99

avatar - boulos99
Contremaître
Message(s) : 207
07/02/2021 à 11h06
07/02/2021 à 11h06

Super merci , ça ne donne pas la résistivité. Donc on peut avoir une terre qui est bonne même avec une résistance supérieur à 100ohms . 