Montage programmateur Legrand MicroRex T31.

Par Gerardo66

avatar - Gerardo66
Chef de chantier
Message(s) : 808
08/02/2011 à 15h07
08/02/2011 à 15h07
Bonjour.
Je dispose d'une horloge que je voudrais monter sur un coffret électrique pour utiliser un lave-linge à certaines heures programmées.
D'après ce que j'ai compris, je dois acheter un contacteur de 16A je suppose, le programmateur étant de 16A.
Faut-il ajouter un fusible pour protéger le programmateur et le contacteur ou est-ce inutile ?
Merci pour vos conseils avec un schéma si possible.
Cordialement.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2250
08/02/2011 à 19h21
08/02/2011 à 19h21
bonjour , voir schéma ci-joint

@+

Images jointes :

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9356
08/02/2011 à 20h39
08/02/2011 à 20h39
Bonsoir

Le contacteur doit être au moins 16A mais il peut être d'une valeur plus élevée

Prenez un contacteur avec une marche forcée

Attention ce fonctionnement n'est pas possible avec un lave-linge à touche sensitive (sauf astuce peu pratique).

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Gerardo66

avatar - Gerardo66
Chef de chantier
Message(s) : 808
09/02/2011 à 07h51
09/02/2011 à 07h51
Merci Bob35 et Carminas.
Sur le schéma, quel est le fusible déjà installé et qui protège mon lave-linge ? Je vois qu'il y a un fusible marqué 2A ; ne s'agit-il pas de 20A ?
D'autre part, sur le MicroRex T31, il y a un petit interrupteur rouge qui peut se positionner sur l'horloge mais aussi sur I et sur II. A quoi cela sert-il ?
Si je ne prend pas de contacteur à marche forcée, je suppose que je suis tributaire de la programmation que j'ai effectuée ?
Enfin, peut-on lier 2 circuits différents à ce type d'horloge ?
Excusez-moi pour mes questions simplistes et merci d'avance pour vos réponses.
Bonne journée.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Gerardo66

avatar - Gerardo66
Chef de chantier
Message(s) : 808
09/02/2011 à 07h56
09/02/2011 à 07h56
J'ai omis de vous demander à quoi sert le fil bleu marqué chauffage sur le contacteur. Je suppose qu'il s'agit d'un autre circuit que je dois ignorer.
Merci pour réponse.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9356
09/02/2011 à 08h33
09/02/2011 à 08h33
Bonjour

Le fusible déjà en place est le disj 20A sur le schéma

Si pas de marche forcée effectivement vous serez tributaire de la programmation ce qui n'est pas toujours pratique. A moins d'utiliser la marche forcée de l'horloge.
C'est justement le petit commutateur qu'il faut mettre sur la bonne position :
- 0 : arrêt
- 1 : marche forcée
- horloge : fonctionnement avec la programmation horaire

Si 2 circuits à alimenter il faudra 2 contacteurs alimenté par le même circuit de commande.

Pour le chauffage, cela ne concerne pas le fil bleu, mais une liste d'appareils que l'on pourrait brancher potentiellement au bout des 3 fils.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9356
09/02/2011 à 08h38
09/02/2011 à 08h38
Voir en fichier joint, schéma avec 2 circuits

@+

Images jointes :


Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Gerardo66

avatar - Gerardo66
Chef de chantier
Message(s) : 808
09/02/2011 à 08h56
09/02/2011 à 08h56
Merci beaucoup Carminas.
Dans ce dernier cas, avec 2 circuits, quel est le schéma au départ de l'horloge ?
D'autre part, le MicroRex T31 est marqué 16A. Dans ces conditions, puis-je faire un circuit avec un lave-linge et un circuit avec un sèche-linge ?
Cordialement.

P.S. A quoi sert ce petit inter rouge positionné sur un dessin d'horloge mais qui peut être déplacé à droite sur "I" ou à gauche sur "II" ?
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9356
09/02/2011 à 09h12
09/02/2011 à 09h12
Voir schéma juste ci-dessus

Aucun problème l'horloge n'utilise que le disj 2A.

Pour moi ce n'est pas I et II mais 0 et 1, voir mes remarques au dessus.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Gerardo66

avatar - Gerardo66
Chef de chantier
Message(s) : 808
09/02/2011 à 09h33
09/02/2011 à 09h33
Merci Carminas.
Donc a priori, l'horloge que je possède devrait me permettre de fonctionner en marche forcée sans acheter un (ou 2)contacteur(s) à marche forcée mais simplement un contacteur ordinaire.
Par contre, pour le cablage exact de l'horloge, je n'ai pas eu de nouveau schéma. J'ai 5 connexions sur l'horloge et ne sait pas lesquelles utiliser. Merci d'avance.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9356
09/02/2011 à 10h05
09/02/2011 à 10h05
Je reviens sur mon explication un peu succinte.

L'horloge peut en théorie piloter des circuits jusqu'à 16A. Je dits bien en théorie car sur de forte puissance, les contacts de l'horloge finissent par se détériorer.
C'est pourquoi avec des appareils gros consommateurs (LL, SL, Chauffe-eau, radiateurs...) on passe par des contacteurs de puissance qui permettent de véhiculer la puissance que l'on veut. L'horloge se contente de piloter le circuit de commande des contacteurs avec quelques milliampères.

Si effectivement la commande manuelle de votre horloge vous permet la marche forcée, vous n'avez pas besoin de marche forcée sur votre contacteur. Ceci ci dit les contacteurs les plus facile à trouver en Grande surface de bricolage sont les contacteur HC qui possèdent une marche forcée.

Pour le cablage voir le fichier joint de mon message de 8H38. (La borne de droite n'est pas utilisée).

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Gerardo66

avatar - Gerardo66
Chef de chantier
Message(s) : 808
09/02/2011 à 14h18
09/02/2011 à 14h18
Merci beaucoup Carminas d'avoir pris la peine de me répondre aussi gentiment. Avec vos explications, je pense avoir tout compris.
Finalement, je ne vais brancher que le circuit lave-linge.
En ce qui concerne le sèche-linge, je ne vois pas de solution pour un départ différé car une fois que l'appareil est sous tension il faut appuyer sur une touche "Départ" pour le mettre en route.
Merci encore pour tout.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9356
09/02/2011 à 19h28
09/02/2011 à 19h28
Bonsoir

Une petite astuce pour le sèche linge.

Vous mettez le contacteur en marche forcée
Vous mettez en route votre sèche linge en appuyant sur départ
Vous remettez le contacteur en auto.

Le sèche linge s'arrête.
Il redémarrera à l'horaire prévu comme s'il y avait eu une coupure de courant.

Mais j'avoue que ce n'est pas très pratique à l'usage.

La prochaine fois, pensez à acheter des appareils à départ différé. C'est ce qu'il y a de plus simple à l'usage.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Gerardo66

avatar - Gerardo66
Chef de chantier
Message(s) : 808
10/02/2011 à 07h38
10/02/2011 à 07h38
Bonjour Carminas.
Je vais suivre vos conseils ce qui me permettra d'utiliser les deux appareils en HC. Je vais donc investir aujourd'hui dans 2 contacteurs et un disjoncteur 2A.
Merci encore pour tout et bonne journée.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9356
10/02/2011 à 07h45
10/02/2011 à 07h45
Avant d'investir dans un 2ème contacteur, faites le test avec votre Sèche linge pour voir que ce que je propose fonctionne.
Vous pouvez le simuler dès maintenant en coupant et réenclenchant le disjoncteur associé (ou en débranchant rebranchant l'appareil).

Bon courage pour les travaux.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Gerardo66

avatar - Gerardo66
Chef de chantier
Message(s) : 808
10/02/2011 à 07h50
10/02/2011 à 07h50
Oui, j'ai essayé et cela fonctionne bien de cette façon.
Très cordialement.
ou créer un compte pour participer