Bricoleur du Dimanche

Prise terre fait sauter le disjoncteur

avatar - Steph_du_13
Petit nouveau
Message(s) : 4
06/08/2014 à 12h29
06/08/2014 à 12h29
Bonjour, J'ai travaillé cette nuit sur mon ordi. Ce matin au réveil, plus de courant. Après élimination, c'est la prise de courant qui fait sauter le disjoncteur. en débranchant les fils de terre plus de soucis... le problème ne vient pas de la prise, si je fais toucher les deux fils terre hors de la prise ca disjoncte... donc c'est bien un soucis au niveau de mes fils terre. Ma question est comment cela put il arrivé d'un coup et surtout comment résoudre le problème. Le réseau électrique a dix ans mais n'a jamais posé soucis. Merci de votre aide.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
06/08/2014 à 12h56
06/08/2014 à 12h56
, Steph, sur ce site d'entraide.
Ce n'est pas le thermomètre qui donne la fièvre !
C'est un appareil qui est en défaut : de débrancher la sécurité ne te met pas en sécurité, au contraire !
@+
ou créer un compte pour participer
avatar - Steph_du_13
Petit nouveau
Message(s) : 4
06/08/2014 à 13h15
06/08/2014 à 13h15
Merci pour la bienvenue, c'est ce que j'ai cru au début, mais ca disjoncte même s'il n'y a rien de branché quand les fils terre sont connectés. j'ai branché mon matos sur une autre prise pas de soucis...
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
06/08/2014 à 13h16
06/08/2014 à 13h16
Hello

Débrancher tous les appareils raccordés sur cette ligne de prises avec les terres raccordees


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
06/08/2014 à 13h47
06/08/2014 à 13h47
Salut

Steph_du_13 a écrit :

Merci pour la bienvenue,
c'est ce que j'ai cru au début, mais ca disjoncte même s'il n'y a rien de branché quand les fils terre sont connectés. j'ai branché mon matos sur une autre prise pas de soucis...



Avant d'incriminer la ligne, commence par couper le circuit concerné ( fusible ou disjoncteur dédié) et fais l'inventaire de ce qui ne fonctionne plus... et puis raconte nous ... la liste des prises et éclairages ne fonctionnant plus nous interesse... y compris équipements extérieurs ou sait-on jamais...ballon d'eau chaude ...
Bref du détail et du croustillant..!! Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
06/08/2014 à 14h44
06/08/2014 à 14h44
Bonjour,
Pour essayer de comprendre...
Si tu branches la terre sur cette prise sans rien brancher dans la prise, cela disjoncte ? C'est bien ça ?
Qu'est-ce qui disjoncte exactement ? Le disjoncteur général, le disjoncteur du circuit prise en question, un autre, l'interrupteur différentiel ?
Combien de fils vert/jaune y a t-il dans cette prise ? Si plus de 1, c'est que la prise sert de repiquage de terre et l'appareil en défaut peut se situer ailleurs.
ou créer un compte pour participer
avatar - Steph_du_13
Petit nouveau
Message(s) : 4
07/08/2014 à 10h26
07/08/2014 à 10h26
Bonjour à tous, Alors pour répondre un peu à tous : Effectivement si je branche la terre sur cette prise sans rien brancher ca disjoncte. Pour le nombre de fil jaune, il y en a 2 par prise, donc on est sur du repiquage. Pour la partie compteur, c'est le différentiel du compteur secondaire qui saute. SI je débranche le fusil de ces 3 prises de courant et réactive le différentiel tout fonctionne sans problème. Si je mets le fusible des prises courant sans faire toucher les prises terre, ca fonctionne. Si je fais toucher les prises terre sans aucun matériel de connecté ça disjoncte... J'en déduis qu'entre ces trois prises il y a un fil qui a fondu qui doit toucher un fil de phase, d'ou le bon fonctionnement quand la terre n'est pas branchée. Merci en tout cas pour votre aide.
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
07/08/2014 à 11h03
07/08/2014 à 11h03
Bonjour.
Ta conclusion est raisonnable.
En remplaçant tes prises par des connecteurs (wago ou dominos) tu testeras les fils : si c'est bon, le problème est DANS une prise.
@+
ou créer un compte pour participer
avatar - Steph_du_13
Petit nouveau
Message(s) : 4
07/08/2014 à 11h05
07/08/2014 à 11h05
Merci pour l'astuce GrainDSel
ou créer un compte pour participer