Bricoleur du Dimanche

portail électrique ne se ferme plus

Par Ber30

avatar - Ber30
Petit nouveau
Message(s) : 3
18/09/2016 à 09h24
18/09/2016 à 09h24
Bonjour, Je rencontre un problème avec mon portail automatique, qui est survenu suite à un démontage et donc débranchement de la cellule. En fait la plaque sur laquelle la cellule était cassée, j'ai donc voulu la remplacer, pour cela j'ai dû la débrancher. Après avoir remplacé le support (j'ai pris soin de respecter la hauteur et l'écartement), j'ai rebranché ma photocellule à l'identique. Et depuis que j'ai effectué cette intervention, mon portail s'ouvre mais ne se referme plus. D'autre part je n'ai aucun clic quand je passe la main, devant la cellule, et plus de point rouge allumé dans la cellule. Est-ce quelqu'un pourrait m'aider à résoudre mon problème s'il vous plaît ? Y a t-il une manipulation à faire après un démontage et débranchement d'une cellule ? Cordialement.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par denisp

avatar - denisp
Chef de chantier
Message(s) : 633
18/09/2016 à 09h33
18/09/2016 à 09h33
bonjour,

2 cas:
-->ta cellule est mal alignée
-->Problème de câblage
Envoie nous une photo du câblage de ta cellule pour contrôler une éventuelle erreur et met la référence du portail. En attendant essaie de revoir l'alignement.

Bon dimanche
de
ou créer un compte pour participer

Par Géryko

avatar - Géryko
Contremaître
Message(s) : 414
18/09/2016 à 18h07
18/09/2016 à 18h07
Bonjour,

Je confirme ce qu'a dit denisp. Tu n'as déposé que le récepteur IR ?
--> un fil cassé,
--> mesurer la tension d'alimentation sur le récepteur IR et sur l'émetteur IR.
AC ou DC ? En général ces machins acceptent les 2 mais dans ton cas ??

Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
ou créer un compte pour participer

Par Ber30

avatar - Ber30
Petit nouveau
Message(s) : 3
19/09/2016 à 13h00
19/09/2016 à 13h00
Bonjour les amis, Je vous remercie, d'avoir pris le temps de me répondre. En fait j'ai repositionné la cellule, exactement au même endroit, en respectant les côtes, de la cellule qui de trouve de l'aitre coté du portail. L'alignement me semble ok. Y'a t'il une manipulation, y'a t'il une re-programation à effectuer? Je n'ai que des notions sommaires en electricité. La marque de mon portail c'est Pégase. La marque de la cellule c'est Rif Je vous joins une photo de mon branchement électrique de ma cellule. Merci encore
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
19/09/2016 à 13h14
19/09/2016 à 13h14
hello

il faut vérifier la tension sur la cellule si elle n'est pas à technologie bus

on ne voit pas de photo

@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par Géryko

avatar - Géryko
Contremaître
Message(s) : 414
19/09/2016 à 14h14
19/09/2016 à 14h14
Bonjour,
Est-ce que ce schéma (page 10/16) correspond à ton installation ?
C'est une notice de ce genre qu'il faut nous indiquer !
http://www.estpm.fr/ACCESSOIRE/DOCUMENTATION/SYMPHONIE2/NOT1332N-5-PEGASE.pdf

et mesurer les tensions. As-tu un multimètre ?

Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
ou créer un compte pour participer

Par Ber30

avatar - Ber30
Petit nouveau
Message(s) : 3
19/09/2016 à 22h00
19/09/2016 à 22h00
Bonsoir, Je vous remrcie tous, pour tout vos messages. En fait, j'ai réussi, a solutionner une partie du problême, en shuntant le fil bleu et le fil noir au niveau de la cellule. Je peux ainsi faire fonctionner mon portail, mais avec précaution, car il n'y a plus de sécurité, du coup. Par contre, une partie du mystère reste présent, pourquoi la cellule ne fonctionne plus après remontage? Encore merci, et bonne soirée
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
19/09/2016 à 22h03
19/09/2016 à 22h03
Ber30 a écrit :

Bonsoir,

Je vous remrcie tous, pour tout vos messages.

En fait, j'ai réussi, a solutionner une partie du problême, en shuntant le fil bleu et le fil noir au niveau de la cellule.
Je peux ainsi faire fonctionner mon portail, mais avec précaution, car il n'y a plus de sécurité, du coup.
Par contre, une partie du mystère reste présent, pourquoi la cellule ne fonctionne plus après remontage?

Encore merci, et bonne soirée




hello


on a déjà donné des chemins à suivre pour trouver, que peut on faire de plus si tu ne les suit pas??


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 16