hello
tu veut une astuce pour que cela ne compte que pour une prise (et encore pour zéro!)???
@+
allons, Carminas, cela m'étonne
un radiateur mobile (donc muni d'une fiche) n'a pas besoin d'être raccordé sur un circuit radiateur, n'est ce pas?
un rallonge ne compte pour rien dans le décompte puisqu'elle n'est pas à poste fixe, non?
@micalement
Ici, ce ne serait pas vraiment le cas puisque c'est bien une installation fixe donc pas comparable à une rallonge avec multiprise. Donc je reste sur le compte de 3 prises quelque soit le nombre de prises incorporées à la goulotte suivant la norme...
Merci à tous les contributeurs.
Effectivement les3c19, yapluka
"avec bon sens et se limiter à un nombre raisonnable de prises sur un circuit."
coucou
merci d'éclairer ma lanterne, j'ai parfois dur dur de bien comprendre toutes les subtilités
donc pour un bureau, on peut monter via des boitiers multiples plus de 5 ou 8 prises
donc sur un circuit de 5 prises, je peux ajouter par ex 5 rallonges volantes de 3 à 8 prises et brancher éventuellement entre 15 et 40 utilisateurs (je sais c'est totalement fou)
au risque de passer pour un c.. je pose la question quand même
et je dis bien des disjoncteurs pas d'inter différentiel ou si inter diff il faut un disjoncteur qui le protège , un inter diff 40 A sera protégé par un disjoncteur de 40 A.
En tertiaire et industriel les multiprises volantes sont interdites
et je dis bien des disjoncteurs pas d'inter différentiel ou si inter diff il faut un disjoncteur qui le protège , un inter diff 40 A sera protégé par un disjoncteur de 40 A.
En tertiaire et industriel les multiprises volantes sont interdites
autant que je sache, si la somme des intensités des disjoncteurs placés en aval d'un dispositif diff n'est pas supérieure à son ""calibre"", il n'est pas alors obligatoire de mettre un disjoncteur pour le protéger...@+
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 19