Bricoleur du Dimanche

Problème bizarre avec contacteur HC

Par Totorweb

avatar - Totorweb
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
09/05/2019 à 22h07
09/05/2019 à 22h07
Bonsoir à tous,

Je me permets de vous écrire car il m’arrive un problème bizarre avec mon tableau/Contacteur et je n'arrive pas à comprendre. Confus

Mon tableau à 2 ans entièrement refait en Hager (disjoncteur en remplacement des portes fusibles avec ajout de 2 différentiels), jamais eu de problème.

Avant hier soir à 22h30, heure d'enclenchement des HC comme habituellement, c'est comme si j'avais comme une perceuse dans mon tableau, bruit énorme, vibrations très importantes et odeur bizarre (pas une odeur de brulé que je reconnaisse en tout cas) venant du contacteur.
J'ai mis le contacteur sur 0 et tout s’est arrêté.

Il était 22h30 j'ai préféré couper le disjoncteur du chauffe-eau 16A et celui de 2A du contacteur. Dodo

Le lendemain, le contacteur sent encore très mauvais je me dis qu'il doit être mort.
Je fil chez la GSB du coin acheter un contacteur Legrand que je remplace de suite.

Je mets sur marche forcé 1, hop le chauffe-eau se met en route.

Je me dis que c’est bon et après un long moment je le mets sur « Auto » il s’arrête.

A 22h30… rebelote même problème de bruit énorme et même odeur…. Confus

Donc je recoupe tout….

Ce matin je relance et tente une marche forcée mais rien… comme si le contacteur était grillé…

Du coup ce soir je rentre du taff et je mets le chauffe-eau direct sur le disjoncteur 16a et là il se mets en route…

Donc j’avoue que je ne comprends pas le problème…

Un problème sur le disjoncteur 2A ? Je me dis, peut-être à tort, que si la marche forcée fonctionne c’est qu’il doit fonctionner.

Un problème sur le Compteur EDF ?
Auriez-vous une idée ?

Merci de votre aide.
Top !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
09/05/2019 à 22h15
09/05/2019 à 22h15
Bonsoir

Un mauvais serrage quelque part ?
Sur le circuit du chauffe-eau ou le circuit de commande du contacteur ?

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Totorweb

avatar - Totorweb
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
09/05/2019 à 22h24
09/05/2019 à 22h24
Merci Carminas de ta réponse.

J'avais pensé à cela comme possible problème à l'origine et du coups j'ai vérifié le serrage dans tout le tableau quand j'ai changé le contacteur.
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
10/05/2019 à 07h31
10/05/2019 à 07h31
Totorweb a écrit :


Un problème sur le disjoncteur 2A ? Je me dis, peut-être à tort, que si la marche forcée fonctionne c’est qu’il doit fonctionner.


Bonjour,
La marche forcée du contacteur est mécanique. Donc que votre chauffe-eau fonctionne en marche forcée n'indique rien concernant le circuit de commande...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
10/05/2019 à 08h53
10/05/2019 à 08h53
salut
le plus simple pour connaitre l'origine d'une panne comme celle ci est en priorité de ponter les 2 fils du contact EDF

une fois ces 2 fils reliés ensemble le contacteur doit être en marche automatique et le chauffe eau fonctionner,
si c'est le cas, le problème vient du contact EDF
si ce n'est pas le cas le problème est à rechercher entre contacteur (bobine de morte) et la filerie (mauvais contact)
ou créer un compte pour participer

Par Totorweb

avatar - Totorweb
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
10/05/2019 à 16h27
10/05/2019 à 16h27
Merci cjupiter et Les3c19.

@Les3c19 :

Si je comprends bien je connecte la Phase sortante du Disjoncteur 2A vers l'entrée A1 du contacteur HC avec un câble de 1,5mm² ? (pontage rose dans l'image)

De toute façon je pense que le nouveau contacteur HC a grillé donc je vais tester ce week end mais je devrais surement refaire le test avec un nouveau...

Merci encore et je vous tiens au courant.




Images jointes :

Sans titre 1.jpg
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
10/05/2019 à 16h41
10/05/2019 à 16h41
Totorweb a écrit :

Merci cjupiter et Les3c19.

@Les3c19 :

Si je comprends bien je connecte la Phase sortante du Disjoncteur 2A vers l'entrée A1 du contacteur HC avec un câble de 1,5mm² ? (pontage rose dans l'image)

De toute façon je pense que le nouveau contacteur HC a grillé donc je vais tester ce week end mais je devrais surement refaire le test avec un nouveau...

Merci encore et je vous tiens au courant.


re
oui c'est ça pour le pont
un contacteur ne grille pas comme ça, faire l'essai et aviser après

si le contacteur s'enclenche avec le pont, pour avoir un 2° essai, mettre le contacteur en marche forcé, le matin on doit le retrouver en automatique si le contact EDf s'est fait correctement
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Totorweb

avatar - Totorweb
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
10/05/2019 à 20h25
10/05/2019 à 20h25

Alors avec le pont j'ai le même problème de bruit/vibration énorme. Le contacteur bascule de 1 vers auto tout de suite et ça vibre très très fort. Même problème si déjà au auto. J'ai pas poussé les tests plus loin trop flippant... Attention !

Donc ça doit probablement venir du Disjoncteur 2A, j'ai revérifié par deux fois toutes les connexions.

Je vais commander cela sur le net en espérant que ça solutionne ce problème.

En attendant j'ai le chauffe-eau direct sur le disjoncteur et je fait le contact manuellement avec le disjoncteur.

Merci à tous et je tiendrais au courant de la suite ! Clin d\'oeil



ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
10/05/2019 à 20h28
10/05/2019 à 20h28
Totorweb a écrit :


Donc ça doit probablement venir du Disjoncteur 2A,


J'en doute, vu les symptômes...
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
10/05/2019 à 20h40
10/05/2019 à 20h40
re
cela ne vient pas du disjoncteur sauf mauvais serrage d'un fil et pas spécialement sur le 2 A
tirer sur les fils voir si un ne se déconnecte pas!
si un fil est mal placé sous un serrage, le serrage parait bon mais le fil lui ne peut pas être serré, en tirant dessus il va sortir

j'ai tout relu, malgré que tu dise "le nouveau contacteur" je crois que tu n'as pas changé ce contacteur contrairement à ce que je pensais, donc contacteur en panne
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Totorweb

avatar - Totorweb
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
10/05/2019 à 21h02
10/05/2019 à 21h02
Ah .... un problème de câble autre que du serrage ?

J’avoue que je pige pas .

- Changement de contacteur par un neuf pareil.
- Le chauffe eau marche sur son disjoncteur 16a en direct.
- Quand j’ai installé le nouveau contacteur la marche forcé a fonctionné dans l’après midi jusqu’à ce que le problème réapparaisse à 22h30 et là j’ai coupé le 2A. Après 6h30 et la fin des heures creuse, j’ai réenclenché le 2A et ça ne marchait plus du tout.
- alimenter directement la borne A1 du contacteur depuis le disjoncteur 2A avec un pont génère le problème alors qu’il n’y a rien sur le contacteur en 1, 2, 3 et 4. Il y a juste le neutre du 2A en A2.








ou créer un compte pour participer

Par Totorweb

avatar - Totorweb
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
10/05/2019 à 21h08
10/05/2019 à 21h08
J’ai changé le contacteur par un neuf mercredi matin car je pensais que c’était le contacteur le problème à la base.

Mais le problème était toujours là après. Ayant jeté l’autre j’ai pas encore de nouveau contacteur sous la main.

J’ai tiré sur tous les câbles reliés aux différents disjoncteurs avec une petite pince pour essayer de voir si c’etait Bien attaché.
ou créer un compte pour participer

Par Totorweb

avatar - Totorweb
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
10/05/2019 à 23h10
10/05/2019 à 23h10
Alors nouveauté....
Y’a le « contacteur » EDF sur le palier qui fait un bruit monstre (voir photo) ...

Images jointes :

ED430F35-F120-4231-BCD4-06835DBAA721.jpeg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
10/05/2019 à 23h52
10/05/2019 à 23h52
Donc il se peut que le problème vienne de là.
Mais vous dites que, en câblant directement la bobine de votre contacteur sous le disjoncteur 2A (donc sans passer par le relais "EDF"), le problème est le même. Avez-vous bien réalisé ce câblage ?
ou créer un compte pour participer

Par Totorweb

avatar - Totorweb
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
11/05/2019 à 00h17
11/05/2019 à 00h17
Oui et j’en était resté au fait que le soucis venait de mon tableau grâce à ce test.

En fait il faudrait que je refasse le même test mais en retirant les câbles venant du contacteur EDF. Car j’ai fait un pont entre la phase du circuit 2A vers A1 (ligne rose de la photo de l’image de tout à l’heure ) mais en laissant la connexion standard donc je n’étais isolé du contacteur EDF. Je testerais demain matin.

Merci encore de vos conseils !




ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
11/05/2019 à 04h42
11/05/2019 à 04h42
Totorweb a écrit :

Oui et j’en était resté au fait que le soucis venait de mon tableau grâce à ce test.

En fait il faudrait que je refasse le même test mais en retirant les câbles venant du contacteur EDF. Car j’ai fait un pont entre la phase du circuit 2A vers A1 (ligne rose de la photo de l’image de tout à l’heure ) mais en laissant la connexion standard donc je n’étais isolé du contacteur EDF. Je testerais demain matin.

Merci encore de vos conseils !



le contacteur sur le palier (relais de découplage) ne peut faire ce bruit que pendant les heures creuses,
il ne peut pas être enclenché par le pont que tu as fais et avec ce pont le contact du relais de découplage EDF est bien shunté.
tu ne peux pas faire enclencher ce relais avec ton câblage ou il y a de sacrés erreurs de câblage dans ce relais d'ou les claquements là c'est EDF qu'il faut voir

n'y a t'il pas eu de modification sur ton panneau de comptage, remplacement du compteur linky par exemple
ce relais de découplage, ne fonctionnant qu'avec des relais 175Hz extérieur des compteurs électromécaniques (avec roue) est devenu obsolète avec les compteurs électroniques et les linky
si oui, ce relais et le contacteur J/N ont été mis en série. câblage à revoir à ce niveau

ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Brico30 , Julien du 38 , Carminas , pat94 , Nicolas76910

Visiteurs non identifiés : 376