Bonjour à tous,

J'ai emménagé dans un nouveau logement voila 2 semaines. Depuis je rencontre un problème avec une prise de courant.

En effet des que je branche un appareil sur cette prise cela fait disjoncter le .... disjoncteur.

J'ai essayé un téléviseur, un chargeur de téléphone, un décodeur tnt, et à chaque fois cela disjoncte.

Pouvez-vous me donner des pistes de recherche.

Merci de votre aide
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - deuxsansvin
Ouvrier
Message(s) : 135
02/05/2011 à 22h17
02/05/2011 à 22h17
bonjour.
ca ouvre beaucoup de piste cette panne la....
est ce un logement neuf ou ancien??
ou créer un compte pour participer

Par janjan

avatar - janjan
Bricoleur
Message(s) : 58
02/05/2011 à 23h04
02/05/2011 à 23h04
Salut,

Il s'agit d'un logement ancien (1960)
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
03/05/2011 à 00h00
03/05/2011 à 00h00
Bonsoir,

Même si le logement est des années 60 il a pu être modernisé ..ou pas !!

Si la prise est avec terre il s'agit d'une inversion de cablage au niveau de la prise ou alors si la prise est sans terre un mauvais raccordement au tableau ou dans un boitier intermédiaire ..ou le neutre alimentant cette prise peut avoir un défaut d'isolement

A suivre ..et a vérifier
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par janjan

avatar - janjan
Bricoleur
Message(s) : 58
03/05/2011 à 00h19
03/05/2011 à 00h19
Bonsoir,

Le logement ne semble pas avoir été rénové au niveau de l'installation électrique.
La prise en question ne dispose pas de la terre.
Que dois-je vérifier svp ?
Comment vérifier le défaut d'isolement du neutre ?
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
03/05/2011 à 07h29
03/05/2011 à 07h29
salut


il faut commencer par couper le courant au général puis démonter cette prise et en vérifier l'état


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par janjan

avatar - janjan
Bricoleur
Message(s) : 58
03/05/2011 à 11h25
03/05/2011 à 11h25
Salut,

Citation :

il faut commencer par couper le courant au général puis démonter cette prise et en vérifier l'état



C'est fait.

La prise a l'air en bon état, par précaution je l'ai changée par une neuve: même résultat, cela déclenche le disjoncteur dès que je branche un appareil dessus.

Cela déclenche aussi un module (Haeger CDS 742F) situé sur le tableau électrique au début de la rangée de fusibles. (A quoi sert-il ?)

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
03/05/2011 à 12h07
03/05/2011 à 12h07
le module CDS 742F est un interrupteur différentiel

c'est donc un probleme de "masse"

il va falloir retrouver par où cette prise est alimentée

commencer donc par trouver la protection qui l'alimente et voir si cela protege plusieurs autres prises

@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par janjan

avatar - janjan
Bricoleur
Message(s) : 58
03/05/2011 à 12h45
03/05/2011 à 12h45
La protection est un disjonteur 10A (MF710 Haeger).

Il n'y a que 2 fils branchés sur cette protection (N et P). Mais j'ai constaté que si j'actionnais celui-ci cela coupait d'autres prises.

C'est quoi un problème de masse ?
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
03/05/2011 à 13h17
03/05/2011 à 13h17
Bonjour,

Une masse peut être créée par un fils abimé ( absence d'isolant ) et que le conducteur touche par exemple une partie métallique ou une zone présentant un excès d'humidité dans une gaine ou moulure....

Comment est réalisée cette installation, en encastré, sous moulure, sous plinthe ???

Combien de fils sont présent à la prise ?

Peux tu localiser d’où est alimentée cette prise défaillante ( prise voisine, boitier de dérivation...) ??
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
03/05/2011 à 13h24
03/05/2011 à 13h24
une masse est un défaut d'isolement, une fuite de courant à la terre, la raison de la coupure par l'interrupteur différentiel

le fait que le CDS742F saute ainsi que le disjoncteur EDF laisse à penser que le DB ne soit pas de type S (Sélectif)


Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par janjan

avatar - janjan
Bricoleur
Message(s) : 58
03/05/2011 à 16h06
03/05/2011 à 16h06
Citation :

Comment est réalisée cette installation, en encastré, sous moulure, sous plinthe ???


L'installation est des 2 types (encastrée et moulures).
La prise dont il est question est sur une ligne encastrée.

Il n'y a que 2 fils sur cette prise.

Citation :

le fait que le CDS742F saute ainsi que le disjoncteur EDF laisse à penser que le DB ne soit pas de type S (Sélectif)


C'est quoi le DB svp ?

y-a-t-il des mesures que je pourrai faire (je possède un multimètre)?
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
03/05/2011 à 17h15
03/05/2011 à 17h15
Rebonj.


Il me manque une réponse à la question suivante :
Peux tu localiser d’où est alimentée cette prise défaillante ( prise voisine, boitier de dérivation...) ??

Ceci est important pour localiser le tronçon en défaut !!

Donc dans la méthode il faut :
-repérer l'ensemble des prises concernées pour ce circuit ( disj 10A)
- tester l'ensemble du circuit pour vérifier si ce déclenchement n'a effectivement lieu que sur une prise ( bizarre ),
- repérer à chacune des prises de courant d'ou viennent les différentes fils

Pour info un DB est le disjoncteur de Branchement EDF.
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - deuxsansvin
Ouvrier
Message(s) : 135
03/05/2011 à 20h49
03/05/2011 à 20h49
salut,combien de fils arrive sur cette prise?
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
03/05/2011 à 20h54
03/05/2011 à 20h54
Salut,

janjan a écrit :

Il n'y a que 2 fils sur cette prise.

ou créer un compte pour participer

Par janjan

avatar - janjan
Bricoleur
Message(s) : 58
03/05/2011 à 20h55
03/05/2011 à 20h55
Citation :

Peux tu localiser d’où est alimentée cette prise défaillante ( prise voisine, boitier de dérivation...) ??


Je ne peux pas localiser d'où cette prise est alimentée car les fils sont encastrés. idem pour un boitier de dérivation.
A moins qu'il y ai une astuce pour suivre le cheminement sans casser tous les murs ?

Ceci dit j'ai une supposition à vous soumettre.

Puisqu'il s'agit d'un pb de mase, j'en conclut que ce ne peut être que le Neutre.
En effet si c'était la Phase qui était à la masse, cela disjoncterai même sans brancher un appareil dessus.

Par ailleurs, j'ai testé toutes les prises: toutes fonctionnent.

Donc le neutre doit être coupé qq part et faire masse. Cela expliquerait pourquoi cela disjoncte que lorsque l'on branche qq chose dessus.

Qu'en dites vous ?

ou créer un compte pour participer