Portail électrique sur le compteur électrique ?

Par landry

avatar - landry
Bricoleur
Message(s) : 85
22/03/2013 à 14h20
22/03/2013 à 14h20
Bonjour,

Ma maison se situe à 50 mètres du compteur et du relais électriques qui eux se trouvent en bord de voirie, à côté du portail, ça va de soi.
On m'a dit que plutôt que de faire courir un fil maison => compteur il était possible de se raccorder directement au compteur (à 3 mètres du portail).
Je voulais savoir si cette info est exacte et la façon de procéder.

nb : Question subsidiaire comment s'appelle la boîte où se trouve le compteur, j'ai palinter qui me vient mais visiblement ce mot n'existe pas.

Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par karkovv

avatar - karkovv
Ouvrier
Message(s) : 141
22/03/2013 à 18h14
22/03/2013 à 18h14
Bonjour

La réponse est non ,tu dois absolument te raccorder dans ton tableau tout d'abord car tu dois te brancher en aval du disjoncteur de branchement (un gros boitier qui ressemble a celui que tu appelles relais dans le coffret en limite de propriété) et surtout car tu dois protéger la ligne

Pour ta question subsidiaire,oui c'est comme appeler Frigidaire un réfrigérateur ,le Paninter est le nom de la marque Cahors ,
ou créer un compte pour participer

Par landry

avatar - landry
Bricoleur
Message(s) : 85
22/03/2013 à 18h21
22/03/2013 à 18h21
En fait en voirie j'ai deux choses : un compteur dans son boîtier et à côté un disjoncteur que j'ai dû payer en sus car ma maison était trop loin du réseau. Ce deuxième boîtier m'a été facturé comme étant un "relais".

Enfin bref, moi aussi cette info de branchement en direct sur le frigidaire (lol!) me semblait farfelue.

J'ai de toute façon laissé sortir une gaine qui va de mon armoire à fusible (à l'intérieur là où se trouve le disjoncteur) jusqu'à l'extérieur, en prévision justement de ce mécanisme à portail.

Dernière question, 50 m de concassé sur au moins 40 je suppose...c'est long. Il existe des gaines aériennes, imputrescibles et apparemment très résistantes aux chocs.
Vous pensez que c'est bien et que ça pourra le faire bien dissimulé au ras de la clôture, dans la végétation ?
ou créer un compte pour participer

Par karkovv

avatar - karkovv
Ouvrier
Message(s) : 141
22/03/2013 à 18h31
22/03/2013 à 18h31
Re bonjour

Toutes les gaines mêmes les plus résistantes vont souffrir dans le temps maintenant si tu passes un câble 1000 RO2V dans une gaines TPC Noir diametre 50mm anti UV je pense que dans 40 ans elle sera encore la (ok un peu abimé mais bon.....)

Pense a passer le câble pour la sonnette ou l'interphone en supplément et si tu pose qu'une sonnette ,il te faut deux fils pour ouvrir ton portail depuis chez toi

pas sure que cela soit obligatoire dans ta configuration mais bon quitte a galérer avec ta gaine de 50m, autant penser a tout des le départ, si tu change d'avis tu auras tout prés du portail
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par fabnini

avatar - fabnini
Contremaître
Message(s) : 431
22/03/2013 à 19h25
22/03/2013 à 19h25
bonjour,

le terme utilisé par ERDF est souvent coffret, socle ou borne. certain disent logette.

je ne vois pas le problème de se raccorder a partir du disjoncteur de branchement qui se trouve dans le coffret en limite de propriété. il y aurai juste une modification a faire a ce niveau la et ajouter les protections nécessaire au portail dans un petit coffret étanche...

une photo des lieux pour préciser ma pensée peut être ?
ou créer un compte pour participer

Par karkovv

avatar - karkovv
Ouvrier
Message(s) : 141
23/03/2013 à 11h17
23/03/2013 à 11h17
fabnini a écrit :

bonjour,

le terme utilisé par ERDF est souvent coffret, socle ou borne. certain disent logette.

je ne vois pas le problème de se raccorder a partir du disjoncteur de branchement qui se trouve dans le coffret en limite de propriété. il y aurai juste une modification a faire a ce niveau la et ajouter les protections nécessaire au portail dans un petit coffret étanche...

une photo des lieux pour préciser ma pensée peut être ?



Bonjour,
tu me mets le doute,comment tu procede tu branches les deux cables en meme temps sous dijoncteur de branchement ou tu mets un repartiteur ??j'etais persuadé que dans les deux cas entre la limite de propriété et le DB interieur ,il etait interdis de couper le cable ni de mettre deux cables sous le DB selectif

les maitres des lieux;Carminas,Graindesel,Efred,ou autre... vous pouvez nous aiguiller?
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
23/03/2013 à 12h35
23/03/2013 à 12h35
Salutatous

En effet on peut

Mais il faut deriver après le disjoncteur
Et creer une terre

@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par fabnini

avatar - fabnini
Contremaître
Message(s) : 431
23/03/2013 à 13h46
23/03/2013 à 13h46
salut,

oups, j'avais pas pensé a la terre ...

mais ça n’empêche pas:

au disjoncteur ERDF, déconnecter le câble venant de la maison.

poser un petit tableau de répartition étanche a coté du coffret compteur/disjoncteur (sur un piquet ou directement sur un mur)
raccorder le câble venant de la maison dans ce coffret sur un interrupteur sectionneur
installer les protection nécessaire au portail dans ce même coffret
alimenter l'inter sec et l’installation du portail a partir de barrette de répartition
alimenter les barrettes de répartition directement du disjoncteur ERDF;
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19308
23/03/2013 à 14h12
23/03/2013 à 14h12
salut
sans oublier un inter diff 30mA le tout revenant plus cher que de passer un câble depuis le tableau principal
minimum matériel requit pour cette dérivation au départ.
-boitier étanche
-bornier dérivation pour un câble au mini 2 x 25mm²
-voir si le câble existant sera assez long pour cette dérivation(sinon comment faire)
-trouver une petite longueur de ce câble
-presse étoupe obligatoire
-inter diff
-disjoncteur 10A
et le plus prise de terre qui normalement doit être interconnectée à la prise de terre générale existante (enfin c'est ce que je préfère et que je conseille pour la simple raison si un jour il y a besoin d'une commande éclairage depuis le portail et de la maison)



ou créer un compte pour participer

Par landry

avatar - landry
Bricoleur
Message(s) : 85
23/03/2013 à 15h06
23/03/2013 à 15h06
Merci de vos réponses.

Bon, on peut mais c'est galère. Je vais creuser alors, on préconise 60cm mais au ras de mon mur, derrière les laurier il ne passe pas de voiture, de tondeuse et encore moins de motoculteur, 40cm suffiront-ils. Le sol est très dur dans la région de Carcassonne.
Pour le fil de l'interphone c'est prévu, l'interphone étant déjà en place, mais je pense que j'utiliserai la télécommande pour ouvrir..
D'ailleurs j'aurai pu aussi utiliser la gaine de l'interphone mais celle-ci est inaccessible depuis l'isolation (ancien garage devenue chambre).