re
A priori chez toi le problème n'est pas le quantitatif de prises sur le même circuit mais plutôt la section des fils
Avoir une section de 1,5mm² pour alimenter frigo micro onde ceci est non conforme
Si t'as pas le choix c'est mieux que rien, mais sérieusement il serait plus judicieux et sécuritaire de créer un circuit spécifique en 2,5² depuis le tableau de distrib. jusqu'au séjour.