Bricoleur du Dimanche

Passage de câble RO2V derrière plinthes en bois

Par TraxXx

avatar - TraxXx
Bricoleur
Message(s) : 51
28/07/2018 à 20h05
28/07/2018 à 20h05
Bonjour à tous,

Je m'adresse à vous car j'aurais besoin de précisions concernant la conformité de l'installation électrique que je suis en train de réaliser. Je viens de tirer une ligne électrique depuis mes combles et cette dernière ressort à l'étage inférieur au niveau du rampant. J'ai fait courir ce câble sur la charpente jusqu'au point désiré.

Je sais que le RO2V doit être gainé lorsqu'il traverse des corps pleins mais à priori ce n'est pas nécessaire pour des corps creux ou accessibles ? La gaine descend du plafond jusqu'en bas pour rejoindre une plinthe. N'étant pas fan des goulottes et plinthes électriques, je souhaiterais que tout soit encastré. J'ai donc fait une saignée verticale pour encastrer la gaine ICTA dans le mur et une fois en bas, la gaine s'arrête pour alimenter une première prise. Je compte me servir d'une plinthe en bois massif (2cm d'épaisseur environ) que j'aurais au préalable rainurée suffisamment pour y passer le câble RO2V. Cette plinthe est démontable car elle est vissée dans un mur maçonné avec des chevilles. Est il donc considéré que mon installation est aux normes étant donné que le câble est continu et accessible si besoin ?

Merci par avance de vos lumières !


Autant faire soi même quand on le peut!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10070
28/07/2018 à 20h45
28/07/2018 à 20h45
hello


tel que présenté, cela ne pose pas réellement de soucis



@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par TraxXx

avatar - TraxXx
Bricoleur
Message(s) : 51
29/07/2018 à 00h00
29/07/2018 à 00h00
Ça me semblait assez conforme comme installation même si pas très conventionnel. Les puristes diront plutôt de privilégier les plinthes électriques mais personnellement, je trouve que même les imitations bois et autres finitions plus "haut de gamme" restent quand même assez laides comparé au charme du bois.
Je prévois de changer tous les câbles électriques qui sont en goulottes, en revanche il y a un bon nombre d'entre eux qui sont encastrés directement dans le plâtre sans gaine (installation des années 80) alors je me demande comment procéder car impossible de changer le câble électrique noyé dans le plâtre. D'autant plus que ces derniers ont été passé sous un plancher bois dans les combles donc il faudrait arracher toutes ces planches pour accéder au câblage. Est ce que passer les câbles sur la charpente est une solution envisageable pour refaire l'intégralité des circuits ou c'est déconseillé ?

Autant faire soi même quand on le peut!
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10070
29/07/2018 à 00h58
29/07/2018 à 00h58
hello


tu fait ce que tu veux en ton âme et conscience tu est chez toi.


tu demande, on réponds selon les limites de que que les normes autorisent.

Ne pas attendre de nous validation d'une solution non validable par la norme


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par TraxXx

avatar - TraxXx
Bricoleur
Message(s) : 51
29/07/2018 à 01h31
29/07/2018 à 01h31
Oui j'entends bien, mais si je voulais faire juste ce qui me semble le plus simple, je ne viendrais pas vous demander conseil. Je me demandais simplement la conformité de l'installation expliquée dans le première message, vis à vis de la norme. Est-ce dans les clous ou non ?

Merci de vos réponses.

Autant faire soi même quand on le peut!
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9387
29/07/2018 à 08h14
29/07/2018 à 08h14
Bonjour

La finalité de ce point de la norme est de permettre de faciliter les changements ultérieurs de câble sans tout casser.

Dans la mesure où cela a été réalisé comme cela il y a 30 ans, vous n'allez pas tout casser pour rendre les câbles remplaçable, sauf si vous êtes dans une logique de très gros travaux où justement vous cassez tout.

De plus, je ne suis pas certain que la norme était précise sur ce point dans les années 80. Donc c'est peut être conforme aux normes de l'époque et la norme n'est pas rétroactive.


Par contre je n'ai bien compris ce qui vous interdirait de passer des câbles sur la charpente ?

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par TraxXx

avatar - TraxXx
Bricoleur
Message(s) : 51
29/07/2018 à 10h30
29/07/2018 à 10h30
Merci pour vos précisions. Non je me posais simplement la question de savoir si ça se faisait couramment de poser les câbles sur la charpente. Un électricien procederait il ainsi si il devait tirer de nouveaux réseaux. Je sais déjà que ces combles ne seront pas aménagés car ils sont trop bas et comme je le disais le plancher est cloué sur des solives avec un isolant et une sorte de plastique epais, partout les anciennes gaines sont passées dessous alors l'accès est compliqué à moins de tout casser mais ça me semble compliqué. Ce qui m'embête c'est que l'électricité la plus "récente" date sans doute des années 80 et presque tout a été fait en goulottes et je trouve ça très laid. Le reste est plus vieux mais directement encastré dans le plâtre, sans gaine. En intervenant sur l'un de ces circuits encastrés, j'ai réussi à rendre le réseau HS je ne sais comment. L'isolant des conducteurs tombe simplement en bougeant ces derniers, et c'est un mélange de caoutchouc et de coton donc vraiment pas rassurant. Mais du coup je suis obligé de retirer des gaines par d'autres endroits car je ne peux pas remplacer ces réseaux, je ne sais pas où certains passent à moins de tout casser. Je suis donc en train de tirer de nouvelles lignes sans vraiment déposer les anciennes pour le moment. Bref, je me pose pas mal de questions. Désolé si mes propos manquent de clarté, c'est aussi confus que dans ma tête !

Autant faire soi même quand on le peut!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9387
29/07/2018 à 10h42
29/07/2018 à 10h42
Bonjour

C'est certain que si c'est du câble avec des tresse coton, cela peut être dangereux.
Voir pdf joint

Mais sinon rien n'interdit de fixer du câble ou des gaines sur la charpente.
De toute façon vous etes en rénovation, vous faites au mieux.

Images jointes :

Documents joints :

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par TraxXx

avatar - TraxXx
Bricoleur
Message(s) : 51
29/07/2018 à 10h46
29/07/2018 à 10h46
Je reconnais en effet certains de ces montages dans votre document ! Rigole Je me dis que le risque est réduit tant qu'on ne touche à rien mais j'essaie au moins de mettre à la norme ce que je refais même si je ne suis pas certain que les assurances couvrent quoi que ce soit si un incident survenait...

Autant faire soi même quand on le peut!
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum